給排水設計圈 收錄于話題
互相毗鄰的區域,雨水管段設計流量的計算:關于第2個管段的計算,在注冊考試復習教材中為Q2-3=(Fa+Fb)q2本人認為應該是Q2-3=Faq1+Fbq2.兩式的區別是:前者認為轉輸流量為Faq2既當全部雨水流過第2管段時的暴雨強度與A地匯水面積的乘積。后者認為轉輸流量為Faq1既達到降雨歷時時的暴雨強度與A地匯水面積的乘積。后者得數應大于前者。請高人指點哪一個正確!考試時應該用哪一個公式,實際工作中都是怎么算的?歡迎同行討論。
我是搞室內裝修的,現在遇到一個想不明白的問題: 1.大同市新建的鳳凰國際小區B座最高層復式結構住宅內,屋面雨水的橫管全部走在套內,橫七豎八十分礙事,而且大都穿梁而過,且不是預埋套管,屋內層高也僅有2.7米,我不知道是否符合設計規范? 2、我自己測算頂層屋面過水面積在460平米左右,但屋面僅有兩個地漏式下水口,到屋面下后一起并入 DN75 的橫管上再進入井內立管。我不知道 DN75的地漏和 DN75 的橫管是否可以滿足 460 平米屋面的排水要求? 懇請各位老師給與解釋,謝謝啦!
砼路面預制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括穩定層和砼面層的厚度?現在復合材料做的檢查井蓋到底質量乍樣?目前強度夠,會不會在幾年時間內快速老化降低強度?謝謝各位大人~~~~~~~~~~~~
圖紙簡介: 某小區室外管網設計,包括給水消防,雨水,污水設計,以及施工說明。 投稿網友: mfp19890115 上傳時間: 2013-07-31
請教各位高人,對于排水管網的管段設計充滿度的選擇怎么選啊。每種管徑都對應了相應的最大設計充滿度,是不是只要低于這個界限就可以啊,但是關鍵是區間那么大,對于這設計充滿度在這區間該怎么選取呢!
每個人
收錄于話題
室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.
某沿海區域排水管道,由于是位于填海區的雨水排放,標高較為限制,排??诠艿讟烁叩陀谄骄K叱蔽?在平均高潮位下有一段為有壓出流,如何確定洪水位與潮水位的疊加以確保上游不受淹?
1.測量放線進入施工現場以前必須對所有的測量儀器做好檢驗工作,并有檢驗單對控制點及水準點做好交接及復合工作后,可根據實際情況對原有的控制點進行加密工作,誤差為邊長的1/25000。根據控制點放出各井位位置,并做栓樁處理;引測水準點至施工現場,臨時水準點設在管線外,做好保護工作,并經常進行復測。2.開槽由于市內施工地下障礙物較多,各施工段在開槽前,要仔細進行刨驗,并形成制度。管溝開挖應確保土層不被擾動,當無地下水時,挖至設計標高以上5~10cm可停挖;遇地下水時,可挖至設計標高以上10~15cm,待遇下管之前平整溝底。 a.開槽:槽深小于4.5m,采用支撐槽施工,可使用竹腳手板或木板進行排板(竹腳板不宜單獨使用,如采用,應與木板間隔使用),10×15方木充當立仁,間距2m;水平支撐為金屬撐杠,橫向間距2m,豎向間距1.5m。槽深超過4 .5m采用打鋼板樁的方法施工,打56#工字鋼做立人,加橫杠,草袋子臥板,工字鋼間距 1.2m。 b.施工開槽挖土采用人機配合挖土,機械挖土應隨挖隨支,一次挖土不得超過2.5m深,以免造成路面塌陷。槽底禁止擾
由暴雨強度公式計算出設計流量后,如果設計流量較小,如30l/s,這樣這能選300的管子,坡度為0.003,但是如果300的管子在坡度0.003時的滿流流量為50l/s,對應的速度為0.75,但是我的30l/s就不是滿流,這樣我計算時流速還選0.75嗎?還是選30l/s,300管徑時對應的流速啊?
廠區雨水管網設計,采用2m長的鋼筋混凝土管鋪設,我想問下圖紙上兩檢查井之間管道距離L我標示多少?是兩檢查井井中心之間的距離?還是兩檢查井管壁之間的距離?