亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 鉆孔灌注樁計算,謝謝指正

    灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,

  • 關于鉆孔灌注樁的成孔長度計算疑問

    在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔、入巖增加費按入土、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”。請問:在有埋設護筒的情況下,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教!

  • 鉆孔灌注樁平臺面積計算

    編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,但設計圖紙又沒有提供,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,請同行們指導。

  • 混凝土井樁體積計算技巧

    用WPS2003打開,看后請朋友們支持! 申明: 此內容摘錄于《房屋建筑工程量速算方法實例詳解》一書。 http://www.archbook.cn

  • 鉆孔灌注樁主筋搭接長度怎么計算?

    這種說法是不正確??樁基礎規范對此沒有專門規定,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考慮受壓的折減,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,單面焊接是10D,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝?

  • 關于泥漿護壁鉆孔灌注樁

    1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?

  • 哪位關于鉆孔灌注樁補強

    我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?

  • 鉆孔灌注樁孤石怎么索賠

    鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake

  • 關于鉆孔灌注樁的幾篇短文

    最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:

  • 關于鉆孔灌注樁的補樁問題

    關于鉆孔灌注樁的補樁問題

    我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?

  • 關于后壓漿鉆孔灌注樁的一些資料

    之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。

  • 請教關于鉆孔灌注樁的問題!!

    書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!

  • 鉆孔灌注樁的施工及監理

    本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4

  • 關于鉆孔灌注樁的一個問題

    本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。

  • 【分析】這鉆孔灌注樁質量如何?

    【分析】這鉆孔灌注樁質量如何?

    請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?

  • 后壓降灌注樁沉降怎么計算

    后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。

  • 鉆孔灌注樁施工的各資料

    1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢

  • 鉆孔灌注樁側壁摩阻力極限值計算

    鉆孔灌注樁側壁摩阻力極限值計算

  • 超長鉆孔灌注樁承載性能研究與試驗及計算(馬曄等)

    本帖最后由 旭日東升 于 2014-6-12 08:49 編輯

  • 有關鉆孔灌注樁的最小配筋率的問題

    有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..

點擊加載更多

鉆孔灌注樁體積計算

鉆孔灌注樁體積計算專題,為您提供鉆孔灌注樁體積計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁體積計算 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁體積計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 成年免费在线观看| 亚洲成人av| 麻豆国产免费影片| 国产真实乱了全集mp4| 国产成人av在线| 成人精品一区二区久久 | 免费成人福利视频| 精品国产综合区久久久久99| 国产精品久久香蕉免费播放| 高清中文字幕视频在线播| 成年在线视频| 成免费网站| 日韩精品 电影一区 亚洲高清| 欧美国产成人在线| 欧美日本片| 欧美视频免费在线播放| 免费精品精品国产欧美在线| 免费污视频在线观看| 欧美人成一本免费观看视频| 欧美日比| 日本a在线天堂| 日本在线播放| 色网在线观看| 亚欧色视频在线观看免费| 亚洲操穴| 亚洲综合激情另类专区| 伊人网综合在线观看| 日本免费一二区视频| 日韩国产成人精品视频人| 色天网站| 亚洲日本国产| 在线观看免费a∨网站| 亚洲精品免费在线视频| 一级做a爰片性色毛片小说| 伊人网址| 国产精品成人自拍| 成人福利影院| 国产一区二区三区在线看片| 久久综合成人网| 青青草人人| 亚洲福利|