根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
如圖:
設計為B型柔性鑄鐵管,樓高80m,20層,每隔3層排水立管與通氣管連接,隔層設立檢口.請哪位老師能告訴我一個好辦法進行灌水試驗.感激不盡.
根據規范GB50242-2002里面5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 我們工地上的總監說灌水試驗只需做底層就夠了。 但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
管道工程師建筑設備的一個主要而且是重要的工程,必須由專業的技術人員來完成,一定要掌握各個環節的技術要點和要求,合理得布置和敷設。那么一些注意點我們不得不提一下。一、給水管道的布置1、引入管:從配水平衡和供水
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??
室內排水管道是否可以斜著布置?????????http://co.163.com/if_37484122_3.htm
室內排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管B、砂型鑄鐵管C、熱鍍鋅鋼管D、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁;《給水排水規范》第4.5.1條。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
室內排水管道安裝:建筑物內部鑄鐵排水管道安裝的施工順序一般是:先做地下管線(即安裝排出管),然后安裝立管或橫支管。(埋地下部分)鑄鐵排水管一般采用承插連接。排水管的安裝鋪設原則:先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管。安
建筑安裝施工單位必須為用戶提供符合使用功能的舒適、衛生、安全、方便的衛生器具。室內給排水工程交付使用后,因管道堵塞造成污水泛流,污染生活環境。而由于管道堵塞,管腔內充滿水,使管內承受一定的水壓,造成管道(特別是普通排水鑄鐵管)漏水,用戶意見很大。 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 在土建與安裝交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特別是衛生間排水管口與地漏更為嚴重。即使管道安裝后,管口用水泥砂漿封閉,還往往被人打開,作為打磨水磨石地面或清洗、水泥找平地面的污水排出口。有的甚至從屋面透氣管口、雨水斗落入木條、碎石、垃圾、砂漿等,以至造成管道的堵塞。輕者耗工疏通,重者鑿打砼地面,返工拆除管道重新安裝,
最近剛接到一個工程:一層架空,二層以上設有衛生間,排水橫支管不能在樓板下(室外防凍)要做在室內墊層,衛生間設有四個蹲便,對面有兩個小便器一個地漏,請問各位大蝦墊層要多厚,謝謝!
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗?zāi)兀?、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2<
1、器具排水管:只連接一個衛生器具的排水管。(1)器具排水管上應設有水封裝置,以防止排水管道中的有害氣體進入室內,水封有S型、P型存水彎及水封盒、水封井等。(2)器具排水管與排水橫支管連接時,宜采用450三通或900斜三通。2、排水橫支管:連接二個或二個以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水橫支管可沿墻敷設在地板上,也可用間距為1~1.5m的吊環懸吊在地板上,底層的橫支管宜埋地敷設。(2)排水橫支管不宜穿過沉降縫、伸縮縫、煙道和風道。(3)排水管道容易滲漏和產
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
民用建筑室內排水管道的順暢是保證建筑正常使用的基本條件之一,在設計、施工和驗收等環節嚴格執行有關規定、規范,并在實施過程中采取必要、合理的技術措施是減少排水管道堵塞有效途徑,盡量避免因為排塑道堵萶用戶帶來不必要的經濟損失和使用、維修的困擾。 1 設計技術措施 排水管按照有關設計規范規定選擇合理的管徑和橫管坡度,按規范要求設置通氣管及檢查口、清掃口。 首層排水采用單獨出戶的措施。 2. 施工技術措施 室內排水管道堵塞是建筑安裝工程施工中常見的一種質量通病,是管道安裝與土建施工配合難以解決的老問題。 為了避免交叉施工中造成管道堵塞現象,在管道安裝前,除應認真疏通管腔,清除雜物,合理按規范規定正確使用排水配件;安裝管道時,應保證坡度,符合設計要求與規范規定及排水管口采用水泥砂漿封口等措施外,還必須采取如下多種技術措施以防止管道堵塞: 由于建筑結構需要原因,當立管上設有乙字管時,根據規范要求,應在乙字管的上部設檢查口便于檢修。
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
室內排水管道灌水試驗
室內排水管道灌水試驗專題,為您提供室內排水管道灌水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內排水管道灌水試驗 相關的專業交流討論,更多室內排水管道灌水試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題