如圖中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一邊為柱子的時候,應該怎么處理。
屋面變形縫是為了防止墻面出現開裂或變形而預留的縫隙,變形縫的防水非常重要。大家了解屋面變形縫有哪些種類嘛?屋面變形縫防水又該如何操作?
七層工業廠房 屋面變形縫做法 圖紙設計采用的是圖集04CJ1-1 1/28(見下圖); 考慮加上屋面防水隔熱等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm鋼筋。因為是上人屋面且施工完寬度有500mm,想取消上面的鋁合金蓋板(易被踩踏損壞)的做法換做為混凝土飄板形式(可過人不易損壞)封住上部。個人愚見,大家多拍磚。
屋頂變形縫在構造上主要解決好防水、保溫等問題。屋頂變形縫一般設于建筑物的高低錯落處。不上人屋頂通常在縫的兩側加砌矮墻。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水構造將防水層做到矮墻上。縫口用鍍鋅鐵皮、鋁板、或砼板覆蓋。蓋板的形式和構造應滿足兩側結構自由變形的要求。寒冷地區為了加強變形縫處的保溫,縫中填瀝青麻絲、巖棉、泡沫塑料等保溫材料。上人屋面一般不設矮墻,但應做好防水,避免滲漏。以前的老做法構造如下圖:
單層庫房 柱頂15米 跨度36米X4 長度108米現澆梁柱 磚墻 柱距18米 中間按6米間距設壁柱 沿柱高中央設圈梁 屋面為變截面焊接工字鋼梁 彩鋼板屋面變形縫咋設阿?按框架的話55米 縫太多了。我又覺得卡不上排架。謝謝!
今日遇到一框架結構,不知該如何處理求高人指點。。
建筑是1992年建造的,該建筑一二層是商業,三層以上是住宅,二層屋面有點類似裙樓屋面,是上人的,還會走二輪車,現在要對二樓屋面進行防水改造,如圖,現狀面層已去除,當時建造的時候,排水溝和變形縫是緊挨著,所以下雨天一直有漏水的問題,現在要解決漏水的問題,準備用防水卷材,正常屋面變形縫地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因為屋面還會走二輪電動車或者摩托車,只能做成平的,請各位高手指導一下怎么做比較好。
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 編輯 用黃圈圈起來的那個墻怎么用折斷線打斷了,這是什么意思呢??
坡屋面房屋有關構造詳圖,有多個造型的配筋詳圖,有較高的借鑒意義
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
這樣的弧形屋面pk建模的時候還是直接建梁下沉節點么?可是這個弧度要怎么建出來??
關于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大俠能詳細給說明一下?坡屋面是不是要新建一層能,有的說需要增加一層200mm的層,還有邊梁的荷載怎么考慮啊?
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
本人做一個框架結構的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式。怎么轉化為PK看見兩根斜梁?并且用sat或tat分析報錯