現澆混凝土柱,輕鋼屋面單層廠房1、鋼梁可不可以按門式鋼架規范來計算,撓度限值是1/180,還是1/400?2、彩鋼板與懔條采取怎樣構造措施,才能使彩鋼板阻止懔條失穩?
在我所見過的所有輕鋼廠房設計圖紙中,檁條的孔全都是圓孔,而施工中實際上是采用長圓孔(或一端圓孔,一端長圓孔),長圓孔肯定便于安裝,但這樣改過以后,會不會有影響,如果沒影響為什么設計圖紙中不表示成長圓孔.有沒有什么規范或手冊上提到過? 還請高手們賜教, 小弟先謝了.
一個單層的廠房,混凝土柱(柱頂7.00米),門鋼的屋架(20米跨),柱距6.5米。本來結構不復雜,但由于有個設備出屋面,需要在屋面上做個面積4x4米,高5米的塔。這個沒做過,不知道該如何考慮,請教大家了~如有誰能提供類似的圖紙參考,更加感激不盡,謝謝~
小弟初學鋼結構!輕鋼結構廠房的建模不知該怎么建?在論壇里查了,有大俠說像門鋼一樣建,建完了利用其柱腳荷載即可~!但是小弟不知道,這柱腳荷載只是活載傳遞下來的?還是恒載和活載按最不利組合后的荷載呢!另外氣樓的詳圖該怎么出!小弟在sts中弄了半天都不得其法!希望大俠們給小弟解惑!!!!
一些普通鋼結構設計資料:輕鋼廠房和一單層雙跨廠房,初學者適用
輕鋼廠房的抗震效果怎么樣?地震是天災,其自身不會傷人,但地震帶來的地震波易致使傳統的鋼筋混凝土建筑物大面積傾倒,因其自身混凝土分量大易構成被國人員施救困難,拖延黃金救治工夫而構成人生產業損害。雖然人力不可阻撓,但是我們可以防患于未然,未雨綢繆也是一種才智。輕鋼廠房是一種舊式的構造零碎,因其自身為密助柱受力零碎、自重輕的特征,有較高的抗票防風功用,經常作為抗震救災安排房推行到災區。
該圖為H型柱柱腳與預埋件的連接,請高手解釋一下1.左上角的標注-80X20/80什么意思,主要是下面的80。2.左上角的螺栓周圍為什么要用鋼板做一個矩形的框。先謝過了!
條件:廠房擴建,利用原有的兩個廠房(都是排架結構,混凝土柱,輕鋼屋面)之間的18米新建一個輕型門剛,要利用原有廠房的基礎。想法:原基礎為杯口基礎,先想在原基礎上做短柱,在短柱上放置門剛柱。問題: 1)短柱高為700,請問這個短柱需要計算嗎? 2)短柱和原杯壁靠的比較近,還能把杯壁鑿掉150。這樣做對原廠房有無影響?能否這樣作? 想鑿原基礎的原因:短柱箍筋無法封閉。請教各位高手了!
上傳我收集的輕鋼廠房圖紙(有些筑龍網買的)(說明:由于上傳中電腦卡,我不能分成10M左右的分卷,只能分4M的,大家下時需要耐心,謝謝支持)一共分6卷01
圖紙簡介: 本圖紙為門式鋼架輕鋼廠房施工圖,圖紙內容包括基礎平面布置圖,結構平面布置圖,檁條平面布置圖,墻梁平面布置圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: shuhelin 上傳時間: 2013-11-24
輕鋼廠房,柱距8米,檁條下掛水管,每米50公斤,兩端固定在梁上,中間兩個吊點均勻吊掛在檁條上,請問大家是否可以,如何驗算檁條?求大神解答。
本人手上的一個汽車修理廠廠房,要求用輕鋼結構,里面要隔成一個個小間做 零件倉庫,機電修理,小車修理,大車修理,還有烘柒房等等,問題1:維護墻用磚墻還是彩鋼板好呢? 2:還有我想請教一下,這樣的隔斷用的什么材料比較好? 3:烘柒房這個東西不太好處理,這個要特殊處理嗎? 4:廠房里面的鋼結構都要做防火處理嗎?柱子要包起來嗎?請各位前輩不吝賜教!多謝!
