消防工程施工質量資料如何整理?
消防工程施工組織設計、開工竣工報告、檢驗批、報表等
建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。
點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)
一、消防施工單位的資格審查 不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)
1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
主要是說從進場到完工,過程中要收集的資料
碧桂園消防工程施工組織設計
園林景觀工程施工資料用表
我司因項目發展需要急需尋求消防施工隊合作,有3年以上施工經驗,人數15人以上,我司是一家消防公司在廣東中山,有意在中山做項目者請撥:13631194403,或luolincai@126.com
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 編輯 簡要說明:該工程位于首都國際機場東側,總建筑面積約33.7 萬平方米,地下一層、地上四層現澆混凝土框架結構,三層為鋼屋架結構。消防報警系統分為一個主控室,二個分控室,各種探測器約9131 個,模塊箱分為:標準箱130 個,非標準箱63 個,各種模塊約3089 個,中斷器1006 個,氣體滅火系統有1301 系統和低壓CO2 系統。1301 滅火系統有鋼瓶組76 組,低壓CO2 滅火系統有低壓罐6 個,藥劑噴嘴有352 個。本工程含1301 氣體滅火系統、低壓CO2 滅火系統管網敷設、設備安裝,報警、聯動系統穿線。文件格式:PDF文件大?。?13 kB
圖紙簡介: 工程規模:本工程為地上八層框架結構,底層架空層為商業網點。建筑總高23.8米(建筑高度均為室外地面至檐口建筑高度)。占地面積:526.4m2;總建筑面積約:4255.37m2。建筑體積約為12528立方米。建筑設計耐火等級為二級。圖紙內容包括設計說明、給排水平面布置、給排水系統原理圖。 投稿網友: oneboys <