單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,收多少設計費合適?
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,我想看看,我剛剛學不太會。
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上?如果設置了防爆門,按技術措施8。3。8。4要求,直徑不應小于DN200。并且應將其引至室外安全地點,這個是不是必須的?,我看一個項目,設了防爆膜,但并沒有引出室外,也過關啊。技術措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度?技術措施8。3。8。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8。3。7。6-7,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,是不是可以不用設水封,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,請兄弟們幫忙,我是個菜鳥啊。
這幾天接受一個3x20t鏈條爐鍋爐房,控制采用手動(不使用dcs),第一次作,很多不懂,請高手指點,跪求完整的電氣、熱控圖紙!最急迫求以下圖紙:1、電氣、熱控完整卷冊目錄2、電氣聯鎖(引風、鼓風、爐排)3、3臺給水泵聯鎖(兩用一備)4、鍋爐二次、除氧二次5、完整熱控圖紙
一個獨立的燃油鍋爐房,三面有別的建筑,187平米,4米高,如何設計事故排風?是不是要那種在墻上的小風機就行了?要多大風量的風機呢?有沒有計算公式、圖紙之類的供我參考呢?謝謝~
我是設計院的,有一個海邊的住宅小區工程,都是高層和別墅,可是甲方要用燃煤鍋爐房做熱源,上兩臺8噸鍋爐,但是煙囪很礙眼,而且污染高層住戶,好像有一種沒有煙囪的鍋爐,誰見過?指點指點。
高層地下鍋爐房,規范要求平時按6次排風,事故排風按12次,那平時排風跟事故排風是否要分開設置?就是設兩套排風系統?請教各位!謝謝
土建部分:鋼筋砼框架、設備基礎、通廊、水池、鋼筋砼煙囪。制安部分:采暖、給排水、電氣安裝等項目。鋼筋砼煙囪采用液壓滑升模板的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 08:40 編輯 ]
燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎?還是直接抹灰?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫忙 謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久
知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
前兩天單位接了一個40噸鏈條爐的施工圖設計,對于初出茅廬的我來說鍋爐控制方面一團糟,不知道從哪入手,不知哪為前輩做過類似的工程,可否耐心賜教一下,最好有相關的圖紙,小女子不甚感激.
有個二級丙類廠房的一層辟了一間約50平米的房間作為油鍋爐房,請問,在設計這個油鍋爐房時需要注意點什么?尤其是關于消防上的。謝謝!
《技術措施》公式8.12.5的T(蓄熱時間)是什么意思?怎么定?《技術措施》公式8.12.6的△t在直供式和蓄熱水跟供熱水分開的情況下最大取多少?
請問專家,有這樣兩種氣體,一種熱值是4200大卡的焦爐煤氣,還有一種是化工用焦爐煤氣制甲醇的釋放氣,熱值是2300大卡,現在用這兩種燃氣制作鍋爐產生蒸汽,請問是兩種氣體先混合成一種氣體由一根管送入鍋爐燃燒器呢?還是這兩種氣體各走各的在燃燒器處混合呢?
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20834&k=f83cf876bbab06f1d034ce3514fa2edd&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20835&k=a0c67a45c1426f662eeb440cd387eb76&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20831&k=ad7778a359cf1d5d03e893259367b32a&t=1228213743好了,全部完成
考試手冊參考資料:鍋爐房設計手冊 中國建筑工業出版社 2000年 有這本書嗎?有沒有搞錯?書店沒有,大學圖書館沒有,網上沒有。
各位大神,小妹初次接觸暖通鍋爐房的設計,有好多問題不明白,想問一下鍋爐房設計規范中鍋爐與墻的凈距要求必須滿足嗎,鍋爐與墻之間的距離要求也適用于鍋爐和柱子之間嗎,還有鍋爐的煙風管道都需要計算哪些內容啊,需要像水力管道計算水力平衡那樣計算阻力平衡嗎,鍋爐的臺數很多的情況下,該怎樣布置煙風管道啊,十臺以上的鍋爐,幾臺共用一根煙道比較好啊。另外參照哪本書學習煙風系統比較好啊,求大家賜教,小妹先謝過了,土木幣不多,都給大家了,求大家幫幫忙。。