如圖:
各位朋友請教下如下問題,知道的請告訴下,小弟在此先道聲謝了!!1.埋地管道在鋪設前在土方夯實完畢后是否都需要鋪細沙?細沙起什么作用?2.什么情況下埋地管道要做磚蹲或基礎,是按管道重量來定的嗎?什么情況下管道可以直埋?在此小弟先謝謝了
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-2002
室內鑄鐵排水管道安裝
老房子的排水管道大都用鑄鐵排水管道,時間久了承口都開裂了,有的管道本身出現好多滲水點,怎樣堵漏才能根治,用什么材料比較好。
室內鑄鐵排水管道安裝技術交底
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎?兩條橫管的流量相同嗎?
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
一、熟悉圖紙開工前首先必須了解圖紙、熟悉圖紙,以免開工會忙中出錯。至少要做到以下幾點:1.會同甲乙丙三方圖紙交底。2.到現場結合圖紙了解工程的基本全貌,比如管線長度,管線走向,管材直徑,檢查井位數量等,還有與工作面開挖有關的地形、地貌、地物等。<