對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
擋土墻圖集(重力式;懸臂式;扶璧式;衡重式)應有盡有,不過設計的時候還是要根據具體情況參照擋土墻圖集而定哈。
套了一個P127頁的懸臂式xja3.5的擋土墻,照著尺寸表在cad中畫了下,發現B2的尺寸和表中對不上,是我哪里搞錯了?????
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
今天和大家分享GEO5巖土軟件套裝中另一個很好用的模塊——懸臂式擋土墻設計模塊。 首先,給大家簡單介紹一下什么是懸臂式擋土墻。 懸臂式擋土墻由底板和固定在底板上的直墻構成,主要靠底板上的填土重量來維持穩定的擋土墻,主要由立壁、趾板及踵板三個鋼筋混凝土構件組成。懸臂式擋土墻構造簡單,施工方便,
現有一懸臂7米擋土墻,懸臂擋土墻上部已經擾動,傾斜,最大達到50CM,現要加固,怎么處理,大家出出意見和建議》》》
供參考,用理正算的
圖紙簡介: 標準圖集(含選用表)包括懸臂式、重力式、衡重式擋土墻的施工圖備注:典型斷面,可直接用于工程 投稿網友: wflyayatulei 上傳時間: 2013-07-19
地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,墻厚450mm,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,不像懸臂梁那樣要求嚴格。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~
僅部分工程案例,供參考.... QQ:468031109
邊坡防護及擋土墻標準圖集CAD版本,有需要的可以下載
圖紙簡介: 適用于5-6m懸臂式擋土墻,使用多次,無不良反應。 投稿網友: bww0487561 上傳時間: 2013-10-29 圖紙
本帖最后由 sqnn3718 于 2013-11-27 16:14 編輯 幫個忙新手第一次接觸擋土墻,不知道怎么下手。 原有350cm的路面,路左邊,是低于路面高程150cm的田地,坡度基本垂直,現要將路面向左拓展200cm,并設置一擋土墻,路右邊是高程低于路250cm的河道,坡度基本垂直,加一擋土墻,幫助路面分擔壓力河寬450cm,河右邊是坡度1:0.3的坡,也架設一擋土墻。 該怎么設計哦 我有標準圖集 該怎么用謝謝了 第一次接觸, 紅色部分為預期擋土墻
有一懸臂式鋼筋砼擋土墻,墻高8.4m,墻頂寬300mm,墻體坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基礎厚600mm,墻踵寬1000mm,墻趾寬3350mm,現擋土墻頂部出現傾斜,底部沒動,是否因為擋土墻撓度過大引起?這么高懸臂式鋼筋砼擋土墻設計是否本身剛度不足?盼高手解答
5.5米以下懸臂式擋土墻圖紙,請大家指正[ 本帖最后由 manstyle 于 2009-6-22 17:30 編輯 ]
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
我設計一個單獨底下車庫,上面有2.5米厚的覆土,所以在車庫頂板兩側要設擋土墻!!我不知道如何設計,是不是就按懸臂板來計算??水平荷載是不是就是主動土壓力??
懸臂式與扶壁式擋土墻一般規定其實樓主貼個圖出來就可以了,我截了個圖上來,就一個表格,不用花費大家的土木幣了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 編輯 ]
擋土墻圖集[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-27 15:10 編輯 ]