如圖中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一邊為柱子的時候,應該怎么處理。
各位大哥大姐,汽車坡道與主體變形縫處圖紙設計是預埋橡膠止水帶,我怕以后萬一沉降把橡膠止水帶拉壞,不知道有沒有其他什么好的做法,要不就埋止水鋼板。謝謝
圖紙中只設計不銹鋼波紋軟管,設計說明并無具體參考圖集。請問,有沒有哪本圖集上有具體的設置要求、軟管的長度要求及具體的安裝方法等。見過多個工程實例,使用波紋伸縮器代替不銹鋼波紋軟管使用,根本無法起到作用。
04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集。
房屋建筑中,伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因而當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可確保首要受力構件不致因溫度應力損壞。那么變形縫做法是什么呢?帶我們來了解一下吧。 1、墻體變形縫
一、墻體變形縫 ▲半地下室頂面蓋縫
1. 8. 1 外墻變形縫參考 12YJ14 第 21 頁。 1. 8. 2 變形縫蓋板在外墻保溫板施工前固定, 每側伸入墻邊 80mm,采用φ 6 間距 500 膨脹絲固定。 知識點:墻面變形縫
變形縫是屋面變形集中的部位,溫差變形、建筑物合理沉降變形都會使變形縫的寬度不斷變化,所以不管屋面采用哪種防水材料,變形縫的構造和設防是一致的,即需要多道設防,并在縫的寬度變化時,不會造成防水層的破壞。變形縫有高低變形縫和等高變形縫兩種,等高變形縫又分為高出屋面等高變形縫、與屋面平齊變形縫和雙天溝變形縫等。 高低變形縫的一邊為立墻(高層),另一側為屋面。這時屋面防水層如為卷材時,卷材應釘壓在高層立墻上,并向縫中下凹,上部采用合成高分子卷材一邊釘壓在高層立墻上,一邊直接粘到屋面防水層上,同時在表面用金屬板單邊固定予以保護。如屋面為涂膜防水層時,也應采用與卷材防水層相同的處理方法,并做好涂膜防水層與合成。卷材防水時收頭防水以自閉防水涂料二布四涂工藝收頭為最佳。
中國建筑標準設計研究院《變形縫建筑構造(一)》(04CJ01-1)、《變形縫建筑構造(二)》(04CJ01-2)及《變形縫建筑構造(三)》(04CJ01-3)、華北地區建筑設計標準化辦公室/西北地區建筑標準設計協作辦公室《建筑構造專項圖籍》(88JZ3)、天津市建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造 》(津07J902)、安徽省工程建設標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖集 》(皖2006J906)、江蘇省工程建設標準站《墻身、樓地面變形縫》(蘇J09-2004)、浙江省標準設計站《變形縫建筑構造》(2006浙J55)、上海市工程建設標準化辦公室《建筑變形縫構造及配件》(2003滬J/T-302)、山東省標準設計辦公室《變形縫建筑構造》(L05JT06)、陜西省建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(陜2006J 15)、重慶市建設技術發展中心《建筑變形縫構造圖籍》(06J011)、西南地區建筑標準設計協作領導小組辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(西南06J/T-304)、遼寧省建筑標準設計研究院《金屬成品變形縫建筑構造》(遼2006J403)
屋面變形縫是為了防止墻面出現開裂或變形而預留的縫隙,變形縫的防水非常重要。大家了解屋面變形縫有哪些種類嘛?屋面變形縫防水又該如何操作?
德國巴斯夫鋁合金板50T伸縮縫經歷了一年的洗禮,內部中控桿被拉斷,沒有起到伸縮作用。在巴斯夫裝置與砼連接處被拉開縫隙,造成屋面漏水?,F向各路神仙請教,140寬50T上車屋面伸縮縫如何做?不漏水?抗壓?[ 本帖最后由 yihuazhuli 于 2011-7-14 07:06 編輯 ]
七層工業廠房 屋面變形縫做法 圖紙設計采用的是圖集04CJ1-1 1/28(見下圖); 考慮加上屋面防水隔熱等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm鋼筋。因為是上人屋面且施工完寬度有500mm,想取消上面的鋁合金蓋板(易被踩踏損壞)的做法換做為混凝土飄板形式(可過人不易損壞)封住上部。個人愚見,大家多拍磚。
屋頂變形縫在構造上主要解決好防水、保溫等問題。屋頂變形縫一般設于建筑物的高低錯落處。不上人屋頂通常在縫的兩側加砌矮墻。高出屋面250mm以上,再按屋面泛水構造將防水層做到矮墻上。縫口用鍍鋅鐵皮、鋁板、或砼板覆蓋。蓋板的形式和構造應滿足兩側結構自由變形的要求。寒冷地區為了加強變形縫處的保溫,縫中填瀝青麻絲、巖棉、泡沫塑料等保溫材料。上人屋面一般不設矮墻,但應做好防水,避免滲漏。以前的老做法構造如下圖:
變形縫是為防止建筑物結構內部產生附加變形和應力,導