各位水友:小弟是剛入行不久的新人,最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急
室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.
為什么我室外的雨水管道,在標注的時候只顯示管徑DN300,如何才能標成DN300 L=30 I=0.003 ,我已經把天正設置中的室外設置,標注樣式改了,還是不行,請教,謝謝。
我按照公式算出 3個節點的流量都差不多是40L/S, 查了下水力計算表,差不多都是DN300, 我分了3個節點,這段雨水管管長有80米,但是管徑都是300是不是我算錯了,不是應該隨著長度的增加管徑應該逐漸變大的嗎?求各位大蝦解釋下。
各位大俠,我在使用天正6.0計算室外雨水管道時發現計算時有誤差,小于1000的管道誤差小些,大于1000的管道誤差很大。雨水的設計流量不就是暴雨強度q*面積*徑流系數嗎?但是看下面的表格,最后一個計算出來的設計流量根據公式是408L/s,可是天正自動計算的是537L/s。這個誤差也太大了吧?哪位好心人幫我看一下,是天正計算的問題,還是我計算的不對
本人正設計一室外雨水系統,管徑d1000-d2000,坡向排澇站,管線長約3000米,欲減少埋深,坡度如何定?室外排水3.2.9條中,最小設計坡度為0.003,坡度減小后,如何設防淤清淤措施?請教各位了,謝謝!!
各位大蝦:我請教幾個關于室外排水管道的問題:1、混凝土管及鋼筋混凝土管管口形狀有承插口、平口、圓弧口、企口等,這幾種管口形狀的管子他們有什么區別?各適用于什么場合?怎么選用?2、承插接頭和抹帶接頭各適合于什么場合?有什么區別?謝謝!!!!!
一作水力計算就CAD就崩掉了,目前這個問題已提給天正公司技術人員,望近快解決。我的CAD平臺是2007-2012都試過。只要有支管,天正就死掉,不知道有沒有人遇見過和我一樣的問題
下游雨水管道管徑和管高確定,設計上游雨水管道時為了對接下游雨水管道坡度要放緩,這樣計算出來的管道輸水能力比設計流量小,如果加大坡度又對接不上下游的雨水管道且覆土已最小,這要怎么解決?
各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的。可現在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?
請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?
我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???
一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉!!!
在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?
因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。
我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。
近日,大雨比較多,很多建筑的塑料雨水管(外排)出現被吸癟、吸破現象,多為高樓,吸癟管道都采用管箍、排水伸縮節連接,整根管道完全密閉,大雨時,雨水下落過程中部分管段形成真空,造成管道被吸癟、吸破現象。室外雨水管道是否要像排水管那樣完全密閉?可不可以采用其它的方式?如上設計是否合理?
我現在手中有個關于立交橋的排水工程,由于立交橋地面的坡度較大,將近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指點,本人將不甚感激!
本人現在有一個工程,雨水管不能明露在室內,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,我知道這個方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多謝各位同仁!!