有一懸臂式鋼筋砼擋土墻,墻高8.4m,墻頂寬300mm,墻體坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基礎厚600mm,墻踵寬1000mm,墻趾寬3350mm,現擋土墻頂部出現傾斜,底部沒動,是否因為擋土墻撓度過大引起?這么高懸臂式鋼筋砼擋土墻設計是否本身剛度不足?盼高手解答
今天接了個圖.要做7M高的擋土墻.現用鋼筋砼做.但是沒做過這么高的擋土墻.哪位高人做過的話.希望告之/怎么計算和設計.或QQ50496963找我也行.
鋼便橋橋頭鋼筋砼擋土墻設計計算書,DOC格式
擋土墻在墻體拐角處水平鋼筋錨固應如何進行長度計算?1、拐角處有暗柱是節點構造水平筋錨固長度如何設置?2、拐角處無暗柱時墻體水平筋有如何設置?
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
00j008-3鋼筋混凝土擋土墻
一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,擋土墻施工一定高度后,進行土方施工,擋土墻成型后,上下墻背間有衡重臺或卸荷平臺,利用部分填土重和墻身共同作用增加穩定。 二、適用范圍 多用在路肩墻,也可作路堤墻或路塹墻,基底應力要求較高。 三、施工工藝 ㈠施工工藝流程圖 ㈡施工要求 澆注砼前,應對支架、模板、鋼筋和預埋件進行檢查,并做好記錄,符合設計要求后方可澆注。模板內的雜物、積水和鋼筋上的污垢應清理干凈。模板如有縫隙,應填塞嚴密,模板內面應涂刷脫模劑。澆注砼前,應檢查砼的均勻性和坍落度。自高處向模板內傾卸砼時,為防止砼離析,應符合下列規定: 1.從高處直接傾卸時,其自由傾落高度不宜超過2m,以不發生離析為度。 2.當傾落高度超過2m時,應通過串筒、溜管或振動溜管等設施下落;傾落高度超過10m時,應設置減速裝置(在串筒的不同高度設多向擋板)。 3.在串筒出料筒下面,砼堆積高度不宜超過1m. 4.澆注砼使用插入式振動器時,移動間距不應超過振動器作用半
我一個朋友問我:鋼筋混凝土擋土墻鋼筋布置,豎向鋼筋外置還是水平鋼筋外置?我的回答是:四邊支承且L/H>2或三邊支承且L/H>3時,豎向鋼筋外置;反之則水平鋼筋外置。感覺很有道理,后來一想,底部豎向鋼筋外置而側部水平鋼筋外置是最好的,但怎樣解決這個矛盾?我的解決辦法是當水平鋼筋外置時增大底部豎向鋼筋截面。不知道還有沒有更好的辦法?望大家討論,相互學習一下!
地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,墻厚450mm,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,不像懸臂梁那樣要求嚴格。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~
問題補充:地下室的擋土墻怎么畫?La(C12@150)的長度是多少?怎么畫?我定義的是條形基礎是異性條形基礎,受力筋和分布筋都畫了,其余鋼筋如何畫進去,求解釋。
設計的擋土墻是毛石混凝土,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
鋼筋混凝土懸壁式擋土墻
這個擋墻是漿砌塊石擋墻,墻高2m,墻身是漿砌塊石,基礎是素砼,現在有3個問題: 1、這個擋墻的基礎是土基,砼沒有做墊層直接澆筑在土基上可不可以(前題是土基已經經過夯實,砼是素砼)?如果不可以,會引發什么樣的安全隱患? 2、漿砌塊石墻身是直接在砼底板上砌筑的,墻身的基石應該是用砂漿與底板連接的。這種連接在高一點的擋墻是否危險?它們之間的摩擦系數是多少?墻身的基石是否要伸入到砼底板? 3、這個素砼基礎厚度是0.2m,雖然經過計算是滿足的,但是心理總覺得有點薄(有人堅持要這個厚度,我更改不了),請問你們接觸過的這類擋墻基礎厚度一般是多少
大家的擋土墻用什么軟件計算?
非貫通筋在底部的錨固長度怎么確定?聽有的說要和上部的彎矩平衡,下邊水平段的長度取值和豎向長度一樣,我覺得應該按照受拉鋼筋錨固就行,到底該怎么取值呢??
論文簡介:以《一般地區單線懸臂式路堤擋土墻》設計圖為倒,介紹j鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的計算機輔助設計。 投稿網友:dnaqaz 上傳時間: 2013-12-16
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
有一地下室,非抗震,周圍擋土墻剪力墻鋼筋均為ф12@150,墻厚200mm,地下室頂板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等級為C30。那剪力墻的頂部錨固是怎么算?進入梁內滿足錨固長度還是伸入板內錨固長度?若錨梁,則30d=30*12=360mm。頂部不需要彎鉤.
希望大家可以參考!