VD右最大剪力應該為活載為CD和DE滿布,其余隔跨布置,最為不利,在上圖中應該怎么組合求出分布系數?請大家賜教
新抗規3.4.4條規定了剛度小的樓層地震剪力應乘以不小于1.15的增大系數,其它類型的薄弱層并不強制要求,而是提出了彈塑性分析的要求,對于抗側力構件不連續,也僅要求其傳遞的地震內力乘以1.25~2.0的增大系數(屬構件范疇)。而第5.2.5條對于剪力系數則要求不規則結構的薄弱層,尚應乘以1.15的增大系數。這里的說法是否不夠嚴謹:我覺得應該是對于薄弱層應乘以與樓層地震剪力增大系數相同的值,而不是一律1.15,因為就抗規而言有些不要求放大,有些可能放大系數不止1.15。新抗規似乎僅是嚴謹性的問題,而新高規我覺得就是錯誤了,在3.5.8條規定了三種薄弱情況均要乘以1.25的增大系數(這一點比抗規大大提高,無論是范圍還是數值),但在4.3.12條的剪力系數仍說乘以1.15(和舊高規同,但舊高規放大系數為1.15),條文說明里前面說的好好的,最后卻突然又跑出一個1.15。不知道這僅是前后疏忽漏改還是另有意思呢?
簡支梁的彎矩和剪力最后可以通過疊加得出最后結果。但是有3跨連續梁因為每跨上面都有集中荷載和均布荷載作用,現在可不可以先算集中荷載的連續梁的彎矩或剪力,然后再算均布荷載的彎矩或剪力,最后按簡支梁的那種思路疊加匯總呢最后???
新的建筑結構設計規范在結構可靠度、設計計算、配筋構造方面均有重大更新和補充,特別是對抗震及結構的整體性,規則性作出了更高的要求,使結構設計不可能一次完成。如何正確運用設計軟件進行結構設計計算,以滿足新規范的要求,是每個設計人員都非常關心的問題。以SATWE軟件為例,進行結構設計計算步驟的討論,對一個典型工程而言,使用結構軟件進行結構計算分四步較為科學。1.完成整體參數的正確設定 計算開始以前,設計人員首先要根據新規范的具體規定和軟件手冊對參數意義的描述,以及工程的實際情況,對軟件初始參數和特殊構件進行正確設置。但有幾個參數是關系到整體計算結果的,必須首先確定其合理取值,才能保證后續計算結果的正確性。這些參數包括振型組合數、最大地震力作用方向和結構基本周期等,在計算前很難估計,需要經過試算才能得到。(1)振型組合數是軟件在做抗震計算時考慮振型的數量。該值取值太小不能正確反映模型應當考慮的振型數量,使計算結果失真;取值太大,不僅浪費時間,還可能使計算結果發生畸變。《高層建筑混凝土結構技術規程》5.1.13-2條規定,抗震計算時,宜考慮平扭藕聯計算結構
連續梁中間支座能否點鉸!詢問過不少專家,大多數都是不可以點鉸,因為支座筋是拉通的,如果剪扭計算不過,一邊點鉸是否合理。支座筋減少按理說對墻的受力是有利的。
也許有人已經問過了,我沒有查到,請問下:新抗規里5.2.5條,樓層最小地震剪力系數,是屬于抗震措施嗎,若是乙類建筑,是不是按提高一度查表5.2.5,謝謝
新抗規5.2.5條對結構總水平地震剪力及各樓層水平地震剪力最小值的要求,調整方法也不能按舊規范那樣直接乘以一系數。根據條文說明,我總結了具體的調整方法,見附件。[ 本帖最后由 bingotoo 于 2011-4-26 13:04 編輯 ]
24×32×24的三跨預應力梁橋,單箱單室,的橫向分布系數的計算,求各位大蝦指導!急用修正偏心壓力法,我看姚林森的《橋梁工程》第二版,沒有具體的連續梁橋的計算,上面介紹的是簡支梁的,請問怎么轉換成為連續梁橋的呢?在該書p269,不知道γ怎么算的?請詳解,緊急~謝謝。橋面如圖所示
我用TSSD 3.0計算連續梁,每當完成計算及配筋進入繪圖時,不能顯示連續梁的立面和全部剖面,只能顯示其中某一個剖面。不知何故?
哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。
在老版制冷手冊上關于局部阻力系數中,圖37-3a 中第13種對于突縮型局部阻力標示如下:圓形ζ1=0.9,半壁受限為0.6矩形ζ2=1.25,半壁受限為0.71。按照同圖中上下文的理解,ζ1一般是以前斷面速度為參考,ζ2是以后斷面速度為參考。此處是否也是這種理解?圓形突縮無阻力?比漸縮阻力還小?還是標示錯誤。2。半壁受限阻力要小于全自由?難道是因為半壁受限減少了局部渦流動能損失?3。是否可以理解為墻壁上的微小洞口在墻兩側壓差為P的前提下,最大滲透風量是A*(P/1.7*2/ρ)^0.5?(A為洞口面積)。4。關于同一頁中第18種,局部阻力系數ζ=1,是否說明如果設計的時候靜壓沒考慮到這一點,實際上系統風機的風量就會減少?在無動力的前提下,是否意味著再一次動靜壓轉換。比如3的情況下,最大滲透風量再次減少為A*(P/2.7*2/ρ)^0.5?期待高手解答。
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
求助:關于吊環動力系數的權威解釋:1,用自重標準值計算吊環面積時,自重標準值乘動力系數嗎?2,用自重標準值計算吊環應力時,吊力乘動力系數嗎?3,計算吊環吊力設計值時,吊件自重標準值乘動力系數嗎?(2014年朱總乘了) 4,橋梁吊環和混凝土吊環計算一樣嗎?有何差異?(動力系數方面)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-2 09:22 編輯 如下圖,連續梁4跨,中間支座也是框架梁,此時4跨連續梁的配筋是怎么配?必須通常配嗎?底筋可以在中間梁支座處分別錨固嗎? 我覺得底筋是可以斷開分別錨固的,上部鋼筋應該通常配,當然能通則通。
> : > 多跨連續梁計算系統是依據港口工程技術規范(1998年)開發的工程輔助設計軟件,該系統考慮多種支撐方式(彈性支撐、剛性支撐、自定義支撐)、多種單元模式(普通梁單元、彈性地基梁單元)、多種連接方式(節點鉸接、節點固結)、多種荷載(集中力、均布力、滾動力),并且考慮二次現澆,此外該系統提供直觀的3D視圖方式顯示連續梁實體模型、荷載、作用效應等,并且為用戶提供完整的WORD格式報告書。 http://www.easydoing.net/setup/hl.exe
請問彈性抗力系數跟單位彈性抗力系數有什么區別?如果知道單位彈性抗力系數,那根據它能不能得出彈性抗力系數?若能得出,請問是如何得出的?請大家說說你們的看法吧!
各位,本人設計了一個連續梁,梁的凈距一般,支撐寬度較大。我們院一般的做法是:計算跨度取支座中到中的距離,對于計算結果做以下調整:將剪力、支座負彎矩在支座范圍內的峰值消除,正彎矩不作調整。這樣一來由于支座寬度大,結構弄得計算跨度很大,正彎矩也很大。我想可不可以這樣處理,請高手指教。利用有限元計算,連續梁分為兩種單元,支座上的梁作為彈性地基梁,凈距內的梁就按一般的梁結構處理,對于計算結果我比較了一下,剪力和負彎矩與上述消峰的結果差不多,但是跨中彎矩明顯減少。我感覺這樣做沒有什么問題,不知各位專家對此有什么看法,敬請指教。
最近在做一個項目,用的是VRV。該建筑外面包裹著一層孔板,據說是為了保溫。該孔板距離樓體1米多,VRV的外機就放在里面。孔板的開口率為70%。外機的機外靜壓為58PA。沒有該孔板的局部阻力系數,就算不出來。特地向各位求救了!!!!