現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,基礎為靜壓預應力預制管樁,間距2m。現設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定。現設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,并與荷載作用點相重合。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見。
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?
現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度!請問如何計算?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水)!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論???不盛感激!!!!
請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,覆土0.6m。框架結構,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 選用何種鉆機合適
我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種。由于工程量較大,因此,無論從安全還是經濟上考慮,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,但是,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,大家說說該如何做?有沒有具體的參考?
最近有個工程,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁。“大家認為這種方法可行不?”
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,尤其是那片小墻? 謝謝大家了!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
如圖,白色為框架結構的柱子,棕色為擋土墻,墻高8m柱子做樁基,承臺與擋土墻的基礎相碰。澆筑在一起的話,擋土墻會不會把土壓力傳到承臺上,使承臺受到水平力?該如何考慮啊?
一共做過兩個這種情況的。。第一次是柱子和擋土墻一起做的條形基礎。第二次的是柱子做的獨立基礎,然后用350X600的梁連接獨立基礎。在梁上做擋土墻。請教下各位大神哪種方法更合理點:)
重車左幅已經是快到養護期的鋼筋混凝土路面板,結構層:4%水泥穩定石屑墊層10cm;6%水泥穩定碎石基層20cm;12mm雙向鋼筋砼板!首先需要補充說明的是,設計單位一開始沒有考慮到重車右側擋土墻處理問題,反正糾糾纏纏的,一直到左幅道路施工完畢了并快完成養護準備通車,在破除右幅原路面施工時,才說舊的擋墻(約50米)可能破壞了,需要考慮重新砌筑!一、監理單位一開始提議在50米舊擋土墻外側加設拋石混凝土擋土墻!然后設計單位也出了圖紙,但是因為右幅擋土墻出去之后就是私人的地方,他們明確的說NO!二、施工單位提議,拆除舊擋土墻,大概需要開挖約2-2.5m基槽,但是因為左幅鋼筋砼道路仍然要保持通車,且多為重車并通車頻繁,所以在開挖基槽后,需要對左幅道路加設防護,施工單位提議在基槽左側打槽鋼@500mm,中間用木板擋土!但是甲方覺得造價高了,同時又擔心左幅通車道路的安全!
本項目道路中間為25m寬的橋,兩側為4.5m的輔導,與橋相接道路比兩側輔路高好幾米,故設計了擋土墻。由于橫斷面限制本工程只設計了一排雨污水管道,此時就出現了一個問題,設計雨污水接戶支管和設計兩側雨水口連接管時,這類橫穿管均橫穿擋土墻。1)請問管道可以橫穿擋土墻嗎?2)請問這種情況下,雨污水支管和雨水口連接管橫穿擋土墻時,管道埋設或者擋土墻需要做什么處理嗎?
我家房子外面做了一面擋土墻(擋土墻高6.3米,長25米,寬20厘米縮至12厘米,擋土墻基礎50厘米X80厘米。墻體用14厘米的鋼筋結成網。向內傾斜呈15度。八月動工十一月下了二十多天雨,擋土墻大約有15米出現向外翻,墻面呈斜線裂縫。回填土大約6米,擋土墻和房子中間有兩2米左 右寬。)出現傾斜向外翻,現想實施人工挖孔樁來補救,請問樁要挖多少米深才合適?樁離擋土墻多少米才合適?至少要打多少個樁才合適?(擋土墻排水孔是用竹子做成估計太小已不起作用,回填土時沒有一層層澆水夯實。 ) 還有一個問題是現在可以做些什么措施在春雨來之前防止擋土墻崩塌???
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,原擋土墻砌筑成方形的,當時并沒什么事情。后來到了夏天,下了幾天雨后,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,就沒有發生坍塌。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,越擠越緊,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,都是圓形的,就是這個道理。
目前遇到一個工程,場地在一邊坡邊緣,在高處,現業主要充分利用場地,要求設計將建筑外邊緣平齊邊坡,既建筑的基礎直接落于擋土墻之上,或者說擋土墻直接做為上部結構的基礎,我當時否定了業主的提議,個人認為在抗震區這樣的結構是極不合理的,也記得是規范上有類似的規定,但現在一直沒找到,小弟才疏學淺,為說服業主,希望得到各位大師給力的志愿下
本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
墻高1.5米,一側是路,一側是十多米高的混凝土護坡。 預修一段景觀墻做隔離,試問:基礎該如何處理,才比較穩妥?