原廠房工藝改造,要在原樓板開洞,加次梁,計算了一下,發現次梁和主梁交接的地方,抗剪不夠,要加固,直接打開框架梁的保護層,加附加箍筋行么?
鍋爐房改造,原有結構是6米柱距,8米跨度,高度為8米現改為12米跨度,高度改為13米,業主現要求保留北邊一排鋼柱,因為北邊還有一個小房子與廠房北墻共用這一道墻,鋼柱柱腳為鉸接,頂棚可以拆除,原有鋼柱為H350X175的,現在就是由于新舊基礎可能產生不均勻沉降,那么梁柱節該如何處理?謝謝各位熱心人士解答!!
請教各位,我是新手 昨天我去現場了解一個舊廠房的改造問題,對方的現場人員跟我說,低壓配電房采用三相四線制供電(現場已定)配線到每臺分戶配電箱,再在每一臺分戶配電箱上面分開零地線,請問有沒有這種做法,如果這樣做會有什么后果.
老廠房改造配點方案:一、插式母線排;二、電纜溝;三、電纜橋架。通過對比分析得出合理的方案
鋼柱底標高6m,鋼柱下面是混凝土的柱子,原2臺5噸吊車現改成2臺10噸吊車,牛腿在鋼柱上,原鋼柱300X300,現對鋼柱進行加固,該怎么進行加固處理呢?請求各位前輩指導啊
老廠房改造的景觀綠化布置1)功能分區:根據建筑方案的布局分為船舶館區與內廣場區兩大功能塊。其中船舶館區又分入口等候區、出口區與船舶廣場區。內廣場區分為零售商業區與咖啡區、樹陣廣場區、VIP區。2)總體設計:本廠房效果圖設計作為世博會期間的臨時性景觀設計方案,景觀風格上簡潔、沉穩,與老廠房及展館建筑風格相協調,具有明確的導向性和可識別性。人流組織,短捷通順、避免了大股人流的交叉。景觀設計在保證觀賞效果和完善休閑功能的前提下,充分考慮了基址的后續利用和改造的可能性。3)主要景點設計:內廣場主要景觀以廠房原有設施小品為主要展示物,大空間里陣列櫸樹樹陣,簡單大氣。可移動式玻璃鋼樹箱保證了會展期間整個空間的靈活性。4)鋪裝設計:盡可能保持原有工業風貌的混凝土鋪地,鋪裝配合功能分區,引導不同區域活動,在會展期間不同單位的物業形式可根據各自的需要在限定的范圍內自由組合臨時性場所。地面鋪裝細致與粗獷相結合,烘托老廠房歷史的厚重與造船工業的大氣。5)豎向設計:保留部分原有混凝土地坪,花崗巖地坪與綠化在原有混凝土地坪之上。
2012二級場地設計廠房改造,求指教!
這一改造項目位于北京青云儀表廠院內。原建筑是一個進深三跨共36米的混凝土結構廠房建筑。前兩跨為4米高的空間,最后一跨為7.8米高空間。設計保留了7.8米高的原空間作為事務所主要的工作區域,而在4米高的部分插入了一個長24米的夾層,夾層作為一個新介入的體量從入口一直貫穿到工作區,上層為2.35米高的工作區,下層為會客室、會議室及儲藏空間。不同空間在高度上的差異使建筑內部產生了一種張力。夾層懸挑的下方成為模型展示臺。設計對廠房原有立面也進行了改造,無框透明玻璃使延伸至立面的內部白色體量清晰可見。會客室作為一個獨立元素又從立面上懸挑出來,成為一個展示性的櫥窗。 新建部分采用鋼板、磨砂玻璃、白墻和白色橡膠地面等材料以強調空間內體量的純粹性,這使得在新元素的抽象感和原建筑的結構感之間創造了一種強烈的對比。
舊版防火規范3.2.8中對于丁戊類廠房鋼結構明確不需要刷防火涂料,而新規范則將這一條刪除了。 現在丁類二級廠房改造中遇到是否需要將原有結構全部補刷防火涂料的問題。 改造并不改變原有防火分區,只是在原有廠房內增加了一堵耐火墻將廠房區域隔成了兩部分。
一個工業廠房,現在要進行車間的消防改造。但是不想改造車間邊上的一排附房(此附房與車間在一個建筑里)。問過審圖公司,說可以不改造。在圖紙里將此排附房打上陰影,注明不在改造范圍就行。但是業主要具體的規范條紋依據,各位大能們,知道哪本規范有講這內容的嗎?
收錄于話題
近日接到一個設計項目,三層丁類廠房,耐火等級二級,一到三層都是車間(每層2500平方米,層高5.1m)?,F在改造,首層仍然是車間,但是增加了一個460平方米的噴漆區域,二層增加了生活區(包括廚房,餐廳,休息區和辦公室),占二層一半面積,三層沒變化。按照防火規范丁類廠房,耐火二級不用上消火栓。但現在改成這個樣子,應該按什么建筑設計,需要上什么消防設備。希望各位高手幫忙分析一下,靜待佳音!@
圖紙簡介: 廠房改造辦公樓幕墻全套圖紙,本套圖紙比較全面的繪制了玻璃幕墻與鋁板幕墻施工工藝 投稿網友: yujie19860623 上傳時間: 2013-09-06
圖紙簡介: 某鋼結構廠房改造加固施工圖13張,含結構改造加固設計總說明、一層框架柱加固平面圖及詳圖、柱腳錨栓平面布置圖及大大樣、鋼柱平面布置圖、節點加固大樣圖 、設備布置圖、柱間支撐立面圖及詳圖、節點詳圖、焊接標準大樣。 投稿網友: dqyai 上傳時間:
圖紙簡介: 電子廠房的改造,1.溫度控制:根據送風管內的溫度值調節機組冷熱水盤管控制閥的開度, 投稿網友: xue12312 上傳時間: 2013-12-26