如圖:
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
哪位大俠指點!1、有地下水的管道基礎及接口有圖集選么2、濕陷性黃土地區的管道基礎及接口有圖集,但不適用于有地下水的情況,如果有地下水可怎么辦啊!3、野外敷設的排水管道一般用鋼筋混凝土管還是HDPE雙壁波紋管啊?還是用其他的管材啊?謝謝!我在鴻業論壇上沒人反應啊!版主說這需要專業大師。。。貌似他們只能解決軟件的問題)
塑料管道埋地時,根據埋深、車輛重量等,怎么計算土壤的荷載、車輛動荷載、地面靜荷載。哪位DX對這方面的東西有研究,還望不吝賜教~~1小弟謝過~~!
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝。
現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?
現有一段排水渠,中間由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路處采用管道排水。那么在管道兩端與渠道相連處如何設計呢,也就是說圓形斷面與矩形(梯形)斷面的過渡是怎樣的??或是哪位大俠有類似的圖紙提供來瞧瞧,呵呵,多謝多謝……
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎
有一根de75的pvc排水管道,地埋,長約70m,中間有個90度彎頭,有一點坡度,它為8個水龍頭排水,它經過幾個月的使用被沙子和食物殘再積,現在想把它換掉。請問如果單純增加直徑（比如?50),坡度不變會不會解決淤積問題
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
我現在做的道路排水,由于管線長,所以要防止管道堵塞,前輩建議我間隔200設置一座,我不知道合適不合適,想問問大家,誰做過呀???請指點我一下
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
現有一d800鋼筋混凝土排水排水管道,出口處的水面高程較大,為了放置倒流設置一鴨嘴閥,請教d800的(鋼筋混凝土管)如何與鴨嘴閥連接,謝謝
新版《建筑給水排水設計規范》l4.3.3A排水管道不得穿越臥室。(建筑環境系統要求)
下水道排水管道
下水道排水管道專題,為您提供下水道排水管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與下水道排水管道 相關的專業交流討論,更多下水道排水管道相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題