亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 后壓降灌注樁沉降怎么計算

    后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。

  • 大直徑灌注樁的承臺計算

    大直徑灌注樁,一柱一樁時,連接構造采用設置承臺方案,PKPM不能計算承臺斷面和配筋,難道軟件只考慮單樁承臺只是樁與柱的連接過度?N由承臺過渡到樁,M和V由拉梁來承擔,那我們該不該手算一下承臺的抗沖切?

  • 鉆孔灌注樁計算,謝謝指正

    灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,

  • 關于沖孔灌注樁的一些問題,請各位指點!

    小弟正在搞沖孔灌注樁,第一次接觸,很多東西不太懂,希望各位前輩指點一二,不勝感激! 1、廣東省統表里,垂直度偏差、孔徑、垂直度、沉渣厚度應該用什么儀器/方法測? 2、聲測管、導管氣密性有什么統一表格填沒有?。?規范里聲測管要檢測,但是試驗室都沒有這項檢測內容。 3、由于施工場地面層為堆積土,土質多為砂土,遇水就特別松軟,樁機經常沖一段時間后就會偏。只能根據副樁不斷調整樁機位置。但是護筒沉降問題比較嚴重。 (1)我們埋設的時候沒有在底下墊黃土,但是在護筒周圍墊了沙袋??紤]過在護筒底下墊沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很難處理,所以墊過石頭,可作用不大。護筒沉降最大的有50cm了。 (2)我們也考慮過是否在地面焊支架固定護筒,以免護筒下沉,但是,感覺那樣的話,護筒下一旦塌孔很難遇見,對操作人員產生了安全隱患。 (3)加長護筒? 但是我查資料,好像一般在淤泥質土才會這樣做,而且這樣做成本會很高。 請問還有什么更好、經濟的做法?

  • 沖孔灌注樁的有效長度怎么算?

    如題,謝謝大家的發表

  • 混凝土灌注樁抗拔裂縫計算

    混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教

  • 關于灌注樁的孔深鉆頭長度是否計算2/3

    對于灌注樁,一般對鉆頭的長度取2/3作為計算長度,這樣計算孔深。但是我發現樁基技術規范和地基基礎規范都沒有這樣的條文對于孔深的計算方法,因為鉆孔樁特別是水鉆孔成孔的孔底部是盆式。是不是有其它規范必須取鉆頭的2/3作為鉆頭長度。

  • 關于鉆孔灌注樁的成孔長度計算疑問

    在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔、入巖增加費按入土、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”。請問:在有埋設護筒的情況下,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教!

  • 灌注樁工程設計計算與施工

    灌注樁工程設計計算與施工

    巖土工程設計計算與施工叢書1 灌注樁工程設計計算與施工.part1

  • 機械沖孔灌注樁施工方案

    本工程沖孔樁為端承樁,持力層為微風化灰巖、微風化炭質灰巖,入巖深度為1.0m,樁徑為1.2m,C30

  • 急:3000t沖孔樁灌注樁檢測

    請假:廣東地區高層框架核心筒結構,采用混凝土灌注樁,框架柱為一柱一樁:1、承載力3000t沖孔樁灌注樁采用什么方法檢測?2、沖孔灌注樁可不可以做擴大頭?求各位大俠支招,謝謝!

  • 鉆孔灌注樁平臺面積計算

    編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,但設計圖紙又沒有提供,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,請同行們指導。

  • 沖孔灌注樁未入巖,但靜載試驗合格怎么辦?

    樁設計為沖孔灌注樁,甲方給的地勘報告是三年前做的,入巖、終孔取樣均符合地勘報告的巖石特性,深度也與地勘報告吻合,后抽芯檢測,樁基全部沒有入巖,只打到碎石填土層,動測做了,大多為一類樁,靜載也做了,達到承載力要求,但地勘、設計以未入巖不簽字,怎么處理啊?

  • 關于擴底灌注樁承載力計算問題。

    根據大直徑擴底灌注樁技術規程,擴底樁承載力與普通灌注樁承載力計算方式一樣。但是其中側摩阻力在擴大頭部分是按照樁身直徑計算還是按照擴大頭直徑計算??拱斡嬎銜r,如何考慮擴大頭的有利作用?

  • 沖孔灌注樁大樣圖及設計說明

    沖孔灌注樁大樣圖及設計說明

  • 鉆孔灌注樁主筋搭接長度怎么計算?

    這種說法是不正確??樁基礎規范對此沒有專門規定,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考慮受壓的折減,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,單面焊接是10D,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝?

  • 【請教】沖孔灌注樁的靜載試驗的問題

    沖孔灌注樁,樁長23.48m,樁徑1200mm,設計單樁承載力9000kN靜載結果是:壓力17640kN時,沉降量94mm 這樣的結果是否合格?如果不合格怎么辦?

  • 請教旋挖擴底灌注樁鋼筋籠計算

    請教旋挖擴底灌注樁鋼筋籠計算

    如圖所示,請問在計算鋼筋籠時需要加上樁端擴大頭的高度嗎?如果需要的話,h1,h2,h3要哪幾個?謝謝!

  • 18層沖孔灌注樁圖紙2013_t3.dwg

    圖紙簡介: 18層沖孔灌注樁圖紙,根據新樁基,地基規范的說明更新相關樁基說明。 投稿網友: aland2004 上傳時間: 2013-10-09

  • 關于混凝土灌注樁的問題

    該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?

點擊加載更多

沖孔灌注樁計算

沖孔灌注樁計算專題,為您提供沖孔灌注樁計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖孔灌注樁計算 相關的專業交流討論,更多沖孔灌注樁計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鉆孔灌注樁工藝

鉆孔灌注樁試塊

主站蜘蛛池模板: 成人精品视频一区二区在线| 最新欧洲大片免费在线| 中文字幕在线观| 99这里有精品| 很污的视频网站| 久久激情影院| 国产成人在线看| 欧美.com| 亚洲日本欧美在线| 2020att天堂网手机版| 黄免费在线观看| 色网免费观看| 国产成人在线观看网站| 国产成人a毛片在线| 欧美大片在线观看| 亚洲欧美高清视频| 2021国产情侣真实露脸在线| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 日韩亚洲第一页| 男人的天堂久久精品激情a| 国产精品免费综合一区视频| 欧美一区二区在线播放| 一级做a爰全过程免费视频毛片| 97人人插| 男女配种视频全部过程(羞羞)| 亚洲免费久久| japanese国产在线中文| 欧美 日韩 中文| 又黄又www| 国产成人亚洲欧美激情| 日韩国产成人| 久久伊人电影| 九九热线有精品视频| 亚洲国产视频一区| www.91在线| 普通话对白国产精品一级毛片| 中文字幕欧美成人免费| 国产乱视频| 亚州国产视频| 99视频这里有精品| 日本精品a在线|