04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集。
中國建筑標準設計研究院《變形縫建筑構造(一)》(04CJ01-1)、《變形縫建筑構造(二)》(04CJ01-2)及《變形縫建筑構造(三)》(04CJ01-3)、華北地區建筑設計標準化辦公室/西北地區建筑標準設計協作辦公室《建筑構造專項圖籍》(88JZ3)、天津市建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造 》(津07J902)、安徽省工程建設標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖集 》(皖2006J906)、江蘇省工程建設標準站《墻身、樓地面變形縫》(蘇J09-2004)、浙江省標準設計站《變形縫建筑構造》(2006浙J55)、上海市工程建設標準化辦公室《建筑變形縫構造及配件》(2003滬J/T-302)、山東省標準設計辦公室《變形縫建筑構造》(L05JT06)、陜西省建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(陜2006J 15)、重慶市建設技術發展中心《建筑變形縫構造圖籍》(06J011)、西南地區建筑標準設計協作領導小組辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(西南06J/T-304)、遼寧省建筑標準設計研究院《金屬成品變形縫建筑構造》(遼2006J403)
變形縫是屋面變形集中的部位,溫差變形、建筑物合理沉降變形都會使變形縫的寬度不斷變化,所以不管屋面采用哪種防水材料,變形縫的構造和設防是一致的,即需要多道設防,并在縫的寬度變化時,不會造成防水層的破壞。變形縫有高低變形縫和等高變形縫兩種,等高變形縫又分為高出屋面等高變形縫、與屋面平齊變形縫和雙天溝變形縫等。 高低變形縫的一邊為立墻(高層),另一側為屋面。這時屋面防水層如為卷材時,卷材應釘壓在高層立墻上,并向縫中下凹,上部采用合成高分子卷材一邊釘壓在高層立墻上,一邊直接粘到屋面防水層上,同時在表面用金屬板單邊固定予以保護。如屋面為涂膜防水層時,也應采用與卷材防水層相同的處理方法,并做好涂膜防水層與合成。卷材防水時收頭防水以自閉防水涂料二布四涂工藝收頭為最佳。
如圖中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一邊為柱子的時候,應該怎么處理。
屋面變形縫是為了防止墻面出現開裂或變形而預留的縫隙,變形縫的防水非常重要。大家了解屋面變形縫有哪些種類嘛?屋面變形縫防水又該如何操作?
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防
建筑是1992年建造的,該建筑一二層是商業,三層以上是住宅,二層屋面有點類似裙樓屋面,是上人的,還會走二輪車,現在要對二樓屋面進行防水改造,如圖,現狀面層已去除,當時建造的時候,排水溝和變形縫是緊挨著,所以下雨天一直有漏水的問題,現在要解決漏水的問題,準備用防水卷材,正常屋面變形縫地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,因?yàn)槲菝孢€會走二輪電動車或者摩托車,只能做成平的,請各位高手指導一下怎么做比較好。
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,頂板、立墻,平直縫,階梯縫,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
對于隧道拱墻和仰拱環的施工縫,可以采用外貼式橡膠止水帶或中埋式止水帶(施工縫采用中埋式橡膠止水帶,變形縫采用中埋式鋼邊止水帶)。
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
我們每天都會分享圖集:14J936變形縫建筑構造,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)