鉆孔灌注樁施工質量監理
各位大俠,關于灌注樁的施工質量控制,我一直認為是個難點,除了后期的大小應變檢測能得知其樁身質量,時候有更有效的方法在過程中控制其施工質量。過程中除了文件的控制,比如施工組織設計的審批,成孔清孔的報驗,混凝土澆灌過程的報驗。這些經常是文字上的程序,很難對工程的實際過程起到實質性的控制。有多少隊伍會真正按照這些去做。那我們在現場能如何利用簡單的工具和自己的目測去衡量這個工藝是否在規范許可范圍內?這是一個讓我很迷茫的問題。請各位各抒己見。讓我學習學習!
2007年發表于《路基工程》。摘 要:闡述鉆孔灌注樁的常見質量缺陷及其成因, 介紹在施工過程中如何加強質量控制 ,避免各種質量缺陷及事故的發生。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 質量控制 缺陷[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:04 編輯 ]
求教鉆孔灌注樁施工質量問題 急切!最近設計的一28層商住樓鉆孔灌注嵌巖樁施工結束,檢測時第一級荷載還沒加一會,沉降就很大,承載力遠達不到設計要求,換根樁檢測基本也是這樣情況。后來經商討決定取芯(7根),結果沉渣厚均超(20cm)未揭穿;對每根樁小應變檢查結果,推算樁長好多達不到設計有效樁長。現在該怎么辦???請哪位高手給些指導和處理意見辦法!!謝謝!!
泥漿護壁鉆孔灌注樁施工質量監理細則
某工程基礎采用800灌注樁,樁長50米,施工過程中質量失控,(澆筑未采用泵送、全自落;樁砼強度、密實度均達不到要求),補樁質量也達不到要求,請問各位大蝦,如何處理?
鉆孔灌注樁由于對各種地質條件的適應性、施工簡單易操作且設備投入一般不是很大,因此在各類房屋及民用建筑中都得到了廣泛的應用。鉆孔灌注樁的施工大部分是在水下進行的,其施工過程無法觀察,成樁后也不能進行開挖驗收。施工中的任何一個環節出現問題,都將直接影響整個工程的質量和進度,甚至給投資者造成巨大經濟損失和不良社會影響。必須防治在鉆孔過程中及水下混凝土灌注過程中經常出現的施工質量問題,保質、保量地完成樁基施工任務。 一、鉆孔過程中出現的施工質量問題及防治措施 1、護筒冒水 護筒外壁冒水,嚴重的會引起地基下沉,護筒傾斜和移位,造成鉆孔偏斜,甚至無法施工。 造成原因:埋設護筒的周圍土不密實,或護筒水位差太大,或鉆頭起落時碰撞。 防治措施:在埋筒時,坑地與四周應選用最佳含水量的粘土分層夯實。在護筒的適當高度開孔,使護筒內保持1.0-1.5m的水頭高度。鉆頭起落時,應防止碰撞護筒。發現護筒冒水時,應立即停止鉆孔,用粘土在四周填實加固,若護筒嚴重下沉或移位時,則應重新安裝護筒。 2、孔壁坍陷 鉆進過程中,
最近設計的一28層商住樓鉆孔灌注嵌巖樁施工結束,檢測時第一級荷載還沒加一會,沉降就很大,承載力遠達不到設計要求,換根樁檢測基本也是這樣情況。后來經商討決定取芯(7根),結果沉渣厚均超(20cm)未揭穿;對每根樁小應變檢查結果,推算樁長好多達不到設計有效樁長。現在該怎么辦???請哪位高手給些指導和處理意見辦法!!謝謝!!
鉆孔灌注樁常見施工質量問題及防治措施鉆孔灌注樁由于對各種地質條件的適應性、施工簡單易操作且設備投入一般不是很大,因此在各類房屋及民用建筑中都得到了廣泛的應用。小弟剛出校門,經驗較少,現單位讓我負責橋梁鉆孔灌注樁,想求教各位前輩如何控制質量,謝謝樁有1.2m 1.5m 為端承樁,樁長30-40m
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁施工質量控制技術余奕衛 廖理揚 肖華 深圳水庫渡槽位于深圳水庫大望橋上游,是水庫東西側兩條輸水隧洞互相聯通的紐帶。渡槽全長530m,設計凈斷面4.2mx4.2m,設計過水能力為24m3/s,上部結構采用6跨48m和5跨45m預應力混凝土簡支梁構成,下部結構共有12個槽墩(臺),采用鉆孔灌注樁基礎,其中水下樁基為36根,陸地樁基為16根,樁截面分別為直徑1.5m和1.2m兩種。根據地質鉆探成果,除l、2、5、11號墩處鉆孔未揭露斷裂之外,其余各墩均有不同程度的斷裂構造。樁基通過的地質構造從上往下大致為覆蓋層、全風化層、強風化層、弱風化層,其中覆蓋層厚度為1.5~9.15m不等。為了確保渡槽主體結構的質量安全,樁基礎處理采用鉆孔灌注樁技術。 1.準備階段 (1)施工人員對施工地點地質情況、樁位、樁徑、樁長、標高等了解清楚。 (2)樁位放樣。測量人員將4根直徑400mm的鋼管打入強風化層作為定位樁。 (3)將吊裝工字鋼焊接的鋼圍堰導向樁與定位樁分層聯結固定,確保導向框位置準確。 (4)插打鋼護筒。鋼護筒壁厚12m
源自 | 建筑工程魯班聯盟
來源:網絡 版權歸原作者所有,侵刪
自己家改建,灌注樁施工質量很差,說是不行,需要修改,我看樁頂部分有些空的,鋼筋也都歪的厲害。該怎么修整?
鉆孔灌注樁施工質量
鉆孔灌注樁施工質量專題,為您提供鉆孔灌注樁施工質量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁施工質量 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁施工質量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題