有一棟3層廠房建筑(j建筑高度小于24米),建筑一層設置了廠房員工的食堂,二、三樓為戊類廠房,廠房設兩部疏散樓梯道一層直通室外,這樣建筑消防上允許嗎?
某2#鋼結構廠房建筑+結構+水+電全套施工圖推薦:lol樁基+吊一層框架結構!希望對大家有用!
圖紙簡介: 不錯的廠房設計參考,資料包括廠房平立剖圖及附屬建筑平立剖面圖 投稿網友: echo025 上傳時間: 2013-07-11
圖紙簡介: 福建某地工廠車間建筑圖 含建筑說明建筑單位使用時請刪除包含首層建筑平面圖 二層建筑 三至六層標準設計圖 投稿網友: ty126666 上傳時間: 2014-03-04
一服裝廠廠房四層建筑物,高度不高,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋。需加裝防雷接地。現場查看,長47米,寬32米,制定方案,繪制施工草圖。屋頂一圈制作避雷帶,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,屋頂四角引下四根扁鋼,做卡子,然后四個角做接地極,每個接地三根接地樁,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,危險性高,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),另加四根保護管,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。由于廠方四周都是混凝土地面,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑?
有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是
今年的大設計出題風格與往年有一定程度的改革。對二級建筑的改建型題似乎也是首次。這次加入了豎向功能分區的要求,另外取消了功能分析圖,題目中設計要求也較少提及,這就意味著建筑師要有一定的洞察能力來分析各種功能關系,對建筑師的設計素質提出了更高的要求。 本人覺得該題至少隱含了四個出入口及相關流線:如門廳主入口、超市購物入口、超市運貨入口、吧臺書籍設備等后勤出入口。各流線不能相互交叉。另外隱含了超市與住宅區就近聯系、更衣淋浴與健身房就近聯系 等等。 對于豎向分區一般人流量大、經常出入的置于底層:如超市、咖啡廳、書吧。 有針對性顧客或貴賓一般可置于二層:如多功能、健身、乒乓、棋牌等。
做了個工程 122米 其中110米是倉房,隔壁還有個12米寬的辦公樓,那么防雷按整體算 還是分開算,整體算的話套防雷等級的話按哪個來套,工業建筑也是辦公人員密集場所、忘各位老大幫忙解決
鋼結構(30T吊車)廠房建筑圖
圖紙簡介: 廠房值班室(門衛室)建筑圖、甲級院設計,已施工完成,造型美觀、大方,與廠房電動伸縮門相協調... 投稿網友: tianwaifeima 上傳時間: 2013-10-17
圖紙簡介: 圖紙內容齊全,平立剖面、節點大樣、設計說明都有,很適合初學者學習借鑒。 投稿網友: d_calm 上傳時間: 2013-09-04 <
圖紙簡介: 某鋼結構廠房建筑圖(全套),內容全面,外表造型俊朗。含節點大樣。 投稿網友: shenlangtian_520 上傳時間: 2013-08-01
廠房電氣全套圖集本工程按三類防雷考慮,沿屋頂支架及砼支墩明設避雷帶,用鍍鋅圓鋼作為接閃器,支持卡采用-25x4鍍鋅扁鋼。設計說明首層照明平面圖首層平面平面圖首層照明平面圖歡迎下載~~<
如題:看到一個設計,4層,每層都是兩個防火分區,一個防火分區是生產車間,一個防火分區時產品展示區,感覺這個產品展示區是不是應該按照展廳來看待,就是民用建筑??
圖紙簡介: 該廠房高20.55m,建筑面積2020.01平方米。含建筑施工圖、結構施工圖、各層梁柱尺寸,PKPM荷載及satwe計算結果等各種詳圖。建筑施工圖含設計說明、平面圖、立面圖。結構施工圖含設計說明、樁基平面布置圖、地梁層梁平法施工圖、頂梁配筋圖、頂板配筋圖、柱平面配筋圖、1樓梯結構圖及大樣圖。 投稿網友: zhuyuhaooo
我學自動控制的,現在跟蹤1000級潔凈廠房設計,占地面積7000m2,老板讓我確定潔凈廠房的建筑結構方式(鋼混框架/鋼結構),請問各位大俠,那種方式的技術經濟指標高?謝謝支招!
甲類工業建筑消防設計甲類工業廠房 除設計消火栓系統和建筑滅火器還應設計其它滅火系統嗎?我現設計藥廠的甲類原料藥車間目前只設計消火栓系統和滅火器還需設計其他滅火系統嗎甲類液體有甲醇,氯仿等地上兩層車間 每層5m。請教各位兄弟姐妹,在這里謝謝了!
設計廠房時的一些基本尺寸,標準要求