灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,
求助:本人在寫一份塔吊施工方案,需要對塔吊基礎樁進行配筋??600鉆孔灌注樁,泥漿護壁,樁長37.2米,地基參數和樁承載力計算如下:(一)、塔吊的基本參數塔吊型號:QTZ63 塔吊起升高度H=60.000m,塔吊傾覆力矩M=630kN.m, 混凝土強度等級:C30,塔身寬度B=1.7m, 基礎以上土的厚度D=0.000m,自重F1=372.4kN, 基礎承臺厚度Hc=1.300m,最大起重荷載F2=60kN, 基礎承臺寬度Bc=5.000m,樁鋼筋級別:II級鋼, 樁直徑=0.600m,樁間距a=3.5m, 承臺箍筋間距S=200.000mm,承臺砼的保護層厚度=50.000mm。 (二)、塔吊基礎承臺頂面的豎向力和彎矩計算塔吊自重(包括壓重)F1=372.40kN, 塔吊最大起重荷載F2=60.00kN, 作用于樁基承臺頂面的豎向力F=1.2×(F1+F2)=518.88kN, 塔吊的傾覆力矩M=1.4×630.00=882.00kN。
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔、入巖增加費按入土、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”。請問:在有埋設護筒的情況下,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教!
編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,但設計圖紙又沒有提供,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,請同行們指導。
這種說法是不正確??樁基礎規范對此沒有專門規定,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考慮受壓的折減,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,單面焊接是10D,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本帖最后由 旭日東升 于 2014-6-12 08:49 編輯
鉆孔灌注樁側壁摩阻力極限值計算
1.鉆孔灌注樁施工中常見的問題和解決辦法2.鉆孔灌注樁質量管理3.鉆孔灌注樁的過程控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-25 16:43 編輯 ]