亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 240m鋼筋混凝土煙囪設計計算書

    240m鋼筋混凝土煙囪設計計算書

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,

  • 你們設計院要計算書了嗎?

    你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。

  • 請教關于煙囪計算的問題

    各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。

  • 求教關于夯擴樁的設計計算

    現在正在做畢業設計,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,在這里感激咯!

  • 自然通風煙囪抽力、高度、直徑計算

    自然通風煙囪抽力、高度、直徑計算

  • 這個設計計算有問題嗎?為什么?

    這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?

  • 給排水設計各種計算總結

    給排水設計各種計算總結

    本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。

  • 橋梁箱梁設計及配筋計算

    論文簡介:主要介紹,箱梁設計、配筋的計算問題,還有其他一些關于橋梁計算的問題 投稿網友:ligang15991622618 上傳時間: 2013-05-06

  • 高層設計,計算文件不過,怎么解決。。。

    高層設計,計算文件不過,怎么解決。。。

    本帖最后由 yy_2009 于 2013-11-12 16:39 編輯 繼先前的帖子:http://bbs.co188.com/thread-8782571-1-1.html試算結果有些超限的情況。。。這些都是哪里出了問題,如何修改?問題一:問題二:

  • 曝氣生物濾池的設計計算

    曝氣生物濾池的設計計算

  • 這種弧形樓梯怎么計算,按什么來設計?

    方方正正的好設計,但是這種2邊都是弧形的怎么計算,用Morgain能算嗎,哪位大神說下。。急

  • 溶藥攪拌機怎樣設計計算?

    平時看到很多的PAC、PAM溶藥桶、溶藥池等,還有相對應的溶藥攪拌機,不知道這些溶藥桶、溶藥池還有攪拌機是怎樣設計計算的,求指導

  • 風管系統的設計計算步驟

    風管系統的設計計算步驟

    (一)連接各風口與機組,繪制系統軸測圖,標注各段長度和風量。布置風管時,應考慮以下因素: 1、盡量縮短管線,減少分支管線 2、避免復雜的局部構件 3、恰當的處理與空調水系統、消防水管系統以及其他管道系統的關系 (二)選擇最不利環路(一般時指最長或者局部構件最多的分支管路) (三)選定流速,確定斷面尺寸(參考下列表格) 《高層民用建筑空調設計》推薦流速表 中央空調設計實訓教程推薦流速表

  • 這個計算書是按什么規范設計的?

    這個計算書是按什么規范設計的?

    本帖最后由 a024015 于 2016-6-28 18:14 編輯 這樣的結果也符合規范要求?就算燈數小于10只,那也只能比10%適當超出一點,這結果都超了50%了。再說了燈具數都已經20只,也超過10只了。還符合規范?

  • 求教建筑高度的計算 如下

    建筑室外設計地面(建筑室外設計地面標高-0.1m,建筑首層室內地面標高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分別為49.9m、52.1m。請問該建筑高度是多少米?感謝大蝦們

  • 關于三跑懸挑樓梯設計計算

    關于三跑懸挑樓梯設計計算

    小弟現在做一個混凝土三跑的混凝土懸挑樓梯,如圖,僅下部和頂部與主體連接。我在邁達斯Gen里面大概建模試算了一下,圖中紅色點設置的固定支座,計算結構配筋,頻率,位移都沒問題。但是從來沒做過這種類型的樓梯(我們這邊一般常見的都是2跑的懸挑樓梯),總覺得有點不穩當。有大神做過這樣的樓梯不,麻

  • 急急!!!改造道路的設計與計算

    原老路面為瀝青路面,初次改造為老路面上面加鋪混凝土板,現在再次改造,準備再在上面加鋪瀝青,請問這種三層結構,如何計算,用HPDS能算嗎

點擊加載更多

煙囪高度設計計算

煙囪高度設計計算專題,為您提供煙囪高度設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙囪高度設計計算 相關的專業交流討論,更多煙囪高度設計計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

煙囪設計規范pdf

煙囪效應

主站蜘蛛池模板: 中文黄色| 午夜久久网| 靠逼下载| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区| 成人99| 51自拍视频| 嫩草影院成人| 草伊人| 99久久国产综合精品国| 久久免费看视频| 国产精品嫩草免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 真实国产乱子伦对白视频| 又黄又爽又色的性视频| 永久久久精品人人做人人爽| 伊人96| 中文字幕在线欧美| 黄色a三级免费看| 精品久久久久亚洲| 99精品99| ysav00| 国产精品久久久久久福利漫画| 新版freehdsex刘亦菲| 亚洲高清中文字幕一区二区三区| 亚洲福利视频网址| 亚洲综合激情另类专区| 在线视频 日韩| 日韩毛片大全| 2345影视大全污| 操老肥熟| 国产视频网| 噜噜在线| 日本电影二区| 偷拍白拍| 有一婷婷色| 久久免费看视频| 成人春色在线观看免费网站| 国产精品麻豆免费版| 久久综合精品国产一区二区三区无 | 久久国产视屏| 欧美日韩一区二区三区视频在线观看|