以前設計的一個商業區,現在快要施工好了,快要做室外工程了。甲方要求把室外排水管全部改成素混凝土管,使我很為難,說不行嘛,建設方要求省錢,一定要這么做,我都打了好幾次電話了,現在的結果是,綠化及人行道做素混凝土管(采用加固措施),車行道采用鋼筋混凝土管。現在就是不能保證人行道的地方不開汽車。大家都采用什么材料的,一般這個問題都怎么處理的?還有就是有沒有關于做素混凝土管和pvc管(包括管道基礎)價格方面的信息?
請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?
求助高手指教,圖內的室外排水管道的高程數據具體表示啥意思,在線等
一、室外排水管道施工準備 1、交通導行,設置圍擋,市區圍擋高度不小于2.5米,郊區不小于1.8米。
室外排水設計規范上有一條說“排水管道損壞時,不應影響附近構筑物、建筑物的基礎或污染生活用水。”那居住小區內的室外污水管道可以走建筑物底層板下、基礎上方過嗎?特殊情況~~
工程現正在進行室外排水管道施工,想與大家一起交流,探討一下大家在施工排水管道時管道溝槽的基礎是怎樣做的,用什么材料回填的施工工藝流程。及施工要求等(管道埋深等)另外想請教大家,加筋雙壁波紋管和圖片中u-pvc雙壁波紋管在外觀上有什么區別,最好發照片上來大家分享。大家也介紹一下排水管材的術語。
如圖:
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
一、注釋1 說 接戶管管徑不得小于建筑物排出管管徑。建給規范關于排水的章節,幾次提到接戶管、排出管。這兩部分管道的界定標準是什么?哪一段算接戶管?哪一段算排出管?二、注釋2說 化糞池與其連接的第一個檢查井的污水管最小設計坡度取值。這里的“污水管”是進入化糞池的那一段?還是化糞池流出后的第一段?
某樓盤室外排水管道軟基處理咨詢意見 Kingckong
某廠區室外排水管道施工質量照片,且未做同求實驗,已經投入使用,監理基本沉默……
室內排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管B、砂型鑄鐵管C、熱鍍鋅鋼管D、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁;《給水排水規范》第4.5.1條。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
我遇到個廠區,有一間廠房就一個水龍頭的排水點,管徑50或75就夠了吧?那室外管徑是不是要至少200,還有轉彎處是不是要有檢查井,這樣太不合理了吧?