閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??
各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
如圖:
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭
室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段
排水管道進行閉水試驗時,發現閉水試驗不達標,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻、檢查井底板部位,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位、發生不同程度的滲漏水,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯。 閉水試驗不合格的原因分析。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭。現場技術工人經驗不足、對施工工藝、技術交底不懂,影
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗呢?不知道該按普通排水管做灌水試驗,還是按壓力管道做強度嚴密性試驗呢,另外有必要做通球、通水試驗嗎?請高人指點!
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?2、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當地,很少做過這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?
經常會有人問小編市政工程功能性試驗的問題,比如:功能性試驗怎么做?都需要做什么資料?表格怎么填寫等等。。所以小編決定針對這些問題寫四期專題,分別從給水排水管道工程、給水排水管道構筑物工程、城鎮供熱管網工程以及城鎮燃氣輸配工程來跟大家仔細聊聊功能性試驗那些事兒!. 專題一、給水排水管道工程 眾所周知,給水排水管道安裝完成后需要進行功能性試驗。根據《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268規定,壓力管道(即給水管道)應進行管道水壓試驗,試驗分為預試驗階段和主試驗階段;同時,給水管道還應進行沖洗與消毒。無壓管道(即排水管道)應進行嚴密性試驗,嚴密性試驗分為閉水試驗和閉氣試驗。在填寫資料時呢,可以從以下幾個方面考慮: 1、試驗時間 管道安裝完成后,無壓管道還應在土方回填前 2、試驗長度 壓力管道水壓試驗的管段長度不宜大于1.0km;無壓管道的閉水試驗,條件允許時可一次試驗不超過5可連續井段,當管道內徑大于700m
根據規范GB50242-2002里面5.2.1隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度.但是按照我對規范的理解是隱蔽的排水管道都應做灌水試驗,我們是同層排水,所有衛生間的排水支管都屬于隱蔽管道,現場施工中排水管道施工的師傅手藝我是在不太相信,再加上回填前管道不固定,回填使得管道移位,如果不做灌水試驗,如何保證管道連接不漏水,以后的衛生間不漏水?
我們單位施工了一個給排水的工程,設計要求根據GB20242-2002進行驗收,排水系統做完后進行了灌水試驗,因為排水管道在一個大的廠房通道內,我個人認為管線過長,應根據室外排水管線驗收,但監理方要我方按室內管線要求做通球試驗,不知道是否必須做,請高手指點呀
給水排水管道設計一般規定
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
排水管道閉水試驗記錄
排水管道閉水試驗記錄專題,為您提供排水管道閉水試驗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道閉水試驗記錄 相關的專業交流討論,更多排水管道閉水試驗記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題