我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
質量問題及現象 成孔后不垂直,偏差值大于規定的L/100. 鋼筋籠不能順利入孔。 原因分析 鉆機未處于水平位置,或施工場地未整平及壓實,在鉆進過程中發生不均勻沉降。 水上鉆孔平臺基底座不穩固、未處于水平狀態,在鉆孔過程中,鉆機架發生不均勻變形。 鉆桿彎曲,接頭松動,致使鉆頭晃動范圍較大。 在舊建筑物附近鉆孔過程中遇到障礙物,把鉆頭擠向一側。 土層軟硬不均,致使鉆頭受力不均,或
雨神你好,在長螺旋鉆孔灌注樁中工程量有個13.19,是不是該類樁不再考慮充盈系數。是不是按定額1.319的充盈系數計算。而這個量,在實際中往往不夠,有什么辦法可以簽證嗎?
現代建筑工程中,樁基種類很多,混凝土鉆孔灌注樁是橋梁基礎工程常用的形式之一,加之地層的變化也特別復雜,所以很多施工工藝區別就比較大,那我們在施工的過程當中,就會出現很多問題,常見的缺陷有縮徑、擴徑、短樁、斷樁(夾泥)、澆注的混凝土離析及樁頂部分混凝土密實性差等。 鉆孔灌注樁存在的缺陷按其性質可分為兩類: 一類是外部形狀較完整,混凝土的密度及反射波發生變化,即混凝土的彈性模量發生變化;
鉆孔灌注樁目前在沿海城市和市區改造中的使用已相當普及,但因屬隱蔽工程,成樁后質量檢查比較困難。本文根據筆者十幾年來參與幾十個鉆孔樁工程施工的經驗,就如何在各個施工環節中充分重視、精心施工、加強質量管理等問題進行探討,期望通過與同行們相互交流,達到提高施工水平的目的。
鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,來解決在鉆孔灌注樁施工中, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
做到一個工程用到后壓漿鉆孔灌注樁,經過計算相對于普通的鉆孔樁提高了80%。感覺有些提高的太大,不知是不是有關參數取大了。請各位大俠根據自己的經驗,多多指點,是否合理呢?