24米單跨的輕鋼廠房,7.5米的柱距,基礎擬做人工挖孔灌注樁基礎,問題是,樁頂是否設置雙向基礎梁,如要設置,需多大的梁合適?
基本數據:1、總長:161米,柱距7米;2、跨度:18米兩聯跨,既2X18=36米;檐口高度6米;3、雙坡,有組織排水,坡度5%~10%;4、屋面:0.5mm角馳彩板+75厚玻璃面+不銹鋼絲網5、墻面:1.2米磚墻,上為單層彩板;6、鋁合金窗:下為推拉窗C3015,每開間一樘;上為固定窗,高度1米;7、門:50厚夾芯板推拉門,規格M4045,共8樘。8、荷載情況:基本風壓/雪壓均為0.35,地震8度。這樣的廠房,竟有人報價240元/平方,是不是開玩笑?還是惡意競爭?還是另有更好的做法,可以節約成本?不得而知!!!
大家都看新聞了吧,東北在三月四號的大雪來東北帶來了巨大的災難,同是也給我們做結構的設計師帶來一些思考,下面一組圖片就是介紹大雪壓塌的一些廠房
28X2米輕鋼廠房,鋼梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷載比較大,截面為(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段連接點左右翼緣差別很大,這樣設計是否合理?為什么?如果第三段和第四段連接點左右腹板高度也不一樣,是否可行?為什么?
由于輕鋼廠房的特殊性,帶有吊車的門式剛架柱一般均為等截面的,不同于鋼筋混凝土柱上小下大,因此不能按常規設計成Lk=L-1.5m,一般Lk=L-2.0m左右,形成非標構件,但對廠家來說,已不存在任何問題,設計中可按計算出來的Lk提供吊車的數據
輕鋼廠房 計算書+圖紙供畢業設計參考,提供word和pdf兩種格式文件,內容一樣目 錄§建筑設計部分1. 平面設計2. 剖面設計3. 室內外高差的確定4. 廠房天然采光設計5. 通風設計6. 廠房屋面排水設計7. 廠房立面設計8. 廠房的構造設計8.1. 外墻8.2. 屋頂構造8.3. 散水構造9. 門窗明細表§結構設計部分10. 結構布置10.1. 材料的選擇10.2. 屋面布置10.3. 柱間支撐布置10.4. 屋蓋支撐布置10.5. 墻面結構布置11. 荷載計算11.1. 荷載取值11.2. 豎向荷載導算11.3. 風荷載導算11.4. 吊車及吊車荷載11.5. 地震作用計算12. 吊車梁設計12.1. 吊車荷載計算12.2. 內力計算12.3. 截面特性12.4. 強度計算12.5. 穩定性計算12.6. 撓度計算12.7. 支座加勁肋計算 2212.8. 焊縫計算12.9. 疲勞驗算13. 牛腿設計13.1. 荷載計算13.2. 截面特性13.3. 強度驗算13.5. 加勁肋設計13.
對鋼結構廠房不太了解,最近做了一個廠房,但做完了還有好多問題不太明白:鋼柱怎么定位,鋼柱必須偏600嗎?怎么選吊車型號,橋式吊車和懸掛吊車有什么區別,哪個更經濟、實用?屋面和柱間支撐大概多少米設一道?檐口需要設斜拉條和撐桿,在什么情況下屋脊處也需要設?屋面需要設隅撐,為什么柱子不設隅撐呢?記得鋼結構課上,老師說梁受壓翼緣處設隅撐,怎么見別人的圖上全跨都設,而且檐口處不設?
標準輕鋼廠房結構施工圖,圖紙很漂亮