有保溫層的屋面結構環境類別,二級防水,本人認為為一類,關鍵"露天"一詞怎么解 因為防水層能讓混凝土不接觸水。??混凝土規范9.1.1條表中注33 當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構、剪力墻結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用;二a類么?大家說說
今天我們來講屋面保溫層如何套定額。因為內容比較多,我們分兩篇文章來講。今天先講第一講。 屋面保溫層,我們一共從圖集中找到11條做法,如圖1所示。
屋面保溫層施工工藝標準(1001-1996)范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑工程屋面采用松散、板狀保溫材料和現澆整體保溫材料保溫層工程的施工。施工準備 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、導熱系數等技術性能,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定,應有試驗資料。 松散的保溫材料應使用無機材料,如選用有機材料時,應先做好材料的防腐處理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:爐渣或水渣,粒徑一般為5~40mm,不得含有石塊、土塊、重礦渣和末燃盡的煤塊,堆積密度為500~800kg/m3,導熱系數為0.16~0.25W/m• K。膨脹蛭石導熱系數0.14W/m•K。 2.1.2.2 板狀保溫材料:產品應有出廠合格證,根據設計要求選用厚度、規格應一致,外形應整齊;密度、導熱系數、強度應符合設計要求。 a. 泡沫混凝土板塊:表現密度不大于500kg/m3,抗壓強度應不低于0.4MPa;
1、由于甲方催促工期,要求施工單位在冬季進行屋面保溫層(珍珠巖)和水泥砂漿保護層的施工,冬季施工時也采取了覆蓋的保溫措施,但是在冬季過后,水泥砂漿保護層出現大面積得開裂、空鼓現象。另外在破除保護層的下面,珍珠巖保溫層濕度很大,人站上面都能看到水印,不知道這樣的質量問題該如何處理?2、、如果上述質量問題需要返工,保護層全部拆除,保溫層是否必須重新更換材料,而且該部分的費用該由誰出?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 編輯 ]
屋面女兒墻外有排水天溝,那么在做擠塑板保溫層及細石混凝土面層的時候是做到女兒墻根下還是做到離女兒墻30厘米的地方?是為什么?圖集有規定嗎
老房翻新,原有屋面為三油二氈防水加架空隔熱層,漏水問題嚴重。現將屋面翻新。做法如下。1拆除原有架空層;2清掃屋面在原有防水層基礎上重做SBS防水層;3采用干鋪法鋪設40厚擠塑板作為隔熱層,上面鋪設聚酯纖維土工布后,用預制水泥板鋪蓋作為保護層。求助問題如下:1:倒置式屋面的優勢在于防水層的壽命長久,那么女兒墻防水卷材翻邊部分無法鋪設水泥板保護,壽命是否有影響?請問如何采取什么措施進行保護;2:因原屋面做架空層隔熱,磚臺受壓區域原三油二氈防水層下陷0.5—1cm,鋪設SBS之后估計一樣存在少量積水,擠塑板無法與基層貼合完整,完成后保溫層內定會存有少量積水,那會不會影響保溫層性能?3:用預制水泥板鋪蓋,是否需要鋪設聚酯纖維布?另聚酯纖維土工布有吸水特性,會不會降低保溫性能?采用丙綸土工布(不吸水,透氣)是否更好?望各位大俠幫忙一二,不勝感激
我做的工程在施工到屋面是倒置式屋面珍珠巖保溫板在SBS防水層上面 按規范要求倒置式屋面要使用吸水率低的材料可現在甲方供應的是吸水率特高的珍珠巖保溫班,還要求在做保溫層時加排氣孔 。我想請教各位大蝦有必要嗎?
挺有用的
麻煩各位大蝦,風管,水管保溫層厚度是怎樣計算的,一般做的時候取經驗值的話是怎樣取得。謝謝
隔熱層材質為復合硅酸鹽,隔熱材料在平均溫度小于350°C時的導熱系數小于等于0.1W/(m.K),其抗壓強度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。請問管道公稱直徑DN500時,隔熱層的厚度多少呢?是如何計算的呢?
現場施工中遇到個問題,求助各位大俠現場在做一個屋面,坡度較大,原設計是將保溫做到下層,防水做上層,但坡屋面要貼磚,考慮后期怕磚在SBS防水層貼不上去,想將防水和保溫倒置。但是我在北方城市,要是防水和保溫倒置了,冬天有水滲入保溫層,天氣冷了怕又把保溫凍裂了,請各位大俠出個招
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-11 19:12 編輯 屋面工程排汽管是敷設在找坡層還是保溫層中?
GY1001-1996屋面保溫層施工工藝標準
遇到這樣一個案例,蒸汽管道外包鋁片及里面保溫層被腐蝕穿孔(見圖),可能是什么情況引起的?這段管道部分埋地,未做陰極保護。
Revit中如何添加管道保溫層。在做管線優化的時候,除了處理管線之間的硬碰撞、檢修空間等因素,還有管道的保溫層也要注意。水管和風管都有可能有保溫層,下面就以如何添加水管保溫層為例。1、繪制一根管道,如下圖2、選中需要添加保溫層的管道,點擊修改中的添加隔熱層,如下圖3、彈出添加窗口,之后選擇保溫層類型,如果沒有遇到合適的點擊編輯類型,進行新建材質,最后調整保溫層厚度,添加完成,如下圖發現:管道變粗,添加成功,如下圖4、再次選中之后可以進行管道保溫層編輯、刪除等動作。相關技巧搜索Revit軟件中如何添加管道的保溫層來進行施工配合
一、施工準備 (一) 作業條件
內表面溫度的穩定性 防止保溫材料內部凝結水 對承重結構的保護 外飾面處理 (1 ) 內表面溫度的穩定性: 外保溫和中間保溫作法, 內表面溫度相對穩定。 對一天中只有短時間使用的房間, 用內保溫可使室內溫度上升快。 (2 ) 防止保溫材料凝結水: 外保溫和中
6.2.8 對於水溫為7~65℃的冷熱水管道保溫,其保溫層厚度不應小于表6.2.8 表6.2.8空調冷熱水管最小保溫厚度表(mm) 管徑DN ≤20 25~32