隨著我國經濟的不斷發展,城市建設日新月異,城市化規模不斷擴大。越來越多的高層建筑、地下商場、地下停車場、橋涵隧道等在規劃和興建中,產生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或構筑物的地下部分,施工時,需要挖開一定的地面,進行施工降水和周邊圍擋,同時要對周邊一定范圍內的建筑物、道路和地下管線等進行監測和維護,以確保正常、安全施工的綜合性工程。目前,我國基坑支護方法有很多,土釘支護技術是20世紀70年代發展起來的一種技術。與其它支護技術相比,具有材料用量小、施工進度快、設備輕便,操作方法簡單等優點。20世紀80年代引入我國以來,發展迅速,已經成為國內最廣泛被使用的支護方式之一。在基坑土釘技術規范及深圳市建筑深基坑支護技術規范中明確規定:當支護變形須嚴格限制且在不良土中施工時,應聯合其它支護形式形成復合支護結構;深圳地區土釘墻支護基坑開挖深度限制在5~12m范圍內。由于單一的土釘支護適用范圍有限,以土釘支護技術為主,輔以其他補強措施來保持和提高土坡的穩定性的復合土釘墻支護技術出現并不斷發展。近年來,復合土釘墻在我國軟土地區基坑支護中進行實踐,它的適用范圍更寬、應用
復合土釘墻支護體系在基坑支護中運用越來越多,但是其具體做法不盡相同,與同行們共同探討其不同的施工方法,最好有運用的實例.水泥攪拌樁復合土釘墻設計計算及施工
正在施工一個深基坑,坑深度為15.7m,基坑西側有3棟高層、北側有一個五層的會所(已經投入使用),均距離止水帷幕10m,止水帷幕距離坑邊3m,里面還有一排降水井,在施工中出現了以下問題該如何解決。 1、止水帷幕為深層攪拌素砼樁,厚度為1.2m,設計深度為15m或入巖0.5m,施工中機械施工到9m左右就下不去了,該怎么辦?(水位在6m左右,為上層滯水,水量不大) 2、由于止水帷幕距離坑邊只有3m左右,土釘長12m,在護坡土釘施工時要按1.3m的間距全部穿過止水帷幕,對止水帷幕的效果肯定就削弱了,該如何操作保證止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 編輯 ]
是這樣的,有個設計,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1、““放坡+錨桿”———不明確,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算。” 2、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2、專家說“沒有土釘僅有錨桿,為什么算不出錨桿的內力及長度”? 本人新手,誠懇求教。。
針對軟土地區復合土釘墻(CSNW)的應用特點及施工方法,采用非線性有限元方法建立簡單土釘墻及復合土釘墻受力變形的計算模型。對兩種計算模型的土釘軸力分布、超前樁的受力以及土體的位移模式等進行研究,以明確復合土釘支護在加入攪拌樁以后其與簡單土釘支護工作性狀的差異,為復合土釘支護設計計算方法的改進提供依據.
圖紙簡介: 某工程深基坑防護復合式土釘墻設計圖紙,包括放坡,坡腳排水溝,土釘墻具體施工做法等。 投稿網友: ziyidiexia 上傳時間: 2014-07-22
本工程的支護結構形式為1:0.5放坡,坡面土釘墻支護。土釘孔位和孔深允許偏差均為50mm,成孔直徑90~110mm,土釘傾角10度。土釘設計3m長,規格螺紋20,兩排間距2米,鋼筋網由圓鋼6.5@250,砼厚度6cm我想知道單方造價怎么計算?需要用到哪些數據。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 編輯 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?為什么要盡量縮短邊壁土體的裸露時間呢?重力注漿時為什么要1次~2次補漿?為什么要自下而上噴射混凝土呢?為什么噴混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?為什么要在基坑頂部設置寬度為1m~2m的噴混凝土護頂呢?
圖紙簡介: 該工程為某項目基坑支護復合土釘墻基設計,圖紙包括基坑支護平面布置圖、雙排攪拌樁平面布置圖、剖面圖、噴射砼面層大樣、注漿花管倒刺大樣、基坑支護排水系統平面布置圖、基坑支護監測平面布置圖。 投稿網友: geo_jg 上傳時間:
我們近日準備開始施工一個新工程,因場地狹小,需要做支護:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。監理要求我們做土釘支護。請問雨季采用此種支護方法可以嗎?
有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,算水平投影時,二級坡不能計入馬道的寬度,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?
土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99)。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°)。 基坑外側水標高-13.00m,基坑內側水標高-9.00m。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,基坑坑底標高-6.00m。 3.地面超載: —————————————————————————————————————
小弟最近在做一個工程,挖方區需要采用護坡,高度約14米,擬采用土釘墻,因為是第一次做,有很多問題不明白,希望各位高手予以指點,謝謝!1、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別?2、可否利用理正深基坑軟件進行計算,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值?
單項新技術(一)---土釘墻
圖紙簡介: 基坑開挖深度局部7.8m,局部11.6m,屬于一級深基坑。圖紙內容包括基坑支護平面圖、剖面圖、錨桿大樣圖、止水帷幕、降水井大樣圖等。 投稿網友: wode1 上傳時間: 2014-08-11
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告 第1159號 -------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《復合土釘墻基坑支護技術規范》的公告 現批準《復合土釘墻基坑支護技術規范》為國家標準,編號為GB50739-2011,自2012年5月1日起實施。其中,第6.1.3條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二〇一一年九月十六日 [ 本帖最后由 ruth23 于 2012-5-20 22:37 編輯 ]
自鉆式復合土釘支護技術應用研究,需要的朋友請下載回貼!
我在使用理正軟件的土釘墻進行深基坑維護設計中間,碰到幾個問題,非常莫名,特來請教諸位1.無論驗算還是設計,我在交互界面中,總是無法修改配筋,比如id16,我修改成id20,結果軟件又給我改成16了。2.在地下水位一下的土層浮重度地勘報告并未給出,我怎么取值啊?3.土釘趕緊級別hrb235 hrb335 hrb400分別代表什么意思?4.土釘增加步長是什么意思?特地附上計算書,請諸位大牛指點其中的問題,我總覺得下面的基層土釘太短了。[ 基本參數 ]所依據的規程或方法:《建筑基坑支護技術規程》JGJ 120-99基坑深度: 10.800(m)基坑內地下水深度: 15.000(m)基坑外地下水深度: 15.000(m)基坑側壁重要性系數: 1.000土釘荷載分項系數: 1.250土釘抗拉抗力分項系數: 1.300整體滑動分項系數: 1.300[ 坡線參數 ]坡線段數 1序號