亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 影響排水管道進行CCTV檢測的因素有哪些?

    對運行中的排水管道檢測進行

  • 先進的排水管道攝像檢測系統CCTV

    先進的排水管道攝像檢測系統CCTV

    :call: 有需要了解的請和我聯系,直接發郵件給我,我會及時回復

  • 市政排水管道內窺檢測技術

    送一份香港的檢測評估標準,可以復習英語

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?

  • 排水管道的防護措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦

  • 市政排水管道竣工驗收之前做CCTV檢測的必要性

    在城市排水管網中,特別是城市污水管網運行管理時都存在管道下沉坍塌,管道積水,管道沉積,管道堵塞,管道堵頭等現象,當然引起管道內存在種種缺陷的原因很多。但不可否認原來的施工問題也是存在問題的主要原因。那么本人認為在管道竣工驗收之前甲方對所有新建管道做一次管道內CCTV檢測并作為竣工驗收資料的一部分十分有必要!1.檢測費用估算:因新建管道內比較干凈,所以少了管道內疏通環節,單做檢測估算費用在10-20元每米,也就是一公里管道在10000-20000元左右,相對于管道總造價這些費用應該不高。2.檢測價值:及時發現新做管道中存在著的缺陷并及時提供存在缺陷處理依據,防止破損管道及滲漏管道繼續擴大化,最終導致管道下沉塌陷。有利于判斷管道整體的施工質量情況。3.適用范圍及條件:因給排水技術規范中并沒有這種管道驗收標準,可適用于地方標準中。適用條件可有建設單位委托專業的中介機構實行,費用應在招投標中明確。4.不盡事宜希望一起探討。

  • 市政排水管道檢測設備,一般支持使用哪些標準

    排水管道檢測的時候使用以下3類標準: CJJ 181-2012 城鎮排水管道檢測與評估技術規程

  • 市政排水管道的檢測養護如何進行的?

    國內部分地區的強降雨天氣引起排水管道超負荷運行,給人民的生活和生產造成了一定的影響,而且市政排水管道的重要性也越來越被市政養護部門所重視。可是因為國內各項有關政策規范尚不完善,且井下作業又存在很大的安全隱患。請問各位在養護現場是如何進行管道的檢測和其他養護工作的呢?

  • 關于混凝土排水管道的基礎做法

    位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!

  • 關于給排水管道的安裝空間

    地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。

  • 給排水管道的維護與修理

    給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。   維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。  露天管道因日曬雨淋會出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。

  • 排水管道詳圖2013-4-13

    圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <

  • 排水管道的流速及充滿度

    處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??

點擊加載更多

排水管道cctv檢測

排水管道cctv檢測專題,為您提供排水管道cctv檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道cctv檢測 相關的專業交流討論,更多排水管道cctv檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

酒店豪華客房

酒店豪華套房

主站蜘蛛池模板: 久久精品福利视频| 4399影视大全在线观看免费| 亚洲精品 欧美| 思思在线| 日韩在线视频网站| 日韩成人免费视频播放| 欧美一区二区在线观看免费网站| 美女模特被c免费视频| 久久青青热| 久久只有这里有精品| 久久精品国产72国产精福利| 精品国产影院| 久久久久久97| 免费成年人视频网站| 欧美高清色视频在线播放| 男人天堂网站| 欧美影院入口| 日韩精品在线免费观看| 四影虎影ww4hu32海外| 亚欧aⅴ天堂在线| 亚洲精品网址| 一区二区三区四区视频在线| 在线观看日韩欧美| 国内精品免费视频精选在线观看| 中文在线观看免费网站| 99精品在线观看| 成人在线免费播放| 国产亚洲综合成人91精品| 久久精品国产精品亚洲人人| 免费视频一区| 日本道久久| 亚洲国产高清人在线| 一二三区在线观看| 视频在线观看高清免费看| 91国语精品自产拍在线观看性色| www.久久精品视频| 国产人妖ts在线观看网站| 毛片网在线观看| 日韩精品久久久久久| 亚洲无吗| 岛国在线永久免费视频|