鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
福建省這邊對沖孔灌注樁的檢測是否必須鉆芯取樣或采取哪些檢測手段,我們工地,由于地下水豐富和有地下溶洞,故有8根樁原設計人工挖孔灌注樁改為沖孔灌注樁,并增加筏板基礎,縣質檢站要求做靜載試驗,請問各位大俠有何規范要求?
小弟正在搞沖孔灌注樁,第一次接觸,很多東西不太懂,希望各位前輩指點一二,不勝感激! 1、廣東省統表里,垂直度偏差、孔徑、垂直度、沉渣厚度應該用什么儀器/方法測? 2、聲測管、導管氣密性有什么統一表格填沒有啊? 規范里聲測管要檢測,但是試驗室都沒有這項檢測內容。 3、由于施工場地面層為堆積土,土質多為砂土,遇水就特別松軟,樁機經常沖一段時間后就會偏。只能根據副樁不斷調整樁機位置。但是護筒沉降問題比較嚴重。 (1)我們埋設的時候沒有在底下墊黃土,但是在護筒周圍墊了沙袋。考慮過在護筒底下墊沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很難處理,所以墊過石頭,可作用不大。護筒沉降最大的有50cm了。 (2)我們也考慮過是否在地面焊支架固定護筒,以免護筒下沉,但是,感覺那樣的話,護筒下一旦塌孔很難遇見,對操作人員產生了安全隱患。 (3)加長護筒? 但是我查資料,好像一般在淤泥質土才會這樣做,而且這樣做成本會很高。 請問還有什么更好、經濟的做法?
如題,謝謝大家的發表
鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
本工程沖孔樁為端承樁,持力層為微風化灰巖、微風化炭質灰巖,入巖深度為1.0m,樁徑為1.2m,C30
請假:廣東地區高層框架核心筒結構,采用混凝土灌注樁,框架柱為一柱一樁:1、承載力3000t沖孔樁灌注樁采用什么方法檢測?2、沖孔灌注樁可不可以做擴大頭?求各位大俠支招,謝謝!
副本鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
沖孔灌注樁,樁長23.48m,樁徑1200mm,設計單樁承載力9000kN靜載結果是:壓力17640kN時,沉降量94mm 這樣的結果是否合格?如果不合格怎么辦?
樁設計為沖孔灌注樁,甲方給的地勘報告是三年前做的,入巖、終孔取樣均符合地勘報告的巖石特性,深度也與地勘報告吻合,后抽芯檢測,樁基全部沒有入巖,只打到碎石填土層,動測做了,大多為一類樁,靜載也做了,達到承載力要求,但地勘、設計以未入巖不簽字,怎么處理啊?
沖孔灌注樁大樣圖及設計說明
人工挖孔樁,鋼筋籠放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情況下,如何控制振搗質量?沖孔灌注樁清孔后,鋼筋籠放置前孔內是泥漿還是清水護壁,如果沒有澆注混凝土是否振搗(振搗容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振搗送料管或鋼筋可行么 ?
沖孔灌注樁施工方案第二版
沖孔樁沖孔過程中出現垮孔,運黃土回填造漿護壁,費用是否簽證另計?
有個工程師作出處理方法:在原本的樁兩側各做一條直徑小的樁共同擔起這一柱子,柱的荷載不算很大。他說他以前就這樣做過,有一根樁斷樁,在旁邊打了兩根同樣的樁,上面加一個承臺來承擔柱的重量,不過承臺需要設計部門驗算通過,確保安全。 各位朋友認為這種補樁方法可行否?還有其它的方法嗎?懇請各位指點一二,幫小弟解決這個問題,謝謝!
圖紙簡介: 18層沖孔灌注樁圖紙,根據新樁基,地基規范的說明更新相關樁基說明。 投稿網友: aland2004 上傳時間: 2013-10-09
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
1、適用范圍 鉆機按照泥漿的循環方式:分正循
1、 適用范圍 適用于各種土質層和砂類土、碎(卵)石土或中等硬度以下基巖的施工。施工前應根據不同的地質采用不等的鉆頭。目前國內常用的德國產 BG系列和意大利的R