某公寓通風防排煙系統施工組織設計
基本概念火災危險性類別主要針對廠(庫)房,分別分為五類,由生產中使用或產生的物質(儲存物品)的性質和數量決定。鍋爐房、燃氣調壓間、集中冷站建筑耐火等級廠(庫)房建筑耐火等級分為四級,民用建筑耐火等級也分為四級,兩者略有不同。不同耐火等級要求的建筑構件燃燒性能與耐火極限不同高層建筑類別高層建筑根據使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度分為一類和二類高層建筑,地下室/半地下室、一類高層建筑耐火等級為一級,單/多層重要公共建筑、二類高層建筑耐
小弟是新手,剛接到了畢業設計的課題 公共建筑的防排煙設計,以一個房間為例就行 不知道如何下手,進行防排煙設計的方法和步驟是什么啊?有沒有誰有資料上傳共享下??
例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?
各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)
本帖最后由 時光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 編輯 一、日益重要的消防排煙系統規范 當今世界很多重特大火災事故造成人員大量傷亡和財產的重大損失,主要是火災現場中的濃煙與烈焰。兩者之間更為危害的還是濃煙。濃煙給火災現場受
一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式
知識點:防排煙系統安裝 1.5.3.1 復合風管制作 復合風管制作前應檢查采用的材料是否符合設計質量要求,是否有材質證明書及質量鑒定文件、合格證明書,若無上述文件一律不準使用。
目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-
探討地下建筑工程防排煙系統的設置要求、要點及常見問題。 目前,我國地下建筑工程的數量逐年增多,據不完全統計,我國地下有效利用空間己經達到一千萬平方米,其中主要使用功能是餐飲、商業街、地鐵、旅館等。一旦發生火災,就會造成重特大火災事故的發生。故此,對地下建筑防排煙系統的設置問題進行探討非常重要。 一、設置要求及要點 對于地下建筑防排煙系統的設置問題,我國有具體的要求和規范規定。一般地下建筑防排煙系統主要包括機械送風、自然排風以及機械排煙等形式。同時,在地下建筑房間裝飾過程中,應該進行控制或降低可燃材料的使用。對其防火防煙進行有效的劃分或調整,有效控制和阻止地下建筑煙氣的排放或擴散。 另外,我國對于地下建筑面積大于五十平方米,且對于地下建筑可燃物擺放較多的房間以及停留過多人員的房間,應該對其設置機械排煙基礎設施。此外,依據GB 50016-2014《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)
來源:冷暖百科 如有侵權請聯系刪除 1 前言 我們從事消防工程工作多年,終于迎來了防排煙系統的專門規范《建筑防煙排煙技術標準》(GB51251-2017),該規范已于2018年8月1日正式實施。新規范改變較多,也更為嚴格,對廠房防排煙系統的設計、正壓送風量計算、自然排煙窗設置等的防排煙系統的設計作出了詳細的規定,本文以二個項目的排煙系統設計為例,淺談在新規范要求的防排煙系統設計。 2 《建筑防煙排煙技術標準》(GB51251-2017),《建筑設計防火規范》[(GB50016-2014).2018.],《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012)。 3 3.1 工程概況 某新建電視機裝配廠房位于廣州市花都區,單層,鋼筋混凝土
第一節防煙排煙系統的分類、組成及工作原理 高層建筑發生火災,煙霧是阻礙人們逃生和進行滅火行 動、導致人員死亡的主要原因之一。 一.火災煙氣的危害主要有三個方面: 1.毒
圖紙簡介: 該項目為一類高層公共建筑,地下三層,地上有A,B,C三棟建筑。地下一層至地下三層為車庫與設備用房,地下三層局部戰時為二等人員掩蔽所,地上為商鋪,辦公用房及客房。本次設計范圍為對辦公樓的A、B、C座進行通風和空調設計,本專業設計內容為衛生間、設備房通風,防煙樓梯間、前室以及不符合自然排煙要求的走廊的消防防排煙設計。圖紙包括:設計說明,設備表,通風系統圖,通風平面圖,空調平面布置圖,地下室人防設計套圖等。
知識點:防排煙系統的組成與原理