北京亞聯盺園建筑工程有限公司以鋼結構、土建、加固工程為主。制作安裝項目工程:別墅及舊房改造擴建(含地下室改造),鋼結構廠房,鋼結構樓房,鋼結構倉庫,鋼結構雨棚,鋼結構屋面,鋼結構停車場,鋼結構車棚,鋼結構隔斷,鋼結構玻璃房,鋼結構夾層,鋼結構設計,鋼結構制造,鋼結構施工安裝,輕鋼結構大棚,鋼結構景觀,膜結構景觀,玻璃景觀,鋼結構廣告牌,鋼結構公共設施及土建二次結構等設計、制造及安裝。 公司網址:www.beijingjg.com...
現澆混凝土柱,輕鋼屋面單層廠房1、鋼梁可不可以按門式鋼架規范來計算,撓度限值是1/180,還是1/400?2、彩鋼板與懔條采取怎樣構造措施,才能使彩鋼板阻止懔條失穩?
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎?
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎? 我自己理解是覺得做內天溝的鐵板厚一些,應該是因為內天溝在室內,防銹、防腐的要求要高一些吧!否則在室內要是漏的話麻煩就大了!外天溝在室外,漏點無所謂吧! 至于為什么要做內天溝,那可能是外觀的要求!有些外觀加上外天溝可能不是很爽!所以就改為內天溝了!個人之見,懇請大家批評指正!
在我所見過的所有輕鋼廠房設計圖紙中,檁條的孔全都是圓孔,而施工中實際上是采用長圓孔(或一端圓孔,一端長圓孔),長圓孔肯定便于安裝,但這樣改過以后,會不會有影響,如果沒影響為什么設計圖紙中不表示成長圓孔.有沒有什么規范或手冊上提到過? 還請高手們賜教, 小弟先謝了.
一個單層的廠房,混凝土柱(柱頂7.00米),門鋼的屋架(20米跨),柱距6.5米。本來結構不復雜,但由于有個設備出屋面,需要在屋面上做個面積4x4米,高5米的塔。這個沒做過,不知道該如何考慮,請教大家了~如有誰能提供類似的圖紙參考,更加感激不盡,謝謝~
一些普通鋼結構設計資料:輕鋼廠房和一單層雙跨廠房,初學者適用
小弟初學鋼結構!輕鋼結構廠房的建模不知該怎么建?在論壇里查了,有大俠說像門鋼一樣建,建完了利用其柱腳荷載即可~!但是小弟不知道,這柱腳荷載只是活載傳遞下來的?還是恒載和活載按最不利組合后的荷載呢!另外氣樓的詳圖該怎么出!小弟在sts中弄了半天都不得其法!希望大俠們給小弟解惑!!!!
上傳我收集的輕鋼廠房圖紙(有些筑龍網買的)(說明:由于上傳中電腦卡,我不能分成10M左右的分卷,只能分4M的,大家下時需要耐心,謝謝支持)一共分6卷01
求跨度22米,長45米,高度為5-6米輕鋼廠房設計圖。也不用太詳細,數據有點兒小區別也沒關系!還要外觀效果圖。希望熱心人提供一下!
最近本人做了個輕鋼項目,原設計主廠房24米不帶附跨。因前期甲方私自將擴建,附跨16米,并且擴建16米柱列基礎按照主廠房基礎施工完畢。建模計算時,中間柱左側右側按照剛接算下來柱梁截面都比較大,不太協調。我想著按照毗屋概念靠近這個概念設計,靠主廠房側按照剛接,附跨側鉸接,截面出來比較理想。但是毗屋的概念又說是附跨比主廠房低,不知道按照這么設計合理不合理?各位大神指導指導?
門鋼廠房帶吊車,鋼吊車梁可以代替系桿嗎?有沒有特別明確的規定,或說法?我這也是老事重提。大家都來說道說道。[ 本帖最后由 lpj80 于 2010-7-29 16:21 編輯 ]
該圖為H型柱柱腳與預埋件的連接,請高手解釋一下1.左上角的標注-80X20/80什么意思,主要是下面的80。2.左上角的螺栓周圍為什么要用鋼板做一個矩形的框。先謝過了!
條件:廠房擴建,利用原有的兩個廠房(都是排架結構,混凝土柱,輕鋼屋面)之間的18米新建一個輕型門剛,要利用原有廠房的基礎。想法:原基礎為杯口基礎,先想在原基礎上做短柱,在短柱上放置門剛柱。問題: 1)短柱高為700,請問這個短柱需要計算嗎? 2)短柱和原杯壁靠的比較近,還能把杯壁鑿掉150。這樣做對原廠房有無影響?能否這樣作? 想鑿原基礎的原因:短柱箍筋無法封閉。請教各位高手了!
輕鋼廠房的抗震效果怎么樣?地震是天災,其自身不會傷人,但地震帶來的地震波易致使傳統的鋼筋混凝土建筑物大面積傾倒,因其自身混凝土分量大易構成被國人員施救困難,拖延黃金救治工夫而構成人生產業損害。雖然人力不可阻撓,但是我們可以防患于未然,未雨綢繆也是一種才智。輕鋼廠房是一種舊式的構造零碎,因其自身為密助柱受力零碎、自重輕的特征,有較高的抗票防風功用,經常作為抗震救災安排房推行到災區。
28X2米輕鋼廠房,鋼梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷載比較大,截面為(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段連接點左右翼緣差別很大,這樣設計是否合理?為什么?如果第三段和第四段連接點左右腹板高度也不一樣,是否可行?為什么?
本人手上的一個汽車修理廠廠房,要求用輕鋼結構,里面要隔成一個個小間做 零件倉庫,機電修理,小車修理,大車修理,還有烘柒房等等,問題1:維護墻用磚墻還是彩鋼板好呢? 2:還有我想請教一下,這樣的隔斷用的什么材料比較好? 3:烘柒房這個東西不太好處理,這個要特殊處理嗎? 4:廠房里面的鋼結構都要做防火處理嗎?柱子要包起來嗎?請各位前輩不吝賜教!多謝!
大家都看新聞了吧,東北在三月四號的大雪來東北帶來了巨大的災難,同是也給我們做結構的設計師帶來一些思考,下面一組圖片就是介紹大雪壓塌的一些廠房
24米單跨的輕鋼廠房,7.5米的柱距,基礎擬做人工挖孔灌注樁基礎,問題是,樁頂是否設置雙向基礎梁,如要設置,需多大的梁合適?
500平米左右小廠房,做電梯指示板的。請問照明平均照度選擇多少最適合,選擇什么樣的燈具,燈具的安裝方式是什么,怎么走線最方便呢?我是新手,謝謝大家了! 小馳