現在我所在的大橋的樁基是采用鉆孔灌注樁,用5T的十字型鉆錘施打的,就在灌注前,用測繩前邊吊一塊鐵塊或鐵條,放到底后拉幾下就掂量出沉渣厚度。請問這是何原理?有沒有更好的方法呢?謝謝~
目前小弟我所在的工地正在進行鉆孔灌注樁的施工,對于沉渣的控制一直很頭疼,主要是沒有很好的測量方法,目前測量主要是測繩下面懸個鋼筋制作的測錘,靠手感來控制沉渣厚度。這個心理沒點底。因此今天提出來,請教下大家。希望能得到大家的指導,先謝謝了!
孔底沉渣厚度的控制是確保鉆孔灌注樁質量的一個關鍵因素,今天巖聯小編從灌注樁孔底沉渣過厚的原因及危害出發跟大家講解下沉渣厚度的控制措施,僅供各位同仁參考。 一、選擇合適的清孔方式 清孔方式尤為重要,因此施工中應結合工程實際情況選擇合適的清孔方法。 a.抽漿法。該法清孔快且徹底,可適用于各類土層、各種鉆孔方法的摩擦樁或支承樁,尤適宜于采用反循環鉆孔及孔底沉渣顆粒較大樁孔的清孔,但為防坍孔,在孔壁易坍塌的樁孔中應謹慎使用。 b.換漿法。該法適宜于采用正循環鉆進、以粘性土及細顆粒砂性土層為主的樁孔的清孔,優點是不易
相信很多做鉆孔灌注樁的施工朋友們對于沉渣的控制這個問題一直很頭疼,今天巖聯小編為大家總結了幾點控制孔底成渣厚度的方法,望大家采納。 一、選擇合適的清孔方式 應根據不同的鉆孔方法、施工設備、設計要求及地層條件,來合理選用清孔方法。 1.抽漿法清孔 抽漿法清孔較徹底,且清孔速度快,可適用于各類土層、各種鉆孔方法的摩擦樁或支承樁,尤適宜于采用反循環鉆孔及孔底沉渣顆粒較大樁孔的清孔。但在孔壁易坍塌的樁孔中應謹慎使用,以防坍孔。 2.換漿法清孔 對采用正循環鉆進、以粘性土及細顆
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
一個多層項目,大概40根樁,采用鉆孔灌注樁(端承摩擦),檢測抽檢5根樁有2根不合格怎么辦,一根沉渣0.5M,一根2米處芯樣破碎,判為Ⅵ類樁。————————————————設計另外加樁是一種方法。但經濟性不是最好的,請教一下施工經驗豐富的大神,原有樁還有什么辦法補救嗎? ?對后期的沉降比較擔心。一般這種情況現場是怎么處理的?
鉆孔灌注樁目前在沿海城市和市區改造中的使用已相當普及,但因屬隱蔽工程,成樁后質量檢查比較困難。本文根據筆者十幾年來參與幾十個鉆孔樁工程施工的經驗,就如何在各個施工環節中充分重視、精心施工、加強質量管理等問題進行探討,期望通過與同行們相互交流,達到提高施工水平的目的。
鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,來解決在鉆孔灌注樁施工中, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,
我們的樁已經全部澆灌完畢,在檢測的時候發現持力層和樁身周圍都存在溶洞,地質勘察報告也沒有體現這個問題,設計和地勘也遲遲不出方案,我想問問大家有沒有好的方案呢?