各位大哥大姐,汽車坡道與主體變形縫處圖紙設計是預埋橡膠止水帶,我怕以后萬一沉降把橡膠止水帶拉壞,不知道有沒有其他什么好的做法,要不就埋止水鋼板。謝謝
房屋建筑中,伸縮縫是考慮建筑物過長,當溫度變化時埋設在土內墻基礎或柱下條形基礎或箱型基礎等下部結構受溫度變形的影響小,這樣上部結構下面部分受約束影響較上面的大,因而當溫度變化時將可能導致上部結構的裂縫,設置伸縮縫可確保首要受力構件不致因溫度應力損壞。那么變形縫做法是什么呢?帶我們來了解一下吧。 1、墻體變形縫
如圖中所示的高低跨防水屋面做法中,在遇到高的一邊為柱子的時候,應該怎么處理。
變形縫是屋面變形集中的部位,溫差變形、建筑物合理沉降變形都會使變形縫的寬度不斷變化,所以不管屋面采用哪種防水材料,變形縫的構造和設防是一致的,即需要多道設防,并在縫的寬度變化時,不會造成防水層的破壞。變形縫有高低變形縫和等高變形縫兩種,等高變形縫又分為高出屋面等高變形縫、與屋面平齊變形縫和雙天溝變形縫等。 高低變形縫的一邊為立墻(高層),另一側為屋面。這時屋面防水層如為卷材時,卷材應釘壓在高層立墻上,并向縫中下凹,上部采用合成高分子卷材一邊釘壓在高層立墻上,一邊直接粘到屋面防水層上,同時在表面用金屬板單邊固定予以保護。如屋面為涂膜防水層時,也應采用與卷材防水層相同的處理方法,并做好涂膜防水層與合成。卷材防水時收頭防水以自閉防水涂料二布四涂工藝收頭為最佳。
圖紙中只設計不銹鋼波紋軟管,設計說明并無具體參考圖集。請問,有沒有哪本圖集上有具體的設置要求、軟管的長度要求及具體的安裝方法等。見過多個工程實例,使用波紋伸縮器代替不銹鋼波紋軟管使用,根本無法起到作用。
變形縫是為防止建筑物結構內部產生附加變形和應力,導
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,頂板、立墻,平直縫,階梯縫,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
圖紙簡介: 這是各種檐口、泛水、變形縫等節點圖做法。包含:匯集各種建筑構造做法(檐口、排水溝、窗口、樁頂防水圖、集水坑大樣、水池池壁做法、墻體屋面交接處防水、泛水、變形縫等等)補充說明:各個節點圖表示的做法詳細具體。 投稿網友: czq5588 上傳時
現場業主要求做,施工單位說設計上沒有要求做,最后強迫下才不得以加的。請教各位大哥:冷凍水管穿越變形逢的地方要不要做伸縮處理。明白的依據在哪里?謝謝。非常需要依據。
圖紙簡介: 變形縫節點做法大樣圖,圖紙包括:地面變形縫,樓面變形縫,外墻變形縫,內墻變形縫,高底跨屋面變形縫,屋面變形縫等,可供參考。 投稿網友: hexz00 上傳時間: 2014-07-25 <
關于變形縫的技術資料
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