溶洞作為一種不良地質具有無規律性且難以直觀察覺等特點,一直以來是基礎設計及施工的難題。巖溶,又稱喀斯特(Karst),是一種不良地質現象。巖溶指可溶性巖石,特別是碳酸鹽類巖石(如石灰巖、石膏等),受含有二氧化碳的流水溶蝕,有時并加以沉積作用而形成的地貌。巖溶區,由于橋址下伏巖溶發育,基巖形態復雜,溶洞眾多且具有一定的連通性,因此其基礎施工,特別是樁基礎施工過程中常遇到上覆地層坍塌、巖面突變、溶洞漏水漏漿等復雜問題,給巖溶區橋梁施工帶來一定困難。因此,在施工過程中要認清施工所在地溶洞發育情況,并根據溶洞見洞率和溶洞的大小及填充物質的特征,采用不同的施工方法,十分重要。
原創,歡迎提供意見!擬建場地位于江蘇省南京市建鄴區河西新城區沙洲街道蓮花村,西鄰南京繞城公路,北鄰南京市建鄴區河西新城區沙洲街道蓮花村經濟適用住房A組團,東鄰南河和205國道,南鄰規劃的黃河路,±0.00相當于絕對高程8.100m,根據正式基坑圍護圖紙及有關資料顯示場地自然地面相對標高-0.80m,基礎類型為鉆孔灌注樁;為滿足平面垂直運輸及施工需要,我司在擬建場地投入8臺QTZ-63型號塔吊,;每臺主架安裝高度為120m,起升高度110m,安裝具體位置詳見塔吊安裝平面布置圖,承臺底面相對標高-3.30m,-5.400m。由于建筑物四周均有5.2m的水泥攪拌樁,鉆孔灌注樁均需要穿過水泥攪拌樁進行施工。塔吊基礎設計 1一、工程概況 1二、編制依據 1三、地質地貌情況 1四、塔吊基礎設計 4塔吊樁基礎的計算書(QTZ—63) 19A08樁基基礎計算書 19A09樁基基礎計算書 25A10樁基基礎計算書 30C02樁基礎計算書 36C03樁基礎計算書 42D06樁基
本工程位于湖南省,因地下室土方為回填土(并有大塊石頭),且地下水位較高無法進行人工挖孔樁(隔壁是小河,地下水位與小河平齊),現采用夯擴樁作為引樁在施工過程中碰到石頭偏移較大(20-40cm),將來用長螺旋鉆孔無法回位。求最佳最快施工方案,有意者請聯系QQ84295720(方法可行給予現金獎勵)
樁基礎穿越溶洞地層的施工處理方法
一、案例工程概況 案例工程共采用三種基礎,即樁基礎、混合基礎(樁基礎結合開挖基礎)和天然淺基礎。所有樁基礎及混合基礎都擬采用預應力管樁直徑為φ400、φ500預制管樁,預制管樁型號分別為PHC-400A95、PHC-500A100型預應力管樁。±0.000m標高相當于絕對標高105m-107m之間,試樁樁頂標高詳見各棟號圖紙,樁長詳見各棟號圖紙及地質報告,樁端進入持力層大于等于樁長及貫入度控制。相鄰樁的樁底標高差不應超過相鄰樁長的1/10及相鄰中心距,預估單樁豎向承載力特征值分別不大于570KN、820KN,同一承臺下的管樁接頭應相互錯開。單樁承載力最終根據現場靜載試驗確定,工程試驗樁承載力滿足設計要求后方可施工工程樁。 二、試樁目的 試樁完成后,通過樁的靜載試驗,確定樁基工程各項設計、施工等參數,選擇樁基持力層、判定沉樁的可能性,選擇靜壓值,并確定打樁施工時停壓標準等。 三、試樁試驗選定、試樁順序及進
我最近遇到一個異型設備基礎,下半部分小,上半部分大,不規則的形狀,并且是在已施工的框架中進行。請問模板應該采用什么形式的,磚胎模可行?還有就是怎樣進行上半部分的施工?
隆祺嘉園二期工程施工組織設計(框剪31層) 高級商住公寓樓,框架、框支剪力墻結構,板式基
深圳市某樁基礎工程施工方案內容簡介:本工程位于**區**,**交通綜合樞紐換乘中心是集長途、公交、地鐵、的士、社會車輛于一體,多種交通方式之間進行無縫換乘的、綜合立體交通樞紐。占地面積7.8 萬平方米,總建筑面積約13.7 萬平方米。基礎采用預應力混凝土管樁,樁型為ф500 樁及ф600 樁兩種。Φ500×125A 型樁726 根,單樁承載力特征值2000KN,Φ600×130AB 型樁1504 根,單樁承載力特征值3000KN。這些樁中有一部分為抗拔樁,Φ500 樁抗拔力要求為510KN,Φ600 樁抗拔力要求為670KN。采用靜壓法沉樁。
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
樁是指深入土層的柱型構件,稱基樁。由基樁與連接樁頂的承臺組成樁基礎,簡稱樁基。樁基礎的主要作用是將上部結構的荷載傳遞到深部較堅硬、壓縮性小的土層或巖層。由于樁基具有承載力高、穩定性好、沉降及差異變形小、沉降穩定快、抗震性能強以及能適應各種復雜地質條件等特點而得到廣泛應用。 1 樁基分類 1.1 按承載性狀分類 根據樁在極限承載狀態下,總側阻力和總端阻力所占份額分為兩個大類和四類。 1.1.1摩擦型樁 (1)摩擦樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載由樁側阻力承受,樁端阻力小到可忽略不計; (2)端承摩擦樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載主要由樁側阻力承受。 1.1.2端承型樁 (1)端承樁:在承載能力極限狀態下,樁頂豎向荷載由樁端阻力承受,樁側阻力小到可忽略不計。<
B.1.1 土與樁基礎靜力相互作用建模的集中參數法(圖B.1.1-1)中非線性土彈簧可采用理想彈塑性本構模型(圖B.1.1-2);地基反力上限值可按表B.1.1規定確定。
樁基礎及防水板設計方法
本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,無法擴大基礎來實現補樁。有沒有辦法可以提高單樁承載力?
樁基礎工程(設計_施工_檢測)
樁基礎的設計方法與施工技術_高大釗
本帖最后由 勞武 于 2016-4-24 18:19 編輯 本工程1#樓采用人工挖孔墩或獨立基礎,持力層為中風化花崗巖;2#、3#樓采用人工挖孔樁(墩),持力層為中風化花崗巖;4#樓人工挖孔墩或獨立基礎,持力層為微風化花崗巖;5#采用人工挖孔樁或獨立基礎,持力層為中風化花崗巖。