亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 加筋擋土墻工程圖集CAD版

    加筋擋土墻工程圖集CAD版

    加筋擋土墻工程圖集CAD版,這個是比較難得資料。來自一位重慶永固的一位朋友的作品!以前和他合作過,很不錯!推薦給大家,順便發上他的CAD版本 ,給大家參考,這一方面很多人還都不了解哈!

  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 加筋擋土墻圖紙全套圖集“cad”版

    圖紙簡介: 包含:加筋土擋墻立面圖(CB)、加筋土擋墻立面圖(LCB)、H=5mA1型橫斷面圖、H=5mB1型橫斷面圖、H=6mA1型橫斷面圖、H=6mB1型橫斷面圖、H=6mA2型橫斷面圖、H=10mA1型橫斷面圖、面板圖、H=20mA 型橫斷面圖、H=6mB2型橫斷面圖、H=20mB 型橫斷面圖、H=20mB 型錯臺橫斷面圖、H=20mA 型橫斷面圖、H=12mB2型橫斷面圖、H=9mB2型橫斷面圖等。

  • 景觀擋土墻,大家給意見哈

    上傳一些擋土墻案例,供大家探討!

  • 中英文擋土墻CAD版本標準圖

    非常全面的圖紙,中英文擋土墻CAD版本標準圖

  • 這樣的擋土墻------夠懸!!

    剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 擋土墻墻頂可以沒有縱坡嗎?

    各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!

  • 抗滑擋土墻的設計與施工

    抗滑擋土墻的設計與施工

  • 能否在擋土墻上設置錨桿?

    我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!

  • 關于配電室擋土墻的支招

    由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法

  • 關于擋土墻的請大俠指點

    小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了

  • 關于緯地擋土墻2.82的問題

    我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版

  • 關于擋土墻的計算軟件討論

    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝

  • 關于擋土墻的一條題,求助

    關于擋土墻的一條題,求助

    剛入讀土木專業的我,希望各位大俠能幫一下

  • 擋土墻和框架柱分縫可以么?

    一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做啊?

點擊加載更多

cad擋土墻

cad擋土墻專題,為您提供cad擋土墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與cad擋土墻 相關的專業交流討論,更多cad擋土墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 97在线免费观看视频| 亚洲成年人网址| 美女被免费网站| 国产综合色精品一区二区三区| 日本精品一区二区| 欧美理论电影| 欧美高清在线观看视频| 美女视频网站免费播放视| 久久精品九九亚洲精品天堂| 韩国福利一区二区美女视频| 国产精品亚洲专区在线播放| 国产成人综合91香蕉| 成人国产在线观看| 成年人免费看视频| 成人免费在线视频网| 成人免费视频国产| 国产成品精品午夜视频| yyyyyy高清成人观看| 成人福利在线看| 国产a国产片国产| 国产乱视频在线观看播放| 国产精品公开免费视频| 久久新视频| 91嫩草国产在线观看免费| 久久精品中文字幕免费| 91成人爽a毛片一区二区| 91久久福利国产成人精品| 99自拍视频在线观看| 99re在线视频精品| 色偷偷网站| 国产成a人片在线观看视频99| 99久久99久久精品| 成人精品视频在线| 国产成人宗合| 久久99爱re热视| 欧美一级艳片视频免费观看| 青青青在线视频免费观看| 思思99re热| 一级做a免费视频观看网站| 欧美成人中文字幕在线看| 91音影|