一、施工方案 1.目前概況 本工程為210m煙囪防腐刷色環工程. 本工程屬于高聳構筑物施工高度高,難度大,且施工工藝復雜,但我公司擁有一批理論與實踐經驗豐富,能打硬仗的專業高空施工隊伍,無論是經營管理還是施工技術都能夠勝任本工程的需要.保證能按甲方工藝要求,保質保量按期完成. 2.施工目標: 2.2、質量目標:分段驗收合格率100%,優良率≥95%,工程感觀≥90%. 2.3、成本目標:確保工程質量、安全,過有效管理手段,計劃節約工程成本17%. 2.4、安全目標:堅持“安全第一,預防為主”的方針,保證一般事故頻率小于1.5‰,工亡率為零,杜絕重大安全事故. 2.5、文明施工環保目標:強化施工現場科學化管理,施工滿足環保要求,樹立人文工程形象,創建市級文明工地。 2.6、科技進度目標:將本工程列為本企業專業科技示范工程,科技進步效益率達1.5‰。 2.7、服務目標:建立業主滿足施工過程,同時對工程質量進行保證。
正在做預算,看到設計要求給水管道和排水管道要刷不同顏色的色環,這個是否該取費套定額?應該套那個定額?哪位高人能告訴我?謝謝![ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2009-1-4 09:17 編輯 ]
:) 關于管道涂色環標識的問題,在《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中第5.1.10條中有如此要求:配水干管、配水管應做紅色或紅色環圈標識。請問其他管道也需要做色環標識嗎?如何做?謝謝昂!
一、工程概述 煙囪刷航標色環工程內容:煙囪涂刷航空標志色環外,筒壁施工基層為舊煙囪砼基礎。工程方法為:基層表面清掃→涂刷防腐涂料兩底兩面→整體質量驗收。 二、煙囪刷航標作業指導: 1、材料的運輸方法:在地面設立一個2T重的卷揚機,吊籃一個。把材料輸送到塔的頂部。然后用 ф18棕繩由塔頂的人員分裝后送到作業人員的位置,為確保材料能夠運輸到作業人員的位置,應在材料綁扎點處也設置一個馬蹄扣,讓材料沿ф8的鋼絲繩滑動,作到準確輸送到作業人員的下方。 2、筒壁外壁的清理:筒壁涂料涂刷前應作好筒壁外壁的清理工作,以保證涂料與筒壁砼基層粘結牢固。清理方法:先將筒壁外表面的集灰、流漿和腐蝕粉化的砼基層部分用鋼鏟清除,再將表面用砂紙打磨干凈。 3、筒身外壁清理修復和防腐作業方法:共設兩塊吊板,每塊吊板只乘坐一個人,且最多攜帶15㎏涂料,每塊吊板懸掛于頂部檢修平臺處,作業人員上下移動靠配合人員在地面控制,地面控制方法為:在地面設一個2T導向滑輪,將ф24的棕繩纏繞在一個可移動的配重物,其重量要大于200㎏,繩端不少于兩人
目前初步設計已經完成,污水管材也定了,用UPVC管,請問:當管頂覆土超過4米,環剛度8是不是小了點?大家建議一下,該采用多大的環剛度?
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
我本來是在室內架空成環,但是由于是輕鋼結構,固定在墻上怕冷熱兩根DN100的管道使用起來結構受不了(坡屋面),澡堂40*15米.整個澡堂3米高.有什么其他辦法可以解決么?埋地?還是用幾個與基礎相連的架子支撐?
在設計煙囪時,我只考慮了重力、地震和風荷載,這樣算出來了重力G,風荷剪力QW,地震剪力QE;風彎矩MW,地震彎矩ME;風附加彎矩MiW和地震附加彎矩MiE;請問我想算基礎承載力和其配筋時,想知道其標準組合和設計組合。請問這應該怎樣組合,系數怎么取。 (規范上感覺看不明白)
我們工廠排放的煙氣經過布袋除塵器后基本上就是水蒸氣雖然和附近的居民解釋過無數次了(早晚煙囪背光的時候遠看是灰色)但是他們看到我們的煙囪一直在冒煙就是覺得不爽總是找我們的麻煩請教一下有沒有什么方法可以在讓煙氣外排的時候看不到的注:我們工廠的煙囪上面20米都是玻璃鋼的,受不了太高的高溫
大家好。我這里有個混凝土池子,深4.8米,厚是0.5米。 現在有工作管需要穿墻,我請教一下是應該用防水套管還是防水翼環(其實翼環也是防水套管的一樣)? 那么到底應該什么時候用防水套管,什么時候用防水翼環?有嚴格的區別嗎?
在百度圖片上發現阻水圈是一個類似皮筋一樣的東西,止水環就是一個環狀的東西,我想問的是他們安裝位置是不是都是管根底部,位于樓板的上面?第二個問題是止水環安裝了,套管上還要加止水翼環不?急需高手解釋下。
現在在畫CAD圖紙,現在我知道可以用先用面域查出兩個周長再相加,請問有沒有直接的方法?我記得有一個是差集命令,再根據特性求的,請給出詳細方法…………謝謝:)
煙囪無井架液壓雙滑工法
2012環博會的一些隨拍圖 找了下沒找到CO土木在線的站臺 6號去布置站臺都看到 9號居然沒找到 悲催了!
突然想到的,二三十年前的工廠里的大煙囪,那時候沒有升降機,沒有吊車,這么高的高度,還要防風,怎么造?小時候問過大人,大人說有工匠一層一層砌上去的,是從里面往上造的,有大蝦知道嗎?
各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝
希望對大家有幫助!
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!