第6章 混凝土連續梁施工(1) 混凝土連續梁橋懸臂澆筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 編輯 ]
1、施工人員要嚴格遵守操作規程,振搗設備使用前要嚴格檢查,其電源線不應有損破、老化等現象,其自身附帶的開關必須安裝牢固,動作靈敏可靠。電源插頭,嚴禁直接站在模板或支架上操作; 2、高空作業澆筑混凝土,應搭設操作平臺和防護圍欄,平臺鋪滿綁牢跳板,嚴禁直接站在模板或支架上操作; 3、使用串桶時必須固定牢固,放料時振搗工應保持與串桶的安全距離; 4、用料斗吊運砼時,要與信號工密切配合,緩慢升降,防止料斗碰撞傷人;泵車混凝土出料口的軟管應系扎防脫落安全繩(帶),移動時要防碰撞傷人。 5、砼振搗時,操作人員必須戴絕緣手套,穿絕緣鞋,防止觸電; 6、夜間施工要有充足的照明,遇有大風、雨、雪、大霧等惡劣天氣應停止作業; 7、雨季施工要注意電閘箱、電器設備的防雨、防潮、防觸電; 8、作業轉移時,電機電纜線要保持足夠的長度和高度,嚴禁用電纜線托、拉振搗器;更不能在鋼筋和其他銳利物上拖拉,防止割破拉斷電線而造成觸電傷亡事故。 9、振搗工必須懂得振搗器的安全知識和使用方法、保養、作業后及時性清潔設備; 10、振搗器接線必須正確,
一、前言 隨著橋梁建設的快速發展,懸臂灌筑法已成為大跨度預應力混凝土箱型連續梁廣泛采用的施工方法。掛籃是懸臂灌筑法施工的主要設備,其技術性能及通用情況直接關系到施工質量、操作安全、梁段作業循環周期和工程造價;在施工過程中,由于受混凝土灌筑、掛籃移動、施工荷載、預應力張拉、混凝土收縮及徐變、溫度、濕度以及體系轉換等諸多因素的影響,梁體撓度變化量大,如何控制以上因素對梁體撓度的影響,使懸灌梁段的合攏精度和成橋后的線形與設計要求相吻合,又是施工中必須認真解決的關鍵技術問題。
68+3*120+68米五跨連續箱梁掛籃施工,先邊跨后次中跨最后中跨合攏?體系轉換順序是怎樣?合適鑿除何時鑿除臨墊塊?第一次負責橋梁合攏施工,求高手請教!
三跨連續梁40M 60M 40M 采用懸臂澆筑法施工 在橋博中邊界信息一般如何輸入 為什么出來的彎剪軸圖是不對稱的。。求助~~
懸澆連續梁墩梁臨時固結形式常見的有六種。分別介紹如下: 第一種:墩頂預埋鋼筋和硫磺砂漿臨時固結墊塊組成的墩梁固結。其優點是結構簡單,施工較為方便,梁體施工過程中比較穩固安全。缺點為電解電阻等容易出現故障,往往不能完全熔化臨時支座。
1. 掛藍,澆筑機具設備及施工人員計算重量大跨為700KN,小跨為500KN,懸臂施工中,大跨懸臂灌注梁段最大重量為1877KN,小跨懸臂梁段最大重量為1313KN。 2.A16′,A17′梁段長度4m,體積42.3m3,B5′梁段長度4m,體積44.2m3,B6′梁段長度4m,體積42.8m3 3.橋跨結構為(2*80+56)m鋼構連續梁,主要施工順序說明如下:階段號 說 明1 在1#,2#墩上安裝托架并在2#墩上安裝支座(注意設置支座預偏量)與臨時支座,進行托架預壓,立模澆筑A0,B0號節段,待砼達到設計強度95%,彈性模量達到設計100%,且齡期不小于5天后,張拉縱向預應力t1,ty1鋼束,并進行管道壓漿。2 安裝掛籃,進行預壓,對稱移動掛藍懸臂灌A1-A15,A1ˊ-A15ˊ,B1-B4,B1ˊ-B4ˊ節段,待砼達到設計強度95%,彈性模量達到設計100%,且齡期不小于5天后,張拉本階段鋼束(縱向),張拉順序為先腹板束后頂板束,左右對稱張拉。3 做跨中合攏準備,將掛藍改為吊藍作為合攏支架,安裝合攏段體外支撐并順序張拉2
懸臂澆筑預應力混凝土連續梁橋
懸臂澆筑施工連續梁橋一、懸澆梁體分段1、墩頂梁段A(0號段)(1)長度一般為5m~10m;(但也不一定,這主要根據具體情況而定,比如XXXX橋主橋,為了剛開始能放兩個掛籃對稱施工,0號塊有13m)(2)施工托架①在混凝土澆筑以前,應對托架進行試壓;2、由0號段兩側對稱分段懸臂澆筑部分B(1)長度一般為2.5m~5m,也有個別跨度大的橋梁的分段為2.5m、3.5m、4.5m;(2)一般一個梁段的施工周期為6~10天;(3)根據計算經驗,梁段的多少直接影響結構配束計算,在不影響工期的前提下,適當增加梁段數,十分有利于縱向預應力鋼束配置,以避免因梁段不足采用大噸位預應力鋼束引起張拉端局部應力過大。同時也使全橋截面受力狀態均衡,邊緣應力儲備適當。3、邊孔在支架上澆筑部分C(1)長度一般為2~3個懸臂澆筑分段長;4、合攏段D(1) 長度一般為2m~3m,看到2m用得最多;(2) 合攏方法;(3) 不宜過小;二、掛籃使用經驗1、X
連續梁一次澆筑成型施工技術
箱形連續梁懸臂澆筑法施工技術手冊,可詳細指導施工
1、懸臂澆筑連續梁橋壓重和靜性骨架焊接先后順序是怎么樣的?2、為什么要壓重呢?是不是提前壓重把懸臂端的撓度壓下去,以至于合龍澆筑的時候就不在下撓；至于茵合攏段體積變化?3、懸臂端底板高程是不是要做得比現澆段底板高點,因為高了的話還可以壓重壓下去,低了就沒有辦法調節了吧?
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。
我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,只能顯示其中某一個剖面。不知何故?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。
預應力混凝土連續梁橋懸臂澆筑施工知識講座
本人正在進行預應力混凝土連續梁橋的懸澆施工,前幾天在邊跨合攏后進行底板預應力張拉完成后發現在6#塊、10#塊的橫隔板過人洞上下方居然有裂縫,趕緊全橋檢查了一遍,發現所有橫隔均有這種現象,連未張拉,未合攏的都有。查規范一些技術書跟我們的圖紙一對照,發現設計未在過人洞四周加設加強鋼筋。我想問問各位,這個加強鋼筋是必須有的么?這個裂縫是怎么形成的?橋發生扭轉的時候橫隔受不住剪力,所以發生裂縫?
鐵路預應力混凝土連續梁(剛構)懸臂澆筑施工技術指南
連續梁澆筑順序
連續梁澆筑順序宯},為您提供連續梁澆筑順序相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與連續梁澆筑順序 相關的專業交流討論,更多連續梁澆筑順序相關內容請訪問