04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集。
中國建筑標準設計研究院《變形縫建筑構造(一)》(04CJ01-1)、《變形縫建筑構造(二)》(04CJ01-2)及《變形縫建筑構造(三)》(04CJ01-3)、華北地區建筑設計標準化辦公室/西北地區建筑標準設計協作辦公室《建筑構造專項圖籍》(88JZ3)、天津市建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造 》(津07J902)、安徽省工程建設標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖集 》(皖2006J906)、江蘇省工程建設標準站《墻身、樓地面變形縫》(蘇J09-2004)、浙江省標準設計站《變形縫建筑構造》(2006浙J55)、上海市工程建設標準化辦公室《建筑變形縫構造及配件》(2003滬J/T-302)、山東省標準設計辦公室《變形縫建筑構造》(L05JT06)、陜西省建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(陜2006J 15)、重慶市建設技術發展中心《建筑變形縫構造圖籍》(06J011)、西南地區建筑標準設計協作領導小組辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(西南06J/T-304)、遼寧省建筑標準設計研究院《金屬成品變形縫建筑構造》(遼2006J403)
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
可以一次性下載,第一次上傳,好用了別忘頂一下!!!
不知道有人發過沒,自己做的共享下!國標CJ01-1變形縫建筑構造(一)下載
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,或者是其他的一些觀點,請指教,謝謝!
我們每天都會分享圖集:14J936變形縫建筑構造,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
目前正在做兩棟樓之間100MM的變形縫,采用金屬蓋板對外墻面變形縫進行處理。可是變形縫兩側兩棟樓同一水平面位置均有一空調板,兩空調板距離剛好為100MM,即變形縫寬度。那位大大做過類似變形縫,就分享一下經驗吧。主要考慮既要經濟也要具有良好效果。先在此謝過。
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!
關于變形縫的技術資料
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。