預應力鋼筒混凝土管(Prestressed concrete cylinder pipe,以下簡稱PCCP)是采用薄鋼板與承插口接頭鋼環焊成筒體,然后用立式振動法在筒體內外澆灌混凝土制成管芯(對于小口徑管可以采用臥式離心法在筒體內成型管芯),經養護后在管芯的表面上纏繞環向預應力鋼絲,使管壁混凝土建立環向預應力,最后在纏絲管芯的外表面噴制砂漿保護層而制成的一種新型復合管道。PCCP從結構型式上分為兩種:一種為內襯式預應力鋼筒混凝土管(PCCP-L),即在鋼筒內壁成型混凝土,在鋼筒外面纏繞環向預應力鋼絲,然后噴射砂漿保護層而制成的管道;一種是埋置式預應力鋼筒混凝土管(PCCP-E),是將鋼筒埋置在管芯混凝土里面,然后在管芯混凝土上纏繞環向預應力鋼絲后輥射砂漿保護層而制成的管道。
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
10SG409預應力混凝土管樁
誰施工過無粘結預應力混凝土結構,能推薦一些好的相關文章嗎?,能提供一些規范嗎?例如:無粘結預應力混凝土結構技術規程JGJ/T92,和無粘結預應力鋼絞線JG161-2004......
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
10G409預應力混凝土管樁 代替03SG409預應力混凝土管樁
03SG409預應力混凝土管樁
2011版最新出來的預應力混凝土管樁10G409,替代原來的03SG409.
希望沒有重復,否則,請見諒。[local]1[/local]
03SG409預應力混凝土管樁1
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,施工時,有個別的樁截樁后,剩余的部分相對還是比較長,有3~7米長吧,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,把這半截樁接到另一號樁上去用了。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,說法各異,有的說是允許的,有的說不允許,究竟哪種說法正確的呢? 求各位大神指點!
預應力混凝土管樁知識培訓
前言 預應力混凝土管樁是采用離心脫水密實成型工藝原理,先張法施加預應力,達到規定的強度后放張預應力筋,再進行蒸壓養護成形的一種預制混凝土樁。近年來,靜壓預應力混凝土管樁工程施工工藝在江蘇、浙江、安徽、上海等地區和城市廣泛使用,目前靜壓預應力混凝土管樁施工工藝的理論體系已基本完善,工藝本身也具有一定市場發展潛力。但靜壓預應力混凝土管樁的擠樁效應較大,樁身承載力較難控制。本文以南京江寧新銅花苑四期中的八幢房屋靜壓預應力混凝土管樁樁基工程為例,針對靜壓預應力混凝土管樁施工中相關問題,簡述靜壓預應力混凝土管樁的施工方案和施工管理經驗。 1工程實例 1.1工程概況 南京江寧區新銅花苑四期65、68、71、117、121、125、128、130號住宅樓靜壓預應力混凝土管樁工程,位于南京市江寧區205國道銅井段北側,屬于南京市江寧濱江開發區銅井復建房工程。工程采用靜壓先張法預應力混凝土管樁基礎。該工程由南京江寧濱江投資有限公司投資建設,由南京金字建筑設計有限公司設計,由核工業南京工程勘察院和南京
大家好,一直在華北地區做管樁的推廣工作,大家這方面的問題,歡迎大家一起討論
地下車庫,建筑由于汽車坡道問題,層高要求低,甲方要求采用無粘結預應力混凝土樓板設計。什么叫無粘結預應力混凝土樓板,如何設計,pkpm軟件能計算嗎?哪位高手遇到此問題,如何解決,多謝多謝了
預應力混凝土管樁有施工速度快,質量容易保證等特點,在立交橋、城市高架橋中廣泛采用,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊、定位、打樁、接樁等主要步驟。施工中也會出現樁頭爆裂、樁身裂縫等問題,視破壞情況,可用環氧樹脂補強,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,預應力管樁必須進行質量抽檢,可采用靜載、動載等方法。預應力管樁施工——起吊
先張法預應力混凝土管樁,珍惜!
希望對大家有幫助
無粘結預應力混凝土管
無粘結預應力混凝土管專題,為您提供無粘結預應力混凝土管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無粘結預應力混凝土管 相關的專業交流討論,更多無粘結預應力混凝土管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題