亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給排水管道管徑的確定

    前言:本文根據《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)(以下簡稱“規范”)的規定,通過計算,采用表格的形式列出了不同建筑給排水管道管徑與衛生器具當量值之間的關系,及不同給水管材相互替換的規律,為設計工作提供了便利。

  • 對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    對于排水管道流量與管徑的計算疑問

    請問大神,配合機器設備排水做排水管道,設備的排水量為800ml/min: 每臺機器排水量=0.015L/S,10臺機器的排水量=0.15L/S; 就是說DN50的塑料排水管完全滿足10臺設備的合用排水管; 請問大神,這樣計算有問題嗎? 還有就是設計中可以依照計算結果選擇排水管徑嗎?

  • 小區雨水排水管道管徑的簡便核驗方法

    本帖最后由 路人乙 于 2013-5-17 13:48 編輯 作為監理人員,會常發現下述現象:小區雨水排水管道管徑未經嚴格設計計算,僅憑設計人員經驗判斷確定。通過與設計人員溝通、交流,可將管徑確定過程簡單概括如下:初始幾段管徑按設計規范中最小管徑要求確定,然后遇干管接入井或若干個管段后,綜合考慮匯水面積增加和地形特征,根據經驗判斷將管徑適當增大一級,依次類推,直至系統各管段(含接入市政管的小區排出管)管徑,據此方法確定完成。不難想象,據此確定的管徑難免出現偏差,導致管徑大小不當。然而,作為監理工程師如何能夠直接、迅速地發現和指出設計圖紙上管徑大小的謬誤昵?下面介紹一種簡便核驗方法,供大家參考。

  • 排水管道管底平接是否可行

    由于受排出口標高的限制,設計的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道設計管徑從d600-d2200,污水管道從d400-d1200。設計規范沒有硬性規定,但不知這樣是否真的可行?

  • 排水管道管材相關要求請教?

    排水系統一般用UPVC管,有沒有哪些情況下必須用鑄鐵管呢?(設計的圖紙說明是排水出戶管用鑄鐵管,有這個必要嗎,請教各位?))

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?

  • 排水管道的防護措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?

  • 急切請教給排水管道管徑標注為啥不同???

    本人原是學建筑的,現在需要管理水電安裝,請問給排水設計圖紙上出現的不同的管徑標注(如:DN De FAI(符號音譯等等),它們之間有什么不同,各表示什么?之間的換算關系又如何????急切請教哪位同行專家給予明確而詳細的答復。謝謝!!!!

  • 關于清洗排水管道的驗收標準

    各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,用火堿清洗對管道是否有影響。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,在下非常感謝。

  • 塑料埋地排水管道的一些問題!

    塑料管道埋地時,根據埋深、車輛重量等,怎么計算土壤的荷載、車輛動荷載、地面靜荷載。哪位DX對這方面的東西有研究,還望不吝賜教~~1小弟謝過~~!

  • 排水管道與渠道之間如何過渡?

    現有一段排水渠,中間由于穿越一段公路,于是打算在穿越公路處采用管道排水。那么在管道兩端與渠道相連處如何設計呢,也就是說圓形斷面與矩形(梯形)斷面的過渡是怎樣的??或是哪位大俠有類似的圖紙提供來瞧瞧,呵呵,多謝多謝……

  • 混凝土排水管道基礎加強

    由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊

  • 排水管道基礎04S516(能打印的)

    論壇里有這個圖集,但打印不了,我在筑龍下了一個能打印的,給需要朋友們。打印不了的滋味我知道,請用了的朋友支持一下。

  • 關于塑料排水管道的使用問題

    現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?

  • 請教關于排水管道淤積問題

    有一根de75的pvc排水管道,地埋,長約70m,中間有個90度彎頭,有一點坡度,它為8個水龍頭排水,它經過幾個月的使用被沙子和食物殘渣淤積,現在想把它換掉。請問如果單純增加直徑(比如用150),坡度不變會不會解決淤積問題

  • 關于市政排水管道最小坡度

    搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎

點擊加載更多

排水管道管徑

排水管道管徑專題,為您提供排水管道管徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道管徑 相關的專業交流討論,更多排水管道管徑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

酒店點評回復

豪華酒店預訂

主站蜘蛛池模板: 伊人久久大香线蕉综合高清| 欧美成人天天综合在线视色| 亚洲国产一区在线二区三区| 99re66热这里都是精品| 欧美成年人网站| 伊人久久久久久久久久 | 亚洲欧美中文日韩二区一区| a呀v天堂| 日韩免费一区二区三区在线| 久久一本岛在免费线观看2020| 毛片网站有哪些| 中日韩欧美视频| 久久青青草原精品老司机| 一区二区三区欧美日韩| 天天射日日操| 99re6这里有精品热视频在线| 欧美日韩中文| 久久成人午夜电影mp4| 欧美性www| 天堂伊人网| 日本精品一二三区| 97日日碰人人模人人澡| 日韩2页| 97毛片| 色美女在线| 成人在线免费视频观看| 亚洲国产成人久久99精品| 国产成人爱片免费观看视频| 亚洲国产成人久久综合区| 国产精品片| 夜夜草视频| 岛国伊人| 亚洲精品福利网站| 国产视频一区二区在线播放| 亚洲一区在线免费观看| 九九热视频在线免费观看| 真人一级毛片国产| 欧美电影天堂| 3344亚洲| 午夜视频在线观看免费视频| 3344永久在线观看视频免费首页 |