亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于廠房基礎梁高的問題

    鋼結構廠房,做1.2M高的砌體圍護結構,柱距8米,做獨立基礎,這時地梁一般取多高,依據是什么?主要我想知道依據?:handshake

  • 各位給看看廠房基礎配筋是否可以?

    剛做了一個單層廠房,24米跨,混凝土結構,屋架為預應力折線型屋架,預應力屋面板1.5*6,混凝土柱400*750,400*400;兩臺5T單梁吊車,基礎為錐形基礎。基礎為3.2*4.5,底版配筋為14@150,14@200.由于是第一次做廠房,我想各位給看看配筋是否夠?小弟在這感謝了。

  • 關于門剛廠房基礎計算的疑問?

    請問在計算門鋼基礎時,出現柱底的最大剪力(+)與最小剪力(-)相差不是很大,我是不是該作對稱基礎比較好?那位能否給我指點一下?

  • 請教廠房基礎如何處理較經濟

    由于廠房地勢較低,采用素土進行了回填,深度約3米,但基礎設計深度只有2.5米,沒有座落在老土層上,請教不變基礎圖或變動較小的情況下如何對地基進行處理較經濟。謝謝!另一個問題是基礎進入持力層的深度有要求嗎?是剛到挖到就行了,還是需要再加深一些,回填土對基礎有嵌固作用嗎?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 編輯 ]

  • 排架廠房基礎拉梁如何計算?

    如題。排架廠房基礎拉梁如何計算? 大家按連續梁地算?還是按地基梁計算?大家是把拉梁放在獨立基礎上面?還是跟獨立基礎底標高一致?大家是將排架廠房填充墻放在拉梁上?還是專門再做個墻下條基?討論一下吧。

  • 關于局部有水池的廠房基礎設計

    一個廠房局部有一個200多噸的水池。持力層為卵石地基承載力是280.在計算基礎的時候和總工有個分歧:我的意思是按照枯水期來考慮做防水板+獨立基礎,把水池底板也建模進去,然后各種恒活都加上,這樣計算基礎比較保守,總工的意思是:不考慮枯水期的情況,水池底板和底板上的恒活都不考慮。地下水有個浮力作用的。而且加上持力層較好,荷載直接傳遞到持力層上。我自己考慮的是不是太保守了?

  • 排架柱廠房基礎短柱標號不夠的危害大嗎

    排架柱廠房基礎短柱標號不夠的危害大嗎

    施工中一直都用商砼,由于趕工期、基礎短柱砼量又小,進行了現場攪拌澆筑,基礎回填時發現基礎短柱砼標號不夠(經過回彈,基本上能達到C20,原設計是C40)。現在廠房已經建好,心里沒底,求助分析結構安全性。 是不是現在沒事,今后就不會有事了,零米以下短柱標號很不理想(感覺最多達到C20),真煩,麻煩給些意見。 情況大致就是這樣,請專家幫忙分析,心里很擔憂。 排架基礎短柱現場采用的加固方法:

  • 如何防止鋼結構廠房基礎下沉

    如何防止鋼結構廠房基礎下沉需從基礎承臺做起,當鋼結構廠房每平方米達到25KG以上基礎承臺需要達到1米高、1米寬和1米深,每平方米到35KG以上的鋼結構廠房需要做圈梁和1.2米的基礎,具體還需要根據地面自身情況。

  • PKPM門式剛架廠房基礎設計

    在PKPM中門式剛架廠房進行基礎設計V4.0的時候,在點分析設計的時候出現無基本組合信息。我在進入基礎的時候先點更新上部,然后點讀取單品pk荷載,軸網輸入。然后還是顯示無基本組合信息。這個問題應該怎么解決???

  • 鋼結構基礎和磚混廠房基礎搭接問題

    鋼結構基礎和磚混廠房基礎搭接問題

    一在建磚混結構廠房(構造柱為400*400),業主想在邊上再建一18米跨鋼結構廠房(帶一3T行車),由于設備原因兩廠房必須連在一起,這樣鋼結構基礎與原廠房基礎打架,不知該處如何處理,鋼結構基礎可否借用一部分磚混基礎(如圖),會不會出現沉降不均問題(我們這地耐力為100KPa),新老基礎如何連接?

