我裝修的施工經理說改的話雨水沖擊太大可能會漏水,不改的話空調外機放不進去
一、 案例總體介紹 隨著XXX業主的開始大量入住,以前設計施工存在的問題開始暴露出來。今年進入雨季以來,越來越多的業主投訴陽臺地漏每在暴雨時出現返水、噴水的現象,并且在空調冷凝水排水管接口處也出現返水的現象,造成業主室內發生水害,并要求索賠。為此,項目工程部召集設計公司、物業公司進行了工程整改措施的研討會,并提出了兩點具體的整改措施:一是對二樓未按設計要求進行施工的部分返工進行整改,二是對雨水立管的消能管要么取消要么擴大一號管徑。之后在兩條立管上進行了擴大管徑的試驗,但是經過前幾日暴雨檢驗之后證明效果不是很好:經過擴管之后,業主投訴還是出現噴水的現象,只是程度有所減輕。 二、 問題的具體分析 經現場勘察發現,發生返水問題的是接在天面雨水立管上的陽臺雨水
我按照公式算出 3個節點的流量都差不多是40L/S, 查了下水力計算表,差不多都是DN300, 我分了3個節點,這段雨水管管長有80米,但是管徑都是300是不是我算錯了,不是應該隨著長度的增加管徑應該逐漸變大的嗎?求各位大蝦解釋下。
各位同仁,我最近做了一個廠子的外部管網設計,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,我認為這是符合規范要求的。可現在施工中出現了問題,就是道路沒有修筑,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,請問:覆土厚度的定義究竟是什么?是到路面的距離么?這種問題該如何解決?
各位水友:小弟是剛入行不久的新人,最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急
在市政雨水管道施工的過程中,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,必須回填砂礫石。請問各位前輩,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?
一個古鎮的項目,當中有水系有游船經過。。。。該水系與紅線外的河流相通,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中??請各位大師指點。。。小女子在此謝過拉!!!
因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,新修管道與原有管道的連接,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,管徑為DN300。這樣的管道若是采用鋼管,能保證抗壓,但是使用年限較低,若采用塑料管,若再加套管成本太高。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,這個有高人用過沒?給點指點。。。
我們這有個民用建筑,33層,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會滿管現象形成壓力流,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,這樣不會有危險了嗎。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,那么這試驗如果做的話也是假的了。大家怎么看。
請問雨水管道采用鋼塑管時,是否應采用45`的三通和彎頭?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些?還有雨水斗與鋼塑管連接處,如果連接?絲接?法蘭?還是焊接?
我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,就是前次的大雨時,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,但廠家還說就是選型不對,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會有事,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,也不知怎么來定這個責任,?????? 請那位高手指教下,該怎么做才好???
室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.
本人現在有一個工程,雨水管不能明露在室內,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,我知道這個方案可行,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,多謝各位同仁!!
我現在手中有個關于立交橋的排水工程,由于立交橋地面的坡度較大,將近10米,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,多多指點,本人將不甚感激!
各位高手,小弟在一個廠區的雨水管道改造中遇到了雨水逆坡流的問題。因為暴雨時雨水井中的水位幾乎是滿的,根據水力學里面淹沒出流的情況分析,管道竣工后逆不逆坡應該跟雨水過流能力沒什么關系啊,反正都是講水力坡度(頂水位變化)的。但是有前輩說逆坡確實會影響排水,這究竟是為什么呢,求高手細講指教。
是這樣的,因為暴雨強度與降雨歷時有關。同時根據極限強度理論,只有當全部面積參加徑流時流量最大。所以應為課本上的公式正確。你說的1-2管段出現的最大流量不應出現在2-3管段的最大流量計算。因為當1-2的最大流量通過2-3時,2-3段服務的面積上還沒有全部參加徑流,故不是最大流量;當2-3全部參加時,1-2的最大流量已經過去或還沒有到來。總之要深入理解極限強度理論。
為什么我室外的雨水管道,在標注的時候只顯示管徑DN300,如何才能標成DN300 L=30 I=0.003 ,我已經把天正設置中的室外設置,標注樣式改了,還是不行,請教,謝謝。
當地的凍土深度一米左右,現在做一條市政路設計, 其中的雨水管道由于下游已建成的管道很淺 ,導致本段雨水管覆土0.7m(含道路結構層0.69m),雨水管道位于路中, 請問大家這種情況一般怎么處理能保證管道不能被車輛壓壞以及凍裂。
有兩根雨水管,一根DN1800,管底控制標高為 2.95;一根DN1600,管底控制標高為 2.79,兩根管要接入兩孔3.0X3.0米的暗涵,箱涵全長280米,(箱涵最右側末端控制標高2.0米,接入口標高還未確定),現在遇到雨水管與涵洞銜接問題。臨近道路設計地面設計標高7.0——8.0米。第一次做這個不懂,我的想法是:方案1:在箱涵側面兩根管各自分別破除一個孔,與箱涵連接;此時標高銜接是采用涵頂與管頂銜接。(還是?)方案2:在箱涵一側凸出來,增設一個聯通井,與箱涵貫通。由于兩根管底標高不同,此時該聯通井與箱涵銜接,井底是要不要低于箱涵的內底?第一次做這個,不怎么懂,到論壇來求助哈,望各位同仁賜教哈[ 本帖最后由 thornzym 于 2012-11-8 17:38 編輯 ]
設計圖紙雨水管道(屋面)穿越廚房,各位前輩能不能把相關的規范規定說一下啊,我找了相關的規范---沒有明確的說不能,但是這樣存在很大的問題----其中最大的問題就是將來業主提出雨水的產權問題---雨水屬于公用建筑面積如何取費----算戶外公攤?衍生很多的其它問題,再就是在戶內很不安全--漏水的隱患很大,再就是噪音影響也是很大的---不知道怎么回答,請大家發表意見,一定要有依據的啊。