我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
各位大神,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少?
擋土墻、磚胎膜力學計算過程,重力式擋土墻驗算[執行標準:通用]
大家的擋土墻用什么軟件計算?
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
現有一磚砌擋墻,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),不考慮水壓,材料分別為MU10,M5,按靜止土壓力考慮。經過計算,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫)、抗剪強度條件下,其墻厚要做到400mm,剛問了我們總工,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,抗剪算過就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,應該如何計算為好?請高手指點一下,謝謝!
本人新手二年,經常看到有擋墻發生位移和下沉的情況,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,移位和下沉因為基礎沒有加固處理?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,業主又不同意加固處理的情況下。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下。擋墻是不會存在移位下沉的情況。謝謝
計算擋土墻的小軟件,有興趣的朋友可以看下。
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁與基礎之間
本人小菜一枚,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,內摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響;假設采用懸臂式擋墻,β=0,α=90度(符號跟地基規范一致);1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,查得,ka≈0.24;然后帶入ka計算Ea;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力。問題1:按第1種方法感覺ka過小,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣故?問題2:按第2種方法,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,多謝了!
分享一個擋土墻計算軟件
如圖所示,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
一、性質不同 1.河道護坡磚是在斜坡上進行各種鋪裝和種植,以防止斜坡被沖走的。
也是從網上淘來的,看看吧
在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感?。?!
剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!
錨桿擋土墻的設計計算與施工