有人有《預制鋼筋砼方樁》圖集(87SG361)這本規范嗎? 需要里面幾個數據。 求助! 另外把替代規范分享一下
圖紙簡介: 抗拔設計要注意節點設計,不要遺漏節點細部構造。 投稿網友: xudonghz 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<
預制實心方樁一般樁頂要比設計標高高出一段,開挖時把樁頭鑿掉,以便樁頭鋼筋錨入承臺或底板內,請問:實心方樁的小應變檢測是在樁頭破除后做還是樁頭破除前
預制砼方樁壓樁完成后,進行土方開挖,開挖至設計標高,請問:預制砼方樁與承臺如何進行連接?高于設計標高、低于設計標高、正好在設計標高,這三種情況應如何連接?
圖紙簡介: 該圖紙為混凝土灌注樁、人工挖孔樁及預制方樁中南標圖集,圖紙內容包含編制總說明,各類型大樣圖,節點詳圖,常用表格等。 投稿網友: zuoming225 上傳時間: 2014-06-26 <
在做一個一層,4*8m的小變壓器房,因為地質條件較差,做了350*350的預制方樁基礎,框架結構柱子300*300,6度抗震區,沒有做條基和獨立基礎,也沒有承臺,想問把基礎做大了下面接方樁,把基礎梁當承臺用可以嗎?
《xx住宅建筑構造圖集--- 預制內墻板工藝工法》是由xxxxx公司編制的用于其下屬公司管理的建筑工程專用圖集。本圖集在總結北京、沈陽、蘇南、南京、深圳、廣州、東莞、佛山、成都等公司應用預制內墻板經驗的基礎上,推出試行版。主要包括預制內墻板的深化設計、材料要求以及工藝流程和構造做法。供設計、施工、監理等單位在工程中試用。
以前的老圖紙,600*600mm的預制空心方樁,內徑330mm,樁長35m,圖紙中只給出了鋼筋的張拉控制應力450MPa,怎么去推算該樁的極限彎矩和抗裂彎矩
預制方樁到時候是不是要破樁頭,破樁長度應該滿足留出的鋼筋滿足錨入承臺的錨固長度呢?也就是說預制樁長比實際的樁長多出錨固長度?好像還有一種方法就是多留100mm左右的樁頭,破樁頭后,后加焊一端鋼筋與破樁后樁縱筋相連。這樣就樁長節省了。請教以上兩種方法哪種比較常用、可靠呢?
本人正在設計一個圍墻,由于圍墻的位置全部為回填土,深度大約為5-7米,但是回天前沒有清除腐植土,而且局部還有魚塘也沒有清淤。回填土為滾填,沒有分層壓實.(前邊為其他部門操作)現在做圍墻,擔心不均勻沉降會使圍墻不安全,需要處理。現在準備用預制混凝土方樁,上邊做條形鋼筋混土基礎。有個問題:我想知道預制混凝土方樁需要嵌入那層土層?是不是穿過腐植土或者淤泥,達到老土層即可啊?需不需必須嵌入到巖層?謝謝!
12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集
山東預應力混凝土實心方樁圖集L13SG410,自己掃描制作的,希望對大家有用!!
小弟剛剛接觸預制方樁,由于是斜樁帶扭角,論壇上很少有關于樁放樣計算及測量的資料,求教大家實際施工該如何放樣,本工地有全站儀一臺,經緯儀一臺,水準儀一臺,如何使用前方交匯法測量
碰到一個70年代的磚混房子,沒有圖紙,采用的預制空心樓板。哪位大神有空心樓相關圖集共享一下,感激之至!
我公司需要預應力空心方樁樁長24米-14米共54條規格550X550空心直徑270供應地(廣東省汕頭市)聯系人:方生1354685500
我們工程在地下車庫方樁施工過程中發現,已經預制完成的方樁頂部沒有樁帽,但是圖紙上要求鋼筋與樁帽雙面焊焊接。請教高手這種情況怎樣補救,依據從哪里找到?
70年代的老圖,里面有一種預制板的型號是T50.1,用做屋面天溝,但是不知道配筋及截面形式,請問哪位大師有參考圖集麻煩給指點一下,謝謝
08SG360預應力混凝土空心方樁圖集中2.3條:本圖集空心方樁適用于非液化土層主要承受豎向荷載的樁基....什么意思 不適用嗎?
一、定義 預制鋼筋混凝土方樁是采用振動或離心成型外周截面為正方形的用作樁基的預制鋼筋混凝土構件。
蘇G07-2003小截面預制鋼筋砼方樁