低層的磚混結構PKPM中怎么建模,是升高節點,還是直接按照平屋面呢?希望方法詳盡點。
我是新手,在做磚混坡屋面的時候遇到了一些問題,我做的四坡屋頂,屋面怎么建模?我的平面圖發上來請大俠幫我建一個,我學習學習.希望前輩賜教.
帶坡屋面的磚混結構施工圖
磚混結構坡屋面三角形山墻如何建模?見圖片,另外該模型(無上邊坡屋面)計算后柱配筋太大。
圖紙簡介: 6層磚混結構圖紙,包含完整的結構圖紙,頂層為坡屋面,基礎為條形基礎。含有樁位平面布置圖,基礎平面布置圖,30,31,55#一層結構平面圖,30,31,55#夾層結構平面圖,30,31,55#屋面結構平面圖,A1+A2+A3單元樓梯詳圖……等。 投稿網友: wuhaohong
一個單層磚混結構(坡屋面),我按照規范在檐口設置了一道圈梁(水平閉合),后來被老工程師改掉了,他按照坡度做了一道圈梁,我百思不得其解,所謂圈梁不是要水平閉合嗎?高度不一,也不閉合也叫圈梁嗎?還有就是現澆板四周(墻體擱置處)一定要設置圈梁(或者不叫圈梁)嗎?看他們都設,沒有一塊現澆板是直接支承在墻上的,下面肯定有一道被標為QL1的東西?
我家想蓋四面坡二層磚混結構的小樓(樓面是預制板的),不知道四面坡屋面該如何施工?是直接在預制板上砌磚墻當做山墻用,墻上捧水泥棒,再鋪放預制水泥薄板,最后掛瓦做成四面坡形狀嗎?那么預制板能承受的了如此重的荷載嗎?[ 本帖最后由 syuhang 于 2008-10-13 10:15 編輯 ]
小弟在做一個兩層辦公樓,2樓抽柱,形成20MX30M大空間,屋頂是坡屋面,二層層高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,結構怎么處理比較靠譜?
圖紙簡介: 復雜坡屋面,梯板錯層處理,地下室,擋土墻大樣,剛性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿網友: liaoriwen1989 上傳時間: 2013-07-30
坡屋面及屋蓋結構整體計算
剪重比抗震規范第5.2.5條明確要求了樓層剪重比。 F控制剪重比,是要求結構承擔足夠的地震作用,設計時不能小于規范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指標,它可以由“有效質量系數”來控制,當“有效質量系數”大于90%時,可以認為地震作用滿足規范要求,此時,再考察結構的剪重比是否合適,否則應修改結構布置、增加結構剛度,使計算的剪重比能自然滿足規范要求。 F“有效質量系數”與“振型數”有關,如果“有效質量系數”不滿足90%,則可以通過增加振型數來滿足。有效質量系數概念來源:WILSON E.L. 教授曾經提出振型有效質量系數的概念用于判斷參與振型數足夠與否,并將其用于ETABS程序,他的方法是基于剛性樓板假定的,不適用于一般結構。 方法發展: 現在不少結構因其復雜性需要考慮樓板的彈性變形,因此需要一種更為一般的方法,不但能夠適用于剛性樓板,也應該能夠適用于彈性樓板。出于這個目的,我們從結構變形能的角度對此問題進行了研究,提出了一個通用方法來計算各地震方向的有效質量系數,這個新方法已經實現于TAT
急求坡屋面2層磚混結構怎么計算??坡屋面有2.1M高,第一層有3.6M第2層有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙為某地區坡屋面七層磚混結構住宅結構施工圖,圖紙內容包括結構設計總說明,梁板配筋圖,基礎布置圖,樓梯配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: wch0072822007 上傳時間: 2011-04-07
以前沒有接觸低層的房子,現在投標遇到一些 磚混結構房子,好象很流行作坡屋面,但是面積計算有沒有規則去處理呀!好象一般都是1.2米處起坡 ,四坡屋面,跟60年代的前蘇聯建筑差不多感謝!!!
7度區0.1g,地震分組第二組,屋面荷載恒載4.5,活載2.現在建筑說要去掉3、4軸交A軸的2個柱子,請問這個結構怎么做。是不是A至C軸全部做井字梁?那么梁做多大呢?請教各位。
砼框架辦公樓改造成坡屋面,我采用門鋼結構體系,審圖中心審查意見是上下結構體系不同,不能采用,要求上部坡屋面按鋼框架結構且柱腳剛接,請問有無這種說法?
在PKPM建模中,磚混結構的,那些斜屋面怎么建模呢?有沒有大神能夠詳細的教教我?謝謝了
請問剪力墻結構,坡屋面建模的時候我是按照平屋面建模,然后把荷載加大,即平屋面的荷載除以COS角度。但是,我現在想求教的問題是:我的坡屋面四周挑出833的邊,不知道怎么處理?我現在自己嘗試的方法是:從剪力墻墻里伸出833的暗梁100*100,然后在在四周做一圈100*100的暗梁,這樣就出現一個平面的833屋面板。不知道這樣的方法對不對,請大家幫一下我,我第一次做剪力墻。在線等待大家的回答,謝謝,我很著急!
磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理
坡屋面坡度很大,因屋面漏水,修防水把粘土陶瓷瓦和水泥砂漿保護層都鑿掉了,修防水后沒有鋪瓦,把沒有破壞的整塊瓦就碼放在屋面板上了,從坡底跨中開始碼放在每排4列,每列有15塊左右,長度有3m左右,這樣對屋面混凝土樓板結構質量安全有影響嗎?有安全隱患嗎?集中荷載會不會太大了?我知道不上人屋面活荷載規范規定0.5kn/m2,集中荷載是多少我不知道?