雙人間效果圖,請大家多指教
一個賓館床位用水是400~500L/D,我老板認為這是指單人床,雙人床必須乘二,硬是把一座30層的酒店水箱設計到1000立方.各位師兄有何見解?
路途中發現的經典景觀,一座傳統園林的布局,但在后院發現了一處經典的現代園林,激動不已。。。。[ 本帖最后由 hanwu213 于 2011-11-7 13:37 編輯 ]
圖紙簡介: 酒店、賓館標準單人間、單人立面圖、剖面圖、詳圖 投稿網友: xinyuecj 上傳時間: 2013-08-11 圖紙省份:<
放長假,先住大家節日快樂~!請問大家做賓館客房設計時那個房卡插座是怎么處理的,就是進去插上卡才有電的東西,這個在平面圖和系統圖上是怎么表示的呢?
現有一賓館,只要做熱水的設計,該賓館共29個房間需生活熱水(浴缸和洗臉盆),每個客房是兩張床位,建筑面積約1300平方米,求教:選用多大的水泵?熱水流速是怎么確定的?有什么相關的規定嗎?
這個就是我在作品中被刪除的東西 大家看吧
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
此項目為一三星級酒店,沒有煤氣,采用燃油鍋爐作為熱源,供應采暖和房間的生活熱水,一樓為地熱采暖,二樓至五樓的房間為暖氣片采暖,二樓以上不能開地槽,只能開墻槽。請教各位,該選用多大的鍋爐,采暖系統的主管道需要多大,暖氣片采用哪種連接方法,采暖和熱水分別需要多大的循環泵!
我是剛畢業的新手現在碰到棘手的問題:在大賓館酒店的客房中布置自動噴淋系統,客戶要求說只使用一個大噴頭便能滿足消防的需要,我查閱了規范和相關書籍也沒有找到相應的規定和滿足需要的噴頭,請各位給排水前輩和高手賜教,謝謝!!
若賓館的房間是復式的,而且上下是半個空間,那么噴頭的設置怎么樣布置?若底層布置了噴頭勢必會造成管道懸空,但不設置噴頭的話,底層后半部分又不受保護.我想問問各位高手,底層能不能不設置噴頭?如果設,怎樣設置?
我在籌建一所新的賓館。擬采用最節約成本的采暖方式。請教:是否熱水鍋爐+散熱片的方式最節約?這種方式效果如何?因該如何排管? 比如因該垂直排循環熱水主管路還是因該水平排?哪種鍋爐和采暖片的熱效率高?每平方的熱量需求因該是多少?多謝指教!陳冰手機 13346528333
旅館建筑設計規范JGJ 62-90 第1.0.3條規定:根據旅館的使用功能,按建筑質量標準和設備、設施條件將旅館建筑由高至低劃分為一、二、三、四、五、六級6個建筑等級。我是搞結構設計的,對該條有些不理解,分級標準是什么?
賓館的衛生間是不設置噴頭的。。但是我用作用面積法來劃分最不梨作用面積的時候,假如我劃分了160平方米,但是這160平方米里面有衛生間 。我該如何處置。 。 請大家指點。。 。。。thanks in advance
我做的一個賓館,只有六層,里面的娛樂部分我知道要上報警和噴淋系統,但是我 不知道客房需要這兩個系統不,希望大家給我指教啊!
下面是一個賓館廚房通風空調設計的論文,包括理論圖、計算方法等等,可以給您在廚房設計上面一定的參考。
節能標準要求新風量大于4000立方/小時的工程就要設置新風換氣,可是我在走廊回風,衛生間排風。這樣回風很難確定狀態參數。這種情況,還有更好的處理方案嗎,請大家指教。
有自主鍋爐房,共四層,就四層要做地暖,一千多平米,現樓頂有一生活熱水水箱,是通過板換和鍋爐換熱的,現地暖的熱源能否再在樓頂加一水箱,再通過熱交換來加熱地暖盤管? 各位老師能幫幫小弟想想辦法,謝謝! 本人QQ:276322188,也可加我聊,謝謝!
一座四層 建筑面積4700平方左右的賓館改造 消防怎么做啊?甲方提供資料 沒有市政自來水 只有賓館一口水井 通過水泵送水到屋頂水箱
客房長5m,客房內布置兩個噴頭,進門設一個噴頭 這樣布置可以不?