1、錨桿支護式是主動支護,土釘、錨噴支護是被動支護,;2、土釘一般不施加預應力、錨桿施加預應力,3、土釘應力沿全長都變化,錨桿應力在自由段上相同。,還有其他的沒有。
定義 錨桿:將拉力傳至穩定巖土層的構件。當采用鋼絞線或高強鋼絲束作桿體材料時,也可稱為錨索。——《建筑邊坡工程技術規范》GB50330-2002
邊坡支護出現巖石破碎帶,之前采用錨桿,注漿很多流入縫隙,浪費很多。 后改用錨索處理,請問各位大師,有何改進? 錨索注漿就不會流入縫隙 謝謝。 下附大樣圖
是這樣的,有個設計,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1、““放坡+錨桿”———不明確,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算。” 2、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2、專家說“沒有土釘僅有錨桿,為什么算不出錨桿的內力及長度”? 本人新手,誠懇求教。。
請教基坑圍護樁施工時碰到土釘或錨桿怎么辦?基坑圍護樁原設計采用φ600@1000鉆孔灌注樁,樁長12-25m,后經調查發現,一部分鉆孔碰到臨近建筑施工時遺留的土釘墻(150mm厚噴混+φ25土釘均碰到,很多),另一部分鉆孔碰到臨近建筑施工時遺留的長錨桿。鉆孔施工很難進行。若改為人工挖孔樁風險很大。場地地質情況為:結構底板基本坐落于圓礫⑤層上,個別處坐落于中粗砂④4層上。邊墻主要通過地層為粉質粘土③1層、粉土③層、粉細砂④3層 、中粗砂④4層。頂板主要位于粉質粘土③1層、粉土③層中。在結構頂板以上有一層粉細砂③3層,距離頂班較近。通過地層全部為Ⅵ級圍巖,穩定性較差,尤其是粉細砂③3層自穩能力差,且粉細砂③3層具備儲水條件,在外界條件變化時可能存在上層滯水,在局部地下水作用下易發生大面積坍落、流砂、突涌現象。經實地調查也發現場地開挖范圍內部分土層含水豐富,甚至已經飽和。請教各位該基坑的圍護樁該如何施工,是機械成孔、人工成孔、沉管等等,還是用別的方法,請賜教!
contract與agreement區別 Contract 與 Agreement的有無區別?在英語中,合同一般稱為Contract,協議一般稱為Agreement。下面分別進行講解。 第一部分、何謂“Contract”? 1999年中國《合同法》第二條對contract定義為:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根據這一定義,合同平等主體之間設立的確定民事權利和義務的協議。 Steven H. Gifts編著的“Law Dictionary”中將contract 定義為“con
原來一直用的94D164,后來翻了翻94D101-5發現雖然實行日期和圖集號不一樣,94年和2002年的,但內容幾乎一樣,說明部分一字不差~!特別是 十三條:本圖集中有關電纜排管及防止電纜著火延燃方面的圖紙為試用圖。 94年這么寫,2002年還這么寫。這本圖集為什么要出呢???圖集也有過期年限這一說么?
請問各位:現在在設計一個控制柜,不知道內部單相控制回路是用1極空開還是用2極空開好呢?1極空開是切斷火線,2極空開是切斷火線和零線,兩者有什么區別么?不知道有什么規范在這方面做了詳細的規定。知道的請指點一下
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
我現在用的tssd2010 。發現和12版區別很大。。不光是規范區別,比如tssd2010,幾個鋼筋標注重疊了,就沒辦法直接快捷鍵調整。。。
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
我現在把土釘支護的量算完了,現在準備套定額取費,可是我看到清單列項有土釘支護和錨桿支護,但是在套定額子目的時候,兩個都有都套2-86.....2-92,那樣我是不是套重復了啊因為我算的土釘支護工程里面也有錨桿啊我表達的可能不夠清楚QQ:27595515
1.工程概況:略2.土層錨桿支護工程管理2.1錨桿(索)設計 (1)錨桿水平間距2.8m.錨桿自由段長度不宜小于10m并應超過潛在滑裂面1.5m。 (2)土層錨桿錨固段長度不宜小于8m。 (3)錨桿錨體下料長度應為錨桿自由段、錨固段及外露長度之和,外露長度需要滿足臺座、腰梁尺寸及張拉作業要求。 (4)錨桿(索)采用3-7ф5鋼絞線。2.2錨桿布置 (1)錨桿共5排。頂部錨桿(索)據自然地面2.5m,其它依次為3.0m、3.0m、2.5m、3.0m。水平間距不宜小于2.8m。 (2)錨桿錨固體上覆土層厚度不宜小于8.0m。 (3)錨桿傾斜角宜為15o-25o,且不應大于45o。 2.3施工準備階段 (1)施工所用的鉆孔機具必須滿足土層錨桿鉆孔的要求。堅硬黏性土和不易塌孔的土層宜選用地質鉆機、螺旋鉆機或土錨專用鉆機;飽和黏性土與易塌孔的土層宜選用帶護壁套管的土錨專用鉆機。 (2)施工前,要認真檢查原材料型號、品種、規格及錨桿各部件的質量,并檢查原材料的主要技術性
摘 要: 本文是一份很好的施工操作做和管理的好資料。對土層錨桿及土釘墻施工方法及質量控制檢查的內容提出具體要求。目的是保證工程質量。關鍵詞: 土層錨桿支護工程管理、土釘墻支護工程管理、支護工程驗收
請問society和association什么區別比如:National Association of Corrosion Engineers (NACE)International Biodeterioration and Biodegradation Society (IBBS)
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?