一直對預應力原始張拉記錄表存在著一些疑問,想借此機會學習交流一下 我自己的理解是這樣的:累計伸長值=錨固值+初應力以下推算伸長值-回縮值 張拉程序為:0到0.1σcom到0.5σcom到1.03σcom再錨固 其中初應力以下推算伸長值為初應力值0.1σcom到0.5σcom應力伸長值(依據現場記錄中間值各不同,這里暫假設為0.5σcom)中間的平均值,即:(0.5σcom-0.1σcom)/5 錨固值為:1.03σcom應力下伸長值減去0.1σcom(初應力值)伸縮量;回縮值現場測定 然后:偏差率=(累計伸長值-理論伸長值)/理論伸長值*100% 如此看來一端張拉情況下的表格就可以完成,但是如果預應力梁超過25m,必須是兩端張拉,又該如何填這張表了?另一端張拉時還會存在0.1σcom(初應力)的情況嗎?中間值又該如何確定?初應力以下推算伸長值又是如何算法? 寫的有點亂,諒解[local]1[/local]
旁站監理記錄表工程名稱: 編號:日期及氣候:2007.12.31 多云 工程地點:6#樓旁站監理的部位或工序: 1#樁 旁站監理開始時間:17:55 旁站監理結束時間:18:33施工情況:實測施工樁深-15.90M,實際樁徑650mm,采用泥漿護壁GPS-10鉆孔機正循環施工工藝成孔。鋼筋籠直徑500mm和籠長11.06M均符合要求,振興商砼原材料有進場合格證明, 水下導管灌注C25砼,導管長度為14.50M孔徑為260。施工單位技術員徐佩忍工地指揮澆筑,初灌量1.5M3連續,整個澆筑過程順利,機械設備運轉正常,未出現異常質量安全事故。監理情況:由一名監理人員全過程旁站監理,護筒埋置符合要求,終孔實測孔底標高、擴孔孔徑和標高符合設計要求,泥漿比重1.26,孔底灌前沉渣約350mm。砼坍落度實測值:168mm、169mm、171mm,對標養試塊取樣及制作進行見證。發現問題:處理意見: 備 注:從12月30日17:20開孔
對于水下混凝土灌注原始記錄表如何填寫【尤其是對于紅色項目】?有沒有固定的計算格式?麻煩懂的前輩們給個詳細的解答,新手在此謝過。
小弟正在搞沖孔灌注樁,第一次接觸,很多東西不太懂,希望各位前輩指點一二,不勝感激! 1、廣東省統表里,垂直度偏差、孔徑、垂直度、沉渣厚度應該用什么儀器/方法測? 2、聲測管、導管氣密性有什么統一表格填沒有啊? 規范里聲測管要檢測,但是試驗室都沒有這項檢測內容。 3、由于施工場地面層為堆積土,土質多為砂土,遇水就特別松軟,樁機經常沖一段時間后就會偏。只能根據副樁不斷調整樁機位置。但是護筒沉降問題比較嚴重。 (1)我們埋設的時候沒有在底下墊黃土,但是在護筒周圍墊了沙袋。考慮過在護筒底下墊沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很難處理,所以墊過石頭,可作用不大。護筒沉降最大的有50cm了。 (2)我們也考慮過是否在地面焊支架固定護筒,以免護筒下沉,但是,感覺那樣的話,護筒下一旦塌孔很難遇見,對操作人員產生了安全隱患。 (3)加長護筒? 但是我查資料,好像一般在淤泥質土才會這樣做,而且這樣做成本會很高。 請問還有什么更好、經濟的做法?
如題,謝謝大家的發表
本工程沖孔樁為端承樁,持力層為微風化灰巖、微風化炭質灰巖,入巖深度為1.0m,樁徑為1.2m,C30
鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
沖孔樁成孔施工記錄表格
請假:廣東地區高層框架核心筒結構,采用混凝土灌注樁,框架柱為一柱一樁:1、承載力3000t沖孔樁灌注樁采用什么方法檢測?2、沖孔灌注樁可不可以做擴大頭?求各位大俠支招,謝謝!
求救!誰有水質化驗室的原始記錄表格及數據,特別是數據。常規檢測項目:PH,SS,CODcr,BOD,總磷,總氮,氨氮,類大腸桿菌,金屬原子等。多謝啦啦。。。。
樁設計為沖孔灌注樁,甲方給的地勘報告是三年前做的,入巖、終孔取樣均符合地勘報告的巖石特性,深度也與地勘報告吻合,后抽芯檢測,樁基全部沒有入巖,只打到碎石填土層,動測做了,大多為一類樁,靜載也做了,達到承載力要求,但地勘、設計以未入巖不簽字,怎么處理啊?
沖孔灌注樁大樣圖及設計說明
副本鉆(沖)孔灌注樁隱蔽驗收記錄
沖孔灌注樁,樁長23.48m,樁徑1200mm,設計單樁承載力9000kN靜載結果是:壓力17640kN時,沉降量94mm 這樣的結果是否合格?如果不合格怎么辦?
沖孔樁沖孔過程中出現垮孔,運黃土回填造漿護壁,費用是否簽證另計?
沖孔灌注樁原始記錄表
沖孔灌注樁原始記錄表專題,為您提供沖孔灌注樁原始記錄表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖孔灌注樁原始記錄表 相關的專業交流討論,更多沖孔灌注樁原始記錄表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題