我剛接觸連續梁,請指點一下!急尋大蝦!
一:預拱度的設置前言:在預應力混凝土梁懸臂施工控制中,線形控制是至為關鍵的一環。而在線形控制中,合理確定每一階段的立模標高又是其中的重點。本文結合自己的一些心得體會,談談對線形控制的一些看法。 一座橋梁的建成,總要經歷一個漫長而復雜的施工過程,結構體系也將隨著施工階段不同而不斷發生變化。在具體的施工過程中,因為設計參數誤差(如材料特性、截面特性、徐變系數等)、施工誤差(如制造誤差、安裝誤差等)、測量誤差以及結構分析模型誤差等種種原因,它還受溫度、濕度、時間等因素的影響。從而導致實際施工中橋梁的線形與理想目標存在一定的偏差,如果不加以識別和調整,成橋之后的結構安全狀態將難以保證。而且,已施工梁段上一旦出現線形誤差時,誤差將永遠存在,并導致成橋狀態偏離理想狀態。 一、測量 線形控制最主要的任務,就是根據每個施工階段的測量結果,分析測量數據,同時與模型預測值進行對比,從對比中找出差距,分析誤差產生的原因,從而確定下一階段的合理預拱度。每一階段施工完畢,對結構模型實際的混凝土養護齡期、節段施工周期、混凝土實際的彈性模量、容重等參數進行修正,有關參數估計與
掛籃法:即為預應力砼連續梁施工中的懸臂灌筑法,是指在橋墩兩側采用支(托)架支撐,灌注一定長度的梁段(稱為 0 號塊),以此節段為起點,橋墩為中心,利用掛籃對稱向兩側逐段灌注砼,待砼達到規定強度后,張拉預應力鋼束,再移動掛籃至下一節段進行循環作業直至合龍的施工方法。掛籃法施工一般每個節段長度宜為 3-5m 。 掛籃按構造
連續剛構橋施工線形和應力的分析與控制
混凝土連續梁懸臂施工預拱度的控制
連續梁掛籃施工控制要點
連續剛構橋變形分析及其線形控制方法研究
超長多跨連續梁溫度裂縫控制技術
內容簡介:懸臂法施工的連續橋梁,利用支架在墩頂立模施工梁體0#段,0#段施工完成后,即可進行懸臂梁施工,T構梁段施工采用...部分圖片:
一、基本施工方法介紹 對于跨越峽谷、江河、既有線路等情況下的大跨度連續梁,常采用懸臂澆筑連續梁的施工方法,也稱懸灌法施工連續梁。在連續梁、連續鋼構、斜拉橋、拱橋中均有應用,從設計、施工的角度來看,該方法是一種通用和成熟的技術,成本也是很好控制的方法。 懸灌法施工連續梁橋,利用支架在墩頂立模施工梁體0#塊,0#塊施工完成后,即可進行懸臂段施工,T構梁段施工采用懸臂澆筑法,根據梁段的劃分利用
大跨連續梁控制下撓
一、 工程概況 某高鐵特大橋為48m+80m+48m三跨預應力鋼筋混凝土連續梁體系,全長177.5 m,連續梁梁體為單箱單室、變高度、變截面結構。箱梁頂寬12 m,箱梁底寬6.7 m。頂板厚度除梁端附近外均為40 cm;底板厚度40 cm至100 cm,按直線線性變化;腹板厚48 cm至60 cm,按折線變化。全聯在端支點、中跨中及中支點處共設5個橫隔板,橫隔板設有空洞,供檢查人員通過。邊跨現澆段共用C50混凝土96.318立方,鋼筋17.405噸。 邊跨現澆段連續箱梁支架采用碗扣式鋼管腳手架搭設,該支架搭設速度快,受力性能
我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,只能顯示其中某一個剖面。不知何故?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。