  • 請教鋼結構廠房基礎做法

    請教鋼結構廠房基礎做法,希望高手給出設計方法,圖紙,或者提示都行,多謝啦。鋼結構廠房80X24X8米,內有一臺10噸天吊。

  • 鋼結構廠房基礎問題請教

    鋼結構廠房柱剛接時,基礎按e/b不超過1/6尺寸會很大有沒有處理辦法,e/b超過1/6時配筋如何計算。廠房基礎地梁如何計算,有時候地梁要托8、9m磚墻地梁按簡支計算很大,有何處理方法,廠房跨度方向需不需要設地梁?

  • 關于鋼結構廠房基礎的施工方式

    鋼結構基礎一般是獨立柱基礎,在這幾年的設計中遇到過兩種情況,請大家給點建議。1、獨立柱基礎分兩次施工,在基礎臺階處斷開,短柱部分二次澆注,我認為即使二次澆注也必須在第一部分混凝土初凝前(4.5小時)進行第二次澆注,但施工隊都不這么做,在短柱部分支模完成時才澆注混凝土,這樣對結構安全有影響嗎,如是柱底鉸接的可能影響不大,如是剛接的可能就有影響了。2、一次成型吊模施工,我要求施工隊按這個施工,可以施工隊嫌麻煩都不按設計院的要求來。請問大家知道不知道那本書上有對基礎施工有要求?

  • 關于兩層標準廠房基礎鋼筋箍筋的綁扎方式的討論

    本人手上目前有個工程,是兩層的標準廠房工程,是框架結構的,目前正施工到基礎鋼筋部分,昨天當地質監員來現場核驗時提出,基礎梁箍筋未按要求,我們現場做的是一大箍筋內套一小箍筋,可她說這樣是不行的,我今天回單位翻了一下03G101—1,發覺其內箍筋是應當按我們現在這樣做的,我也搞不清楚為什么質監說我們是錯的,請問各位大蝦們,誰能幫我一下啊?

  • 幾本關于工業廠房基礎動力測試的規范

    幾本關于工業廠房基礎動力測試的規范,論壇上似乎沒有

  • 求助呀:空調的槽鋼基礎圖

    各位攻城師們誰有空調的槽鋼基礎圖啊?請扔幾個上來.謝謝!!!!

  • 有建筑圖怎么畫基礎圖啊?

    我自己家里準備蓋一棟房子,三層,建筑圖和結構都畫好了,現在基礎圖不知道怎么做啊???[/ 建筑和結構圖我上傳在下面啊。。。

  • 請教:鋼結構廠房基礎的荷載折減系數怎么取?

    小弟在做一個鋼結構廠房,兩層,做獨基!豎向荷載已經導出來了,只是豎向荷載的折減系數應該怎么取,查了規范好像也沒有關于廠房的!請教各位前輩該怎么做!8度區。

點擊加載更多

廠房基礎圖

廠房基礎圖專題,為您提供廠房基礎圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房基礎圖 相關的專業交流討論,更多廠房基礎圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單層廠房圖紙

建筑圖集視頻

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品.一二区| 一本久久精品一区二区| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 国产婷婷色综合成人精品| 草草线在成年免费视频网站| 永久免费在线视频| 中国老太卖婬| 制服 丝袜 日韩 中文字幕 在线| 亚洲日比视频| 亚洲日本激情综合在线观看| 亚洲4kk44kk在线| 先锋影音va中文资源| 天天做天天爱夜夜爽毛片试看| 青青青视频在线| 日本dvd高清| 日本亚洲精品| 色老头在线观看精品| 日本一二三高清| 日韩欧美在线视频| 日韩中文字幕a| 婷婷视频网站| 污污视频在线| 亚洲成a人v欧美综合天| 亚洲国产三级| 亚洲图片国产日韩欧美| 伊人成人在线视频| 久久青青草原综合伊人| 在线二区人妖系列| 亚洲高清视频在线| 99久久网站| 成人福利免费视频| 国产精品极品美女自在线| 国内精品一级毛片免费看| 韩国一级网站| 男女一级特黄a大片| 欧美日韩高清| 色www免费视频| 亚洲综合久久伊人热| 亚洲黄色成人| 成 人 a v免费视频| 国产亚洲精品在天天在线麻豆|