籠統的發一些冷庫圖片,有高溫有低溫的。以鋼結構的多點各個沒有仔細說明 各項工程是什么樣的。只是把這一段工程上的圖,發點上來。有的拍的時候是施工中,有些細節沒處理好,請理解。并非是最終的工程。如有疑問 QQ:332444767
圖紙簡介: 鋼結構圖紙,節點大樣,焊接符號,螺栓連接等,總說明,鋼材材質 投稿網友: w774903875 上傳時間: 2014-01-25
一個戊類倉庫 面積約4000平方米 高6米我采用的是250w金鹵燈 照度按照200 LX內部有甲方的用電設備,所以預留了個配電箱同時我也把照明配電箱放在倉庫內了,在每個電動門旁邊我還給留了個小配電箱。圖紙審查給我提類2個意見 一、倉庫設計。一般的1:庫內不應設動力、照明配電箱。2:庫內照明不應采用超過100w大氣體放電燈。這個意見看的我真糊涂“一般的”“不應”。 到底能不能設配電箱和用250w燈??我看了《倉庫防火安全管理規則》 第三十八條 儲存丙類固體物品的庫房,不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時,應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施,確保安全。 說的是丙類倉庫,這個工程是戊類的,應該可以使用60W以上的燈具吧,再說層高6米,日光燈怎么夠?=====另:現在的圖審怎么都那么懶,只要一看圖
使用zdm軟件制作的三維深蓄下庫圖片
物流倉儲倉庫,磁力線安裝在貨架中間,每條巷道與地坪伸縮縫垂直交叉,影響叉車使用;計劃把伸縮縫挖出來,能從圖片看出伸縮縫整體結構嗎?施工圖紙找不到了,開挖會不會有影響?工程量大不大?
在附件里 僅供參考
陵川縣生命之水
景觀種植設施
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 編輯 這樣的圖片或者這樣的結構
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,謝謝啦!我得郵箱yangge4321@163.com萬分感謝!
上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%
誰能詳細地告訴怎樣上傳CAD圖紙以及圖片,按照:文件上傳,瀏覽,上傳--------總是提示錯誤而失敗,原因在那里?
1、有沒有具體關于物流倉庫的規范?2、由于是輕鋼結構,坡屋面,凈空高度是指外墻高度還是室內最高高度?3、外墻高度大于8m,總高度估計會大于10m!這樣不是不能做閉式自噴系統?那要怎么做?4、只有1層自噴不做水箱,怎么做常高壓系統?
請教大家一下,比如,給你一個地形圖的時候,而你只要圖的一部分.請問如何能截取這個部分圖呢?不要部分一點一點刪除很麻煩的!請教請教,謝謝!
有什么感受,請回帖